Дисптчерезация для RVD144
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 05 сен 2018, 14:19
- Имя: Иван
- Страна: Россия
- город/регион: Калужская область
Дисптчерезация для RVD144
Добрый день.
Есть многоэтажный жилой дом в котором для управления системой отопления и ГВС смонтирован шкаф с двумя контроллерами Siemens RVD144 (вроде этого). Вопрос в следующем: можно ли как-либо удаленно настраивать и следить за работой этих контроллеров? Если напрямую нельзя, то что для этого понадобится?
Возможно, смонтировано что-то ещё и там есть и другие контроллеры, это еще уточню.
Пока же для этого контроллера в описании нашелся только интерфейс RS-485 по которому к нему можно обратиться по протоколу Modbus и список регистров. Есть ли какие-нибудь специальные программы для работы с этим контроллером через Modbus (если например поставить преобразователь интерфейсов RS-485-Ethernet)?
Есть многоэтажный жилой дом в котором для управления системой отопления и ГВС смонтирован шкаф с двумя контроллерами Siemens RVD144 (вроде этого). Вопрос в следующем: можно ли как-либо удаленно настраивать и следить за работой этих контроллеров? Если напрямую нельзя, то что для этого понадобится?
Возможно, смонтировано что-то ещё и там есть и другие контроллеры, это еще уточню.
Пока же для этого контроллера в описании нашелся только интерфейс RS-485 по которому к нему можно обратиться по протоколу Modbus и список регистров. Есть ли какие-нибудь специальные программы для работы с этим контроллером через Modbus (если например поставить преобразователь интерфейсов RS-485-Ethernet)?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 05 сен 2018, 14:19
- Имя: Иван
- Страна: Россия
- город/регион: Калужская область
Дисптчерезация для RVD144
Т.е. в какой-нибудь скаде можно создать проект который будет отображать текущее состояние системы и позволять менять параметры её работы. Тоже вариант, наверное, хоть и сложный.
До этого приходилось иметь дело с контроллерами МЗТА (МС8, МС12), так там была программа "Консоль" через которую можно было увидеть показания датчиков, поменять уставки, включать/выключать клапана и насосы. Думал что и для этих контроллеров есть что-то подобное.
До этого приходилось иметь дело с контроллерами МЗТА (МС8, МС12), так там была программа "Консоль" через которую можно было увидеть показания датчиков, поменять уставки, включать/выключать клапана и насосы. Думал что и для этих контроллеров есть что-то подобное.
-
- эксперт
- Сообщения: 1621
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 190 раз
Дисптчерезация для RVD144
В общем то скада именно на этом и специализируется, у того же МЗТА есть своя скада - весьма простая. Скада программы поэтому и используют, что задачи отображения параметров и управления контроллерами в ней решать не сложнее, а проще.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 05 сен 2018, 14:19
- Имя: Иван
- Страна: Россия
- город/регион: Калужская область
Дисптчерезация для RVD144
Допустим, мне надо следить за процессами которыми управляет этот контроллер (регулирование температуры отопления и горячей воды, управление насосами). Я беру какую-нибудь скада-систему и делаю в ней проект. В этом проекте я каким-то образом получаю значение параметров от этого контроллера и отображаю их на схеме. Потом появляется еще управляющая компания которая тоже хочет следить за параметрами этих систем. Тут у меня появляется несколько вопросов.
1. Нужен ли мне OPC-сервер для этого?
2. Если для контроллера поставить преобразователь интерфейсов RS-485/Ethernet для удаленного обращения к нему, будет ли это нормально работать?
3. Бывает ли возможность сделать отдельное представление системы в скаде, например через web-интерфейс?
4. Какую скада-систему можно рассмотреть для подобной задачи (желательно с бесплатной лицезией)?
Пока в поле зрения попали такие системы как MasterSCADA и TraceMode, рассматриваем их из далека.
1. Нужен ли мне OPC-сервер для этого?
2. Если для контроллера поставить преобразователь интерфейсов RS-485/Ethernet для удаленного обращения к нему, будет ли это нормально работать?
3. Бывает ли возