Подбор программного обеспечения
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 21 апр 2017, 23:27
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 4 раза
Подбор программного обеспечения
Доброй ночи!
Прошу помощи и некоторых разъяснений. До этого программировал контроллеры ABB, s7-200, s7-1200, logo. Сейчас понадобилось создать систему с визуализацией. Вкратце, будет установлено около 10 шкафов с контроллерами, штуки 3 на s7-1200, остальные на Logo. Необходимо вынести на ПК определенный список сигналов(в основном включен/выключен, авария и несколько расходомеров). Пока на ПК необходима только визуализация и ведение журнала. Управление не требуется.
Я правильно понимаю что необходимо приобрести SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED PT512 V13 + SIMATIC STEP 7 BASIC V13 ? Logo soft comfort насколько я помню шел бесплатный. Хватит ли мне этих двух пакетов для программирования контроллеров s7-1200 и создания несложной системы визуализации? Как лучше связать все воедино? Ethernet? Стоит ли при это использовать промышленные коммутаторы? Возможно ли создание свзи контроллеров по ethernet, а расходомеров по 485?
Извиняюсь за большое количество вопросов. Опыта создания больших систем нет.
Прошу помощи и некоторых разъяснений. До этого программировал контроллеры ABB, s7-200, s7-1200, logo. Сейчас понадобилось создать систему с визуализацией. Вкратце, будет установлено около 10 шкафов с контроллерами, штуки 3 на s7-1200, остальные на Logo. Необходимо вынести на ПК определенный список сигналов(в основном включен/выключен, авария и несколько расходомеров). Пока на ПК необходима только визуализация и ведение журнала. Управление не требуется.
Я правильно понимаю что необходимо приобрести SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED PT512 V13 + SIMATIC STEP 7 BASIC V13 ? Logo soft comfort насколько я помню шел бесплатный. Хватит ли мне этих двух пакетов для программирования контроллеров s7-1200 и создания несложной системы визуализации? Как лучше связать все воедино? Ethernet? Стоит ли при это использовать промышленные коммутаторы? Возможно ли создание свзи контроллеров по ethernet, а расходомеров по 485?
Извиняюсь за большое количество вопросов. Опыта создания больших систем нет.
-
- частый гость
- Сообщения: 404
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:18
- Имя: Жидков Игорь Алексеевич
- Страна: РФ
- город/регион: Королев/Фрязино
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 12 раз
Подбор программного обеспечения
Вы панель siemens планируете ставить на шкаф?
Компилятор - лучший друг человека!
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3576
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Подбор программного обеспечения
Wincc advanced забыли, в этой программе Вы будете разрабатывать проект для Wincc runtime advanced pt512. Runtime Вы должны будете покупать на каждое рабочее место, а Developer достаточно одного на все объекты. Но лучше парочку - одна лицензия для переносного ноутбука наладчика, вторая - для стационарного компьютера разработчика.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 21 апр 2017, 23:27
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 4 раза
Подбор программного обеспечения
Нет, панели не будет. Будут отдельно стоящие шкафы с переключателями и компьютер на котором надо сделать визуализацию. В основном дискретные уровни, работа насосов и аварии.
-
- частый гость
- Сообщения: 404
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:18
- Имя: Жидков Игорь Алексеевич
- Страна: РФ
- город/регион: Королев/Фрязино
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 12 раз
Подбор программного обеспечения
Раз у вас намешаны контроллеры, подумайте может визуализацию стоит сделать на другой базе - WinCC Advanced все таки больше под панель предназначены. Промышленные коммутаторы? - если денег много почему нет ). По поводу Ehternet и RS485: Вообще так и нужно делать, можно конечно и контроллеры по RS485 связать. Конкретно по вашим ПЛК: У siemens как-то непрозрачно все с ModbusTCP (Ethernet) и ModbusASCII, но скорее всего если на ПЛК физические есть порты LAN и DB9 есть, то получиться найти (купить) программные компоненты, которые дадут функции обмена данными с устройствами.
Компилятор - лучший друг человека!
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 21 апр 2017, 23:27
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 4 раза
Подбор программного обеспечения
Так я поэтому и писал про runtime. Вот ее описание
Вот область примененияSIMATIC WinCC Runtime Advanced является высокопроизводительным программным обеспечением для решения относительно простых задач визуализации на уровне производственных машин. Оно может использоваться для построения одноместных компьютерных станций визуализации во всех секторах промышленного производства, а также в системах автоматизации зданий.
Разница между WinCC advancend runtime и advancend runtime professional насколько я понял только в возможности управления в профессиональной версии. Простая версия позволяет создать только визуализацию.Стандартных компьютеров, оснащенных мониторами с разрешением экрана (Шх В в точках):
формат 4:3: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200;
широкоформатные дисплеи: 1440 x 900, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 1920 x 1200.
Пока я так понимаю мне необходимо:
1) SIMATIC STEP 7 BASIC V13 для программирования s7-1200;
2) SIMATIC WINCC ADVANCED V13 для программирования компьютера и создания визуализации;
3) SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED PT512 V13 для установки на компьютер, на котором и будет крутиться окно визуализации.
При этом 1 и 2 лицензия останется у меня, а 3 уйдет заказчику?
И еще, посмотрел цены на коммутаторы Siemens, коммутатор от Zyxel подойдет же?))
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
Подбор программного обеспечения
И на пк тоже нормально, единственное инструментов не так много как дляпро версии, но простенькую визуализацию вполне можно осуществить)))
Nait, та задача которую вы описали - неполная. Вам если требуется регулярно менять программу контроллеров то покупайте лицензию на степ7, если хотите только один раз залить программу то не стоит...вы же до этого с7-1200 программировали, значит у вас наверное есть или филд-пг или где то лицензия уже имеется.
Программу плк можно сделать заранее, а на арме пусть крутится рантайм только.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 21 апр 2017, 23:27
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 4 раза
Подбор программного обеспечения
megavolt86, спасибо. То есть рантайм может работать самостоятельно? WinCC advencend нужны только для программирования экрана визуализации? Я просто до этого работал только в WinCC Basic.
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
Подбор программного обеспечения
Совершенно верно!)
На рабочую станцию устанавливаете рантайм, указываете адрес проекта и он у вас в автозагрузке...