sinamics G120 СU240E
-
- осмотрелся
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:54
- Имя: Михаил
- Страна: Россия
- город/регион: Ульяновск
- Поблагодарили: 16 раз
sinamics G120 СU240E
Не совсем понятно почему в ПЧ не удается установить р1300=20.
Тогда начнем сначала, что бы не было недопонимания...
1. Как Вы делаете базовый ввод в эксплуатацию ПЧ:
- с помощью BOP или IOP.
- с помощью ПО STARTER или Startdrive.
2. Ввод в эксплуатацию сделан правильно и в соответствии с руководством по эксплуатации (SINAMICS G120 Преобразователи с управляющими модулями CU240B-2 и CU240E-2 Руководство по эксплуатации).
Тогда начнем сначала, что бы не было недопонимания...
1. Как Вы делаете базовый ввод в эксплуатацию ПЧ:
- с помощью BOP или IOP.
- с помощью ПО STARTER или Startdrive.
2. Ввод в эксплуатацию сделан правильно и в соответствии с руководством по эксплуатации (SINAMICS G120 Преобразователи с управляющими модулями CU240B-2 и CU240E-2 Руководство по эксплуатации).
-
- здесь недавно
- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 3 раза
sinamics G120 СU240E
С помощью ПО Starter. Подключаюсь on line к ПЧ, Р10 - 1, задаю параметры двигателя(из шильды), p1300 -2, пытаюсь поставить р1300 -20 и выходит ошибка - invalid parameter.
P.S. В Starter есть wizard по вводу в эксплуатации. Даже в этом конструкторе нет возможности выбрать 1300-20. Менять этот параметр пытаюсь в expert list(там есть парам. 20).
P.S. В Starter есть wizard по вводу в эксплуатации. Даже в этом конструкторе нет возможности выбрать 1300-20. Менять этот параметр пытаюсь в expert list(там есть парам. 20).
-
- осмотрелся
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:54
- Имя: Михаил
- Страна: Россия
- город/регион: Ульяновск
- Поблагодарили: 16 раз
sinamics G120 СU240E
Если настройку делаете с помощью ПО Starter (желательно версия v4.5/v5.1) не надо менять настройки параметров вручную до ввода в эксплуатацию.
Ввод в эксплуатацию в Starter (перед этим желательно сделать сброс параметров ПЧ на заводские):
1. "Имя ПЧ"/Control_Unit/Configuration.
2. Клик Mouse.
3. Откроется окно "Configuration". В данном окне жмем кнопку "Wizard..."
4. Откроется окно ввода в эксплуатацию.
5. p96=0 (expert). Жмем кнопку "Next".
6. p1300=20. Жмем кнопку "Next".
7. И т.д.
В Starter создал проект с CU240B-2 и PM240-2 при вводе в эксплуатацию дает выбрать p1300=20 без проблем (на живом железе нет возможности проверить).
Просьба ответить на вопрос, Вы в курсе что такое ввод эксплуатацию ПЧ Sinamics? Если нет, то просьба сначала ознакомиться с главой 5 РЭ (название выше, 2013 г., на русском).
Ограничения по применению векторного режима управления приведены в этой же главе (мощность двигателя маленькая, максимальная скорость двигателя большая, несколько двигателей на ПЧ).
Ввод в эксплуатацию в Starter (перед этим желательно сделать сброс параметров ПЧ на заводские):
1. "Имя ПЧ"/Control_Unit/Configuration.
2. Клик Mouse.
3. Откроется окно "Configuration". В данном окне жмем кнопку "Wizard..."
4. Откроется окно ввода в эксплуатацию.
5. p96=0 (expert). Жмем кнопку "Next".
6. p1300=20. Жмем кнопку "Next".
7. И т.д.
В Starter создал проект с CU240B-2 и PM240-2 при вводе в эксплуатацию дает выбрать p1300=20 без проблем (на живом железе нет возможности проверить).
