Добрый день коллеги!
В одном консервированном производстве (скорее это - полиамид) имеются куча контроллеров Siemens Simatic S5 115U CPU 943B, Zimmer SE 420, SHNCK ANH700, Siemens Simatic S5-100U CPU 100, Siemens Simatic S5-100U CPU 102, Siemens Simatic S5-95U. Никаких признаков жизни не подают.
Стоит задача подключиться к ним и получить оттуда алгоритмы управления процессом.
Есть серди нас знакомые люди с вышеназванными контроллерами и способами подключения на них?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Подключения к доисторическим контроллерам
-
- освоился
- Сообщения: 290
- Зарегистрирован: 09 авг 2016, 13:49
- Имя: Чистилин Андрей Анатольевич
- Страна: Россия
- город/регион: Малоярославец
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 35 раз
Подключения к доисторическим контроллерам
Нужна соответствующая программ Siemens STEP5. Работает под DOS. Где-то у меня была и она и альтернативная программа. Далее нужен адаптер RS232<->TTY, где-то когда-то видел на AliExpress типа вот этого: (https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 5b7fb9100b)
Есть еще один вариант, слить информацию из модулей памяти, нужен соответствующий программатор, надо поискать на производствах, где применяется STEP5 контроллеры Siemens.
Есть еще один вариант, слить информацию из модулей памяти, нужен соответствующий программатор, надо поискать на производствах, где применяется STEP5 контроллеры Siemens.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 06 июн 2018, 13:00
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: СПБ
- Поблагодарили: 3 раза
Подключения к доисторическим контроллерам
Опыт подключения есть.
Но настораживает "Никаких признаков жизни не подают"
Если в контроллерах имеется карта памяти, то шанс выташить программу велик.
Если карты нет, то скорее всего батарейка села и шансов что-то вытащить уже нет.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 12 мар 2014, 16:43
- Имя: Сергей
- Поблагодарили: 1 раз
Подключения к доисторическим контроллерам
Документация тоже имеется?
Иначе, Вы и алгоритма то не сложите.
-
- авторитет
- Сообщения: 817
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Подключения к доисторическим контроллерам
Знаю ребят, которые собаку съели на миграции с S5 на S7 (сейчас уже на 1500 мигрируют), они говорили мне, что это на действующих производствах со сжатыми сроками замены (типа прокатного стана начала 90х) и какой-никакой исходной документацией смысл есть делать, иначе проще и дешевле заново систему разработать.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 11 окт 2016, 08:38
- Имя: Владимир
- Страна: Россия
- город/регион: Новочебоксарск
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Подключения к доисторическим контроллерам
Чтобы подключиться Step5 или PG2000 (под XP работает) и выше указанный интерфейс. Если программа хранилась на карте памяти, то можно взять с нёё. Если актуальная только в контроллере (скажем, не залили актуальную в карту памяти), то смотреть батарею, если она дохлая, то в контроллере уже ничего нет. В любом из этих случаев символьных файлов не будет. Дальше решение принимать вам.