Siemens ПИД-регулятор(CONT_C - FB41)


Автор темы
Godygadu
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 09 июн 2015, 13:02
Имя: C. С. Шак
Откуда: Инженер АСУ ТП
Поблагодарили: 2 раза

Siemens ПИД-регулятор(CONT_C - FB41)

Сообщение Godygadu » 02 авг 2017, 09:08

Здравствуйте, уважаемые. Вопрос у меня вот такой. Имеется установка(теплообменник) и емкость. В установке, должны проходить процессы нагрева и охлаждения. Управляет этим всем ПЛК Siemens S7-300 и панель Siemens. Вопрос в том(может у кого-нибудь есть опыт), как организовать процесс нагрева и охлаждения? Использовать один ПИД - регулятор или два? ПИД - регулятор CONT_C(FB41). Спасибо.

Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 2650
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 06:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 38 раз

Siemens ПИД-регулятор(CONT_C - FB41)

Сообщение VADR » 02 авг 2017, 10:29

Без технологической схемы установки и описания техпроцесса вряд ли кто-нибудь сможет что-то сказать.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.


Автор темы
Godygadu
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 09 июн 2015, 13:02
Имя: C. С. Шак
Откуда: Инженер АСУ ТП
Поблагодарили: 2 раза

Siemens ПИД-регулятор(CONT_C - FB41)

Сообщение Godygadu » 02 авг 2017, 10:48

Вот схема установки:
https://drive.google.com/file/d/0B2r1eW ... sp=sharing
Тех.процесс простой. Включаем охлаждение - охлаждает, включаем нагрев - нагревает. Все процессы запускает оператор. ПИД только регулирует поддержание температуры. Дело в том, что для того чтобы регулятор регулировал нагрев пропорциональная уставка должна быть положительной зоне, а если охлаждение, то с отрицательным знаком. Может кто-то уже сталкивался с такой задачей?

Аватара пользователя

megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщения: 820
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 19:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Откуда: Башкортостан
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 20 раз

Siemens ПИД-регулятор(CONT_C - FB41)

Сообщение megavolt86 » 02 авг 2017, 11:07

Схема понятная донельзя) увидел только клапан на паре, а чем охлаждается?
Я с такой задачей справлялся так: использовал один регулятор, который работал на нагрев, затем вычитал из 100% значение выхода регулятора и посылал полученное значение на клапан охлаждения. Пришлось правда повозиться с настройкой, зато работает)))
[+] небольшое описание процесса
Процесс выглядел так, для начала продукт надо нагреть до 80 градусов, а затем начиналась реакция и тогда уже необходимо охлаждать реактор и чтоб персонал не путался куда и что вводить сделал один регулятор.

В вашем случае в блоке "unscale" на нагрев диапазон выставляете 0-100, а на охлаждение 100-0.
:ext_secret:

Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 2650
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 06:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 38 раз

Siemens ПИД-регулятор(CONT_C - FB41)

Сообщение VADR » 02 авг 2017, 11:46

Если я правильно понял схему и имеется в виду теплообменник в нижней части схемы - там переключаются теплоносители: либо подача пара и отвод конденсата, либо подача какой-то охлаждающей среды (холодная вода?) и отвод её же. Переключение двумя парами задвижек, по одной на каждый поток. Регулирование одним клапаном. Так? Если так - я бы сделал один регулятор, настройки которого менял в зависимости от того, какой поток включен. Включенный поток можно определить по состоянию концевиков задвижек. Ну а проектанту, поставившему один регулирующий клапан и на пар, и воду, сказал бы много добрых слов.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.


Автор темы
Godygadu
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 09 июн 2015, 13:02
Имя: C. С. Шак
Откуда: Инженер АСУ ТП
Поблагодарили: 2 раза

Siemens ПИД-регулятор(CONT_C - FB41)

Сообщение Godygadu » 02 авг 2017, 12:02

VADR писал(а):Источник цитаты Если я правильно понял схему и имеется в виду теплообменник в нижней части схемы - там переключаются теплоносители: либо подача пара и отвод конденсата, либо подача какой-то охлаждающей среды (холодная вода?) и отвод её же. Переключение двумя парами задвижек, по одной на каждый поток. Регулирование одним клапаном. Так? Если так - я бы сделал один регулятор, настройки которого менял в зависимости от того, какой поток включен. Включенный поток можно определить по состоянию концевиков задвижек. Ну а проектанту, поставившему один регулирующий клапан и на пар, и воду, сказал бы много добрых слов.

Я этому "проектанту" тоже хочу сказать многое, но его уже нет. Вы правы - вода. И регулирование производится одним клапаном.