Просьба ответить на вопрос, Вы в курсе что такое ввод эксплуатацию ПЧ Sinamics? Если нет, то просьба сначала ознакомиться с главой 5 РЭ (название выше, 2013 г., на русском).
Ограничения по применению векторного режима управления приведены в этой же главе (мощность двигателя маленькая, максимальная скорость двигателя большая, несколько двигателей на ПЧ).
Последний раз редактировалось misha_os 15 янв 2019, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 3 раза
sinamics G120 СU240E
Спасибо. Все получилось. У меня был выбран р96=1. В инструкции сказано, что после ввода в эксплуатацию необходимо -
Перейдите со STARTER в онлайн: .
● Нажмите экранную кнопку "Загрузить проект в целевую систему": .
● Нажмите для сохранения данных в преобразователе экранную кнопку "Копировать RAM в ROM": .
Сейчас у меня нет возможности проверить загрузку, как появится отпишусь по результату.
З.Ы. У меня в Starter v 4.5 не установлен Help. Про р96 в инструкции не написано ничего или я плохо искал.
Перейдите со STARTER в онлайн: .
● Нажмите экранную кнопку "Загрузить проект в целевую систему": .
● Нажмите для сохранения данных в преобразователе экранную кнопку "Копировать RAM в ROM": .
Сейчас у меня нет возможности проверить загрузку, как появится отпишусь по результату.
З.Ы. У меня в Starter v 4.5 не установлен Help. Про р96 в инструкции не написано ничего или я плохо искал.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:54
- Имя: Михаил
- Страна: Россия
- город/регион: Ульяновск
- Поблагодарили: 16 раз
sinamics G120 СU240E
Если надо, то ссылка на документацию РЭ и описание параметров ...
https://cloud.mail.ru/public/MANj/KQ8ta5Djg
https://cloud.mail.ru/public/MANj/KQ8ta5Djg
-
- осмотрелся
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:54
- Имя: Михаил
- Страна: Россия
- город/регион: Ульяновск
- Поблагодарили: 16 раз
sinamics G120 СU240E
Если Вам интересно и может кому то пригодится, вебинар: Sinamics G120 S120 - ввод в эксплуатацию (STARTER)...
https://www.youtube.com/watch?v=n6htHqkiLq4
https://www.youtube.com/watch?v=n6htHqkiLq4
-
- здесь недавно
- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 3 раза
sinamics G120 СU240E
Итак, запустить ПЧ удалось. Оборудование работает. Однако есть некоторые вопросы, а именно - к входу ПЧ подключены 3 дискретных сигнала от контроллера Адр. 0 - ON\OFF (р840); адр. 1 - не используется; адр.2 - Jog p1055(bit 0) это ручной режим заправки бумаги в аппарат; адр.3 - КАКОЙ? ( надо так же Jog bit 0, т.е при наличии сигала на этом входе двигатель замедляет обороты) Попытался поставить Jog bit 1 (p 1056) результата нет. При попытке установить р1055 программа ругается( есть уже такой параметр).Какой параметр поставить для замедления двигателя, при наличии сигнала на адр. 3?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 3 раза
sinamics G120 СU240E
Проблемы по работе ПЧ остались две.
1. Надо указать в параметре р722.3 такую функцию, которая позволила бы приостанавливать(тормозить) двигатель. Какой параметр указать в р722.3?
2. Двигатель не останавливается(нет тормоза) быстро, если двигатель раскручен на высокой (1200-1300 об\мин) скорости.
Как сконфигурировать функцию торможения?
Нашел в мануале -
Торможение постоянным током по управляющей команде (Условие: p1231 = 4)
1. Система управления верхнего уровня дает команду для торможения постоянным
током, например, по DI3: p1230 = 722.3.
2. Начинается торможение постоянным током.
Если система управления верхнего уровня снимает команду во время торможения
постоянным током, преобразователь прерывает торможение постоянным током и
двигатель раскручивается до своего заданного значения.
Проверю и отпишусь по результату.
1. Надо указать в параметре р722.3 такую функцию, которая позволила бы приостанавливать(тормозить) двигатель. Какой параметр указать в р722.3?
2. Двигатель не останавливается(нет тормоза) быстро, если двигатель раскручен на высокой (1200-1300 об\мин) скорости.
Как сконфигурировать функцию торможения?
Нашел в мануале -
Торможение постоянным током по управляющей команде (Условие: p1231 = 4)
1. Система управления верхнего уровня дает команду для торможения постоянным
током, например, по DI3: p1230 = 722.3.
2. Начинается торможение постоянным током.
Если система управления верхнего уровня снимает команду во время торможения
постоянным током, преобразователь прерывает торможение постоянным током и
двигатель раскручивается до своего заданного значения.
Проверю и отпишусь по результату.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 3 раза
sinamics G120 СU240E
Проблем прибавилось. Оказывается торможение постоянным током не нужно. Надо, чтобы при вкл. DI3(p722.3) двигатель вращался с фиксированной скоростью(небольшой). Как этот вариант сконфигурировать, ума не приложу. Может есть у кого-нибудь какие-либо предложения(решение)? Подскажите пожалуйста. В Starter есть параметр р1000, в котором можно выбрать позицию 23(Analog setpoint + fixed speed setpoint)/ Может это поможет?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3575
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
sinamics G120 СU240E
Сименс может все. Смотрите Fixed Speed Setpoints, direct selection (p1016 = 1), сконфигурируйте под себя. Разбирайтесь потихоньку в BICO-технике.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:54
- Имя: Михаил
- Страна: Россия
- город/регион: Ульяновск
- Поблагодарили: 16 раз
sinamics G120 СU240E
Может Вам проще, что бы не гадать, посмотреть в CU240Е значения параметров:
1. Р0701 - клемма 5 (DI0).
2. Р0703 - клемма 7 (DI2).
3. Р0704 - клемма 8 (DI3).
И потом найти аналогичные параметры с аналогичными значениями в CU240Е-2 и задать их?
Для разгона и торможения используются входные сигналы DIX, кривые разгона/торможения, времена разгона/торможения задаются в соответствующих параметрах.
Торможение постоянным током обычно используют для более быстрого торможения двигателя, учитывая что это может привести к перегреву двигателя.
Как Вам посоветовали выше, читайте и разбирайтесь с управлением CU240Е-2 с помощью входных/выходных сигналов.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 3 раза
sinamics G120 СU240E
Остановку торможением удалось сконфигурировать, но заказчика это не устраивает. По поводу посмотреть параметры в CU240E - Да я бы с удовольствием, но CU240E под паролем. Мне надо сконфигурировать DI3 для фиксированной скорости, т.е управление должно быть - Аналог + фиксированная скорость.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 3 раза
sinamics G120 СU240E
У меня все получилось, все работает как надо, можно закрывать тему.
Спасибо всем за подсказки и ссылки.
Спасибо всем за подсказки и ссылки.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:54
- Имя: Михаил
- Страна: Россия
- город/регион: Ульяновск
- Поблагодарили: 16 раз
sinamics G120 СU240E
Отлично :)!
Для потомков желательно оставлять инфу как удалось решить Вашу проблему.
В Sinamics G120, для применения нескольких методов задания скорости, в Вашем случае как я понял через AI или DI, можно использовать Command Data Set (в вашем случае в CDS0 настройка управления через AI, в CDS1 настройка управления для фиксированных скоростей). Переключение между CDS0 и CDS1 задается с помощью привязки, например, к DI3 параметра p810.
Для потомков желательно оставлять инфу как удалось решить Вашу проблему.
В Sinamics G120, для применения нескольких методов задания скорости, в Вашем случае как я понял через AI или DI, можно использовать Command Data Set (в вашем случае в CDS0 настройка управления через AI, в CDS1 настройка управления для фиксированных скоростей). Переключение между CDS0 и CDS1 задается с помощью привязки, например, к DI3 параметра p810.