SIMOREG DC Master. Технологическая опция S00 . Свободно программируемые блоки.


Автор темы
vitali_zhilov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 15 май 2017, 13:30
Имя: Виталий
Благодарил (а): 3 раза

SIMOREG DC Master. Технологическая опция S00 . Свободно программируемые блоки.

Сообщение vitali_zhilov » 15 май 2017, 13:44

Приветствую Вас , друзья! Помогите найти выход . Ситуация следующего характера - Есть привод постоянного тока SIMOREG DC очень хочется для технологической установки пользоваться свободными программируемыми функциональными блоками. Все бы было хорошо , но для разблокировки этих блоков производитель запросил PIN , которого конечно же нету... или утерян. Пробная версия при вводе u977 -1500 всего 500 часов , что не достаточно. Вдруг кто-то как нибудь хакал подобные вещи . :affliction:

Админ: а Зачем всё это нежно-голубым шрифтом было (который я исправил на обычный)?


demalhome
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 06 июл 2014, 22:17
Имя: Дементьев Алексей Александрович
Поблагодарили: 6 раз

SIMOREG DC Master. Технологическая опция S00 . Свободно программируемые блоки.

Сообщение demalhome » 15 май 2017, 23:46

Все ломается. Для этого надо считать дамп с флешки, которая впаяна в корзине, и произвести соответствующие изменения.
[+]
Подробная информация есть на http://plcforum.uz.ua/viewtopic.php?f=16&t=10505


Автор темы
vitali_zhilov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 15 май 2017, 13:30
Имя: Виталий
Благодарил (а): 3 раза

SIMOREG DC Master. Технологическая опция S00 . Свободно программируемые блоки.

Сообщение vitali_zhilov » 16 май 2017, 06:08

demalhome писал(а):Источник цитаты Все ломается. Для этого надо считать дамп с флешки, которая впаяна в корзине, и произвести соответствующие изменения.
[+]
Подробная информация есть на http://plcforum.uz.ua/viewtopic.php?f=16&t=10505

Благодарю за помощь! Будьте добры поясните как именно происходит процесс считывания ? Через разъем COM ? Какой софт лучше использовать?


demalhome
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 06 июл 2014, 22:17
Имя: Дементьев Алексей Александрович
Поблагодарили: 6 раз

SIMOREG DC Master. Технологическая опция S00 . Свободно программируемые блоки.

Сообщение demalhome » 17 май 2017, 19:19

Флешка считывается программатором.
К примеру я использовал Minipro tl866cs.


Автор темы
vitali_zhilov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 15 май 2017, 13:30
Имя: Виталий
Благодарил (а): 3 раза

SIMOREG DC Master. Технологическая опция S00 . Свободно программируемые блоки.

Сообщение vitali_zhilov » 18 май 2017, 07:17

demalhome писал(а):Источник цитаты Флешка считывается программатором.
К примеру я использовал Minipro tl866cs.

Мои худшие предположения подтвердились) Вы отпаивали микруху или подпаивали провода?


demalhome
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 06 июл 2014, 22:17
Имя: Дементьев Алексей Александрович
Поблагодарили: 6 раз

SIMOREG DC Master. Технологическая опция S00 . Свободно программируемые блоки.

Сообщение demalhome » 18 май 2017, 19:45

Микруху можно не выпаивать. Все контакты микросхемы выведены на слотовый разъём. Можно прямо проводками натыкать.


Автор темы
vitali_zhilov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 15 май 2017, 13:30
Имя: Виталий
Благодарил (а): 3 раза

SIMOREG DC Master. Технологическая опция S00 . Свободно программируемые блоки.

Сообщение vitali_zhilov » 19 май 2017, 09:41

demalhome писал(а):Источник цитаты Микруху можно не выпаивать. Все контакты микросхемы выведены на слотовый разъём. Можно прямо проводками натыкать.

Ясно ну это все упрощает . Начал вызванивать некоторых ножек нет в слотах , обязательно все ножки находить? В имеете ввиду слоты те которые как площадки контактные на плате ?


demalhome
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 06 июл 2014, 22:17
Имя: Дементьев Алексей Александрович
Поблагодарили: 6 раз

SIMOREG DC Master. Технологическая опция S00 . Свободно программируемые блоки.

Сообщение demalhome » 19 май 2017, 17:00

Cлот это разъём куда вставляется микропроцессорная плата CUD1


Автор темы
vitali_zhilov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 15 май 2017, 13:30
Имя: Виталий
Благодарил (а): 3 раза

SIMOREG DC Master. Технологическая опция S00 . Свободно программируемые блоки.

Сообщение vitali_zhilov » 22 май 2017, 07:35

demalhome писал(а):Источник цитаты Cлот это разъём куда вставляется микропроцессорная плата CUD1

Все понял спасибо. Единственное уточните пожалуйста та ли микросхема? Вот ссылка . Это и есть 25128 ? https://yadi.sk/d/6UKCPI8J3JPTZv На этой микросхеме написано ATMLH232


demalhome
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 06 июл 2014, 22:17
Имя: Дементьев Алексей Александрович
Поблагодарили: 6 раз

SIMOREG DC Master. Технологическая опция S00 . Свободно программируемые блоки.

Сообщение demalhome » 22 май 2017, 17:37

Микросхема та, в вашем случае просто объём памяти меньше, но на суть дела это не влияет.


Автор темы
vitali_zhilov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 15 май 2017, 13:30
Имя: Виталий
Благодарил (а): 3 раза

SIMOREG DC Master. Технологическая опция S00 . Свободно программируемые блоки.

Сообщение vitali_zhilov » 24 май 2017, 08:37

demalhome писал(а):Источник цитаты Микросхема та, в вашем случае просто объём памяти меньше, но на суть дела это не влияет.

Добрый день . Можете подсказать . сделал все по инструкции пересчитал дампы для 2000 часов . Параметры u977 n978 уходят в 0 и естественно ничего не работает. Тоже самое сделал для 1500 все хорошо работает. Встречались с такой проблемой?


demalhome
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 06 июл 2014, 22:17
Имя: Дементьев Алексей Александрович
Поблагодарили: 6 раз

SIMOREG DC Master. Технологическая опция S00 . Свободно программируемые блоки.

Сообщение demalhome » 24 май 2017, 22:16

977 и должен уходить в 0, 978 должен всегда оставаться 2000
Контрольная сумма посчитана неправильно. Обратите внимание на расположение младших и старших разрядов при подсчете и записи контрольной суммы.

Ради интереса можете выложить дамп флешки, посчитаю, сверю с вашей.


Автор темы
vitali_zhilov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 15 май 2017, 13:30
Имя: Виталий
Благодарил (а): 3 раза

SIMOREG DC Master. Технологическая опция S00 . Свободно программируемые блоки.

Сообщение vitali_zhilov » 25 май 2017, 09:46

demalhome писал(а):Источник цитаты 977 и должен уходить в 0, 978 должен всегда оставаться 2000
Контрольная сумма посчитана неправильно. Обратите внимание на расположение младших и старших разрядов при подсчете и записи контрольной суммы.

Ради интереса можете выложить дамп флешки, посчитаю, сверю с вашей.

Большое спасибо Алексей ! Дело было в контрольной сумме. Значения наоборот переписал. :thankyou: