На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

О подключении аналоговых датчиков

Ответить

Автор темы
Borserg
новенький
новенький
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 12:07
Имя: Сергей

О подключении аналоговых датчиков

Сообщение Borserg » 29 мар 2017, 15:08

Приветствую уважаемых форумчан.

С программированием Logo! сталкиваюсь впервые (возникла такая необходимость) и, честно говоря, был удивлен "скудностью" возможностей этого устройства.
Предположим мне необходимо отобразить на дисплее Logo! TD значение давления, измеряемое датчиком с выходным сигналом 4 - 20 мА.
Размещаю на схеме (FBD) блок аналогового входа и соединяю его выход с блоком аналогового усилителя. Вот при настройке параметров последнего начинаются "чудеса".
Мой датчик давления имеет диапазон измерения -1...9 бар (мановакууметрический).
Выбираем "Датчик 4 - 20 мА". Но при вводе диапазона "Минимум: -1" и "Максимум: 9" программа (LOGO!Soft Comfort) начинает ругаться на такой диапазон и предлагает использовать диапазон -1...7.
Оказывается, эта самая программа (да и, наверное, устройство) не понимает дробного значения смещения и усиления с более, чем двумя знаками после запятой.
А в моем случае должно быть "Усиление: 0,0125", "Смещение: -3,5".
Получается, что диапазон датчика должен быть кратен восьми: 8, 16, 24, 32 и т.д.
Из всего ассортимента датчиков давления, используемых в нашем оборудовании (-1...9 бар, 0...10 бар, 0...25 бар, 0...60 бар, 0...160 бар, 0...600 бар), под это требование попадают только 0...160 и 0...600.
Что за бред? И что делать с остальными датчиками?
Может я чего-то недопонимаю по причине первого знакомства с Logo!?
Из программируемых реле довольно плотно работал с Овен ПР200. Так там функционал - Logo! нервно курит в сторонке!

Заранее благодарен за совет.


Автор темы
Borserg
новенький
новенький
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 12:07
Имя: Сергей

О подключении аналоговых датчиков

Сообщение Borserg » 30 мар 2017, 12:15

Разобрался сам.
Можно диапазон задать не в барах (-1...9), а в неких "сантибарах" (-100...900) и установить два десятичных знака в тесте сообщения:
Сообщение 3.png
Усилитель 3.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ответить

Вернуться в «LOGO!»