Siemens ПИД-регулятор(CONT_C - FB41)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 09 июн 2015, 13:02
- Имя: C. С. Шак
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Поблагодарили: 2 раза
Siemens ПИД-регулятор(CONT_C - FB41)
Здравствуйте, уважаемые. Вопрос у меня вот такой. Имеется установка(теплообменник) и емкость. В установке, должны проходить процессы нагрева и охлаждения. Управляет этим всем ПЛК Siemens S7-300 и панель Siemens. Вопрос в том(может у кого-нибудь есть опыт), как организовать процесс нагрева и охлаждения? Использовать один ПИД - регулятор или два? ПИД - регулятор CONT_C(FB41). Спасибо.
-
- администратор
- Сообщения: 4738
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 396 раз
Siemens ПИД-регулятор(CONT_C - FB41)
Без технологической схемы установки и описания техпроцесса вряд ли кто-нибудь сможет что-то сказать.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 09 июн 2015, 13:02
- Имя: C. С. Шак
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Поблагодарили: 2 раза
Siemens ПИД-регулятор(CONT_C - FB41)
Вот схема установки:
https://drive.google.com/file/d/0B2r1eW ... sp=sharing
Тех.процесс простой. Включаем охлаждение - охлаждает, включаем нагрев - нагревает. Все процессы запускает оператор. ПИД только регулирует поддержание температуры. Дело в том, что для того чтобы регулятор регулировал нагрев пропорциональная уставка должна быть положительной зоне, а если охлаждение, то с отрицательным знаком. Может кто-то уже сталкивался с такой задачей?
https://drive.google.com/file/d/0B2r1eW ... sp=sharing
Тех.процесс простой. Включаем охлаждение - охлаждает, включаем нагрев - нагревает. Все процессы запускает оператор. ПИД только регулирует поддержание температуры. Дело в том, что для того чтобы регулятор регулировал нагрев пропорциональная уставка должна быть положительной зоне, а если охлаждение, то с отрицательным знаком. Может кто-то уже сталкивался с такой задачей?
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
Siemens ПИД-регулятор(CONT_C - FB41)
Схема понятная донельзя) увидел только клапан на паре, а чем охлаждается?
Я с такой задачей справлялся так: использовал один регулятор, который работал на нагрев, затем вычитал из 100% значение выхода регулятора и посылал полученное значение на клапан охлаждения. Пришлось правда повозиться с настройкой, зато работает))) В вашем случае в блоке "unscale" на нагрев диапазон выставляете 0-100, а на охлаждение 100-0.
Я с такой задачей справлялся так: использовал один регулятор, который работал на нагрев, затем вычитал из 100% значение выхода регулятора и посылал полученное значение на клапан охлаждения. Пришлось правда повозиться с настройкой, зато работает))) В вашем случае в блоке "unscale" на нагрев диапазон выставляете 0-100, а на охлаждение 100-0.
-
- администратор
- Сообщения: 4738
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 396 раз
Siemens ПИД-регулятор(CONT_C - FB41)
Если я правильно понял схему и имеется в виду теплообменник в нижней части схемы - там переключаются теплоносители: либо подача пара и отвод конденсата, либо подача какой-то охлаждающей среды (холодная вода?) и отвод её же. Переключение двумя парами задвижек, по одной на каждый поток. Регулирование одним клапаном. Так? Если так - я бы сделал один регулятор, настройки которого менял в зависимости от того, какой поток включен. Включенный поток можно определить по состоянию концевиков задвижек. Ну а проектанту, поставившему один регулирующий клапан и на пар, и воду, сказал бы много добрых слов.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 09 июн 2015, 13:02
- Имя: C. С. Шак
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Поблагодарили: 2 раза
Siemens ПИД-регулятор(CONT_C - FB41)
Я этому "проектанту" тоже хочу сказать многое, но его уже нет. Вы правы - вода. И регулирование производится одним клапаном.VADR писал(а): Если я правильно понял схему и имеется в виду теплообменник в нижней части схемы - там переключаются теплоносители: либо подача пара и отвод конденсата, либо подача какой-то охлаждающей среды (холодная вода?) и отвод её же. Переключение двумя парами задвижек, по одной на каждый поток. Регулирование одним клапаном. Так? Если так - я бы сделал один регулятор, настройки которого менял в зависимости от того, какой поток включен. Включенный поток можно определить по состоянию концевиков задвижек. Ну а проектанту, поставившему один регулирующий клапан и на пар, и воду, сказал бы много добрых слов.