1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

"Залипает" дискретный выход

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Slava33
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 06 июн 2016, 08:13
Имя: Иванов Вячеслав Валериевич
Страна: Россия
Благодарил (а): 15 раз

"Залипает" дискретный выход

Сообщение Slava33 »

Здравствуйте!
В программе по 2м условиям (счетчики) срабатывает дискретный выход. Все работало все хорошо, но внезапно выход перестал иногда включаться. Закономерности не выявлено. Если контроллер перезапустить то начинает работать. В программе в режиме онлайн показывает, что выход включается. А в реальности не горит лампочка на модуле. При этом если паралельно этим 2м условиям поставить переменную, управляемую с панелью, то эта переменная включает выход на контроллере как надо.. Почему не срабатывает выход?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

"Залипает" дискретный выход

Сообщение Ryzhij »

Обычно такое происходит из-за того, что ПЛК работает так, как его запрограммировали, а не так, как нам бы хотелось.
Слейте программу с контроллера (целиком), опубликуйте, и будем разбираться, а так...
Тут, насколько я знаю, по фотографии не лечат.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

"Залипает" дискретный выход

Сообщение megavolt86 »

Slava33 писал(а): В программе в режиме онлайн показывает, что выход включается. А в реальности не горит лампочка на модуле. При этом если паралельно этим 2м условиям поставить переменную, управляемую с панелью, то эта переменная включает выход на контроллере как надо
А нет ли случаем еще одной команды на запись данному выходу? Может такое быть что вы смотрите на одну команду записи и она срабатывает, а в другом месте сбрасывается... А раньше работло потому что последнее условие не собиралось...
Как уже посоветовали смотрите программу, раз при управлении от панели канал срабатывает.
:ext_secret:

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

"Залипает" дискретный выход

Сообщение Ryzhij »

megavolt86 писал(а): А нет ли случаем еще одной команды на запись данному выходу?
Это только один из возможных вариантов. Хотя и довольно часто встречающийся.
Ещё один класс частых ошибок - некорректные переходы в программе.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Автор темы
Slava33
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 06 июн 2016, 08:13
Имя: Иванов Вячеслав Валериевич
Страна: Россия
Благодарил (а): 15 раз

"Залипает" дискретный выход

Сообщение Slava33 »

Забыл указать, выход включается и выключается только в одном месте. В других он только проверяется.
Программу залью только вечером, интернета нет.
Про некоректные переходы уже интереснее, но программа не сложная..
Про то, что контроллер работает как ему указали, а не как хочется нам, это я с первых дней запомнил)
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

"Залипает" дискретный выход

Сообщение Никита »

А условия у вас - случаем не проверка аппаратного счетчика на равенство?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Автор темы
Slava33
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 06 июн 2016, 08:13
Имя: Иванов Вячеслав Валериевич
Страна: Россия
Благодарил (а): 15 раз

"Залипает" дискретный выход

Сообщение Slava33 »

Никита писал(а): А условия у вас - случаем не проверка аппаратного счетчика на равенство?
Она самая. Бревно попадает под датчик. Записывается значение энкодера прибавляется число.(одно число для открытия, другое число для закрытия зажима) Потом 1е и 2е условие сверяется сумма с текущим значением. (больше или равно/ меньше или равно). Ну типа получается временной промежуток в который должен срабатывать выход.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

"Залипает" дискретный выход

Сообщение Никита »

Первое, что пришло в голову - переполнение и обнуление счетчика. Ну а так - смотреть надо подробнее и схему и программу.
В режиме онлайн выход включается и лампочка не горит одновременно и на реальном объекте?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Автор темы
Slava33
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 06 июн 2016, 08:13
Имя: Иванов Вячеслав Валериевич
Страна: Россия
Благодарил (а): 15 раз

"Залипает" дискретный выход

Сообщение Slava33 »

Извиняюсь, вчера приехал поздно..
В FC 11 срабатывание выхода Q3,3.
Суть: это окорочный станок. Программа моя первая, поэтому корявая и не жалко слить.. Сделана всё равно не как должно быть а как захотел заказчик. Бревно попадает в линейки, или в датчик (работают либо линейки либо датчик). дальше идёт отсчёт, зажимной конвейер открывается, бревно попадает под упор, конвейер зажимается.
По поводу обнуления счётчика вариант хороший (но до этого несколько недель всё работало на ура), т.к. пока ждём, всё работает нормально. Перестаёт работать когда меня нет на объекте, а когда приезжаю, опять всё работает. Но один раз поймал проблему, просмотрел в режиме онлайн программу, выход включается, а на контроллере выход не включается. Вчера один раз не сработал выход (а может и программа), когда я подошёл и сымитировал рукой бревно (провёл у датчика), то всё сработало и срабатывало дальше. Вообщем тёмная фигня.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

"Залипает" дискретный выход

Сообщение Никита »

Программа на попозже, на работе открыть сейчас нечем. В первом посте панель упоминалась - если речь об операторской панели, то на нее бы значение со счетчика и вытащить, и при несрабатывании проверять глазами на переполнение.
Кстати, "перестает работать" или однократные пропуски? Если совсем перестает - это не переполнение.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Автор темы
Slava33
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 06 июн 2016, 08:13
Имя: Иванов Вячеслав Валериевич
Страна: Россия
Благодарил (а): 15 раз

"Залипает" дискретный выход

Сообщение Slava33 »

Никита, перстаёт совсем.. Просто результат остальной "работы" энкодера незаметен и не понятно связано ли это со счётом. Если я правильно понимаю о переполнении счётчика, то считается энкодер по SFB47, крутится счёт по кругу.

