1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

О подключении аналоговых датчиков

Ответить

Автор темы
Borserg
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 12:07
Имя: Сергей
Поблагодарили: 1 раз

О подключении аналоговых датчиков

Сообщение Borserg »

Приветствую уважаемых форумчан.

С программированием Logo! сталкиваюсь впервые (возникла такая необходимость) и, честно говоря, был удивлен "скудностью" возможностей этого устройства.
Предположим мне необходимо отобразить на дисплее Logo! TD значение давления, измеряемое датчиком с выходным сигналом 4 - 20 мА.
Размещаю на схеме (FBD) блок аналогового входа и соединяю его выход с блоком аналогового усилителя. Вот при настройке параметров последнего начинаются "чудеса".
Мой датчик давления имеет диапазон измерения -1...9 бар (мановакууметрический).
Выбираем "Датчик 4 - 20 мА". Но при вводе диапазона "Минимум: -1" и "Максимум: 9" программа (LOGO!Soft Comfort) начинает ругаться на такой диапазон и предлагает использовать диапазон -1...7.
Оказывается, эта самая программа (да и, наверное, устройство) не понимает дробного значения смещения и усиления с более, чем двумя знаками после запятой.
А в моем случае должно быть "Усиление: 0,0125", "Смещение: -3,5".
Получается, что диапазон датчика должен быть кратен восьми: 8, 16, 24, 32 и т.д.
Из всего ассортимента датчиков давления, используемых в нашем оборудовании (-1...9 бар, 0...10 бар, 0...25 бар, 0...60 бар, 0...160 бар, 0...600 бар), под это требование попадают только 0...160 и 0...600.
Что за бред? И что делать с остальными датчиками?
Может я чего-то недопонимаю по причине первого знакомства с Logo!?
Из программируемых реле довольно плотно работал с Овен ПР200. Так там функционал - Logo! нервно курит в сторонке!

Заранее благодарен за совет.

Автор темы
Borserg
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 12:07
Имя: Сергей
Поблагодарили: 1 раз

О подключении аналоговых датчиков

Сообщение Borserg »

Разобрался сам.
Можно диапазон задать не в барах (-1...9), а в неких "сантибарах" (-100...900) и установить два десятичных знака в тесте сообщения:
Сообщение 3.png
Усилитель 3.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ответить

Вернуться в «LOGO!»