Я, всё таки, грешу на программу, хотя она проста до безобразия, или на аппаратную часть самого контроллера.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

"Залипает" дискретный выход

Сообщение Никита »

Вчера вечером, наконец, добрался. Распишите подробнее куда смотреть и что не срабатывает.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Автор темы
Slava33
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 06 июн 2016, 08:13
Имя: Иванов Вячеслав Валериевич
Страна: Россия
Благодарил (а): 15 раз

"Залипает" дискретный выход

Сообщение Slava33 »

Никита, в FC11 Network 4. М210.2 и М 210.3 срабатывают, включается Q 3.3. Но на контроллере выход не загорается, рэлюха не срабатывает. Если с панели включить М0.7, то срабатывает Q3.3 и на контроллере срабатывает лампочка на выходе и соответственно рэлюха то же срабатывает.
Каюсь, с ноутбука М0.7 не включал - связь отваливлась постоянно. Кстати, если отключить профибас идущий на панель, то связь ноутбука с контроллером устойчивая. Это я понял уже когда проблема затаилась.. Сейчас подумалось не связано ли это с профибасом.. Прикладываю программу на панель
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

"Залипает" дискретный выход

Сообщение Ryzhij »

Slava33 писал(а): в FC11 Network 4. М210.2 и М 210.3 срабатывают, включается Q 3.3. Но на контроллере выход не загорается, рэлюха не срабатывает.
Вячеслав Валериевич, а что у Вас в этот момент в следующем, в 5-м, нетворке происходит? ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17466
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

"Залипает" дискретный выход

Сообщение Jackson »

Slava33 писал(а): Программу залью только вечером, интернета нет.
А как Вы здесь оказались тогда? :o
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
Slava33
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 06 июн 2016, 08:13
Имя: Иванов Вячеслав Валериевич
Страна: Россия
Благодарил (а): 15 раз

"Залипает" дискретный выход

Сообщение Slava33 »

Ryzhij писал(а):
Slava33 писал(а): в FC11 Network 4. М210.2 и М 210.3 срабатывают, включается Q 3.3. Но на контроллере выход не загорается, рэлюха не срабатывает.
Вячеслав Валериевич, а что у Вас в этот момент в следующем, в 5-м, нетворке происходит? ;)
А в пятом нетворке отключается выход при срабатывании датчика, если не нажата кнопка на панели. При нажатии кнопки на панели транспортёр открывается до упора..
TEB писал(а):
Slava33 писал(а): Программу залью только вечером, интернета нет.
А как Вы здесь оказались тогда? :o
У меня форум в телефоне в закладках. С телефона кое-как заходило в интернет. А больше интернета небыло никакого..

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

"Залипает" дискретный выход

Сообщение Ryzhij »

Slava33 писал(а):
Ryzhij писал(а):
Slava33 писал(а): в FC11 Network 4. М210.2 и М 210.3 срабатывают, включается Q 3.3. Но на контроллере выход не загорается, рэлюха не срабатывает.
Вячеслав Валериевич, а что у Вас в этот момент в следующем, в 5-м, нетворке происходит? ;)
А в пятом нетворке отключается выход при срабатывании датчика, если не нажата кнопка на панели. При нажатии кнопки на панели транспортёр открывается до упора..
Ключевые слова "в этот момент", т.е. тогда, когда выполняются условия 4-го нетворка.
Может, просто к этому времени уже с датчика сигнал на отключение реле висит?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Автор темы
Slava33
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 06 июн 2016, 08:13
Имя: Иванов Вячеслав Валериевич
Страна: Россия
Благодарил (а): 15 раз

"Залипает" дискретный выход

Сообщение Slava33 »

Ryzhij, Неправильно понял Ваше предыдущее сообщение. В момент затыка в 5м нетворке датчик уровня работает, разомкнут. Т.е. выход Q3.3 не вырубается. Первым делом я проверил, не вырубается ли где Q3.3. Опыт таких косяков есть.

2 дня уже не звонят, видимо всё работает. Может "хандра" была, прошла.. Надеюсь на выходных не вызовут
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

"Залипает" дискретный выход

Сообщение Никита »

А обратно этот сигнал где снимается?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Автор темы
Slava33
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 06 июн 2016, 08:13
Имя: Иванов Вячеслав Валериевич
Страна: Россия
Благодарил (а): 15 раз

"Залипает" дискретный выход

Сообщение Slava33 »

Никита, в 4м нетворке условия прекращаются, в 5м нетворке выключается

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

"Залипает" дискретный выход

Сообщение Ryzhij »

Slava33 писал(а): Никита, в 4м нетворке условия прекращаются, в 5м нетворке выключается
Тут такое дело, при использовании команд Set/Reset приоритет будет у последней в программе строки. В Вашей программе в 5-й строке стоит Reset.
Это означает, что даже если ещё не прекратились условия 4-го нетворка, но уже возникло условие 5-го - выход выключится.
Хотите иначе - или меняйте порядок строк, или переписывайте логику в одну строку под обычный Coil-результат.
Лично я предпочитаю использовать обычный Coil, но это уже из области стиля программирования на LD.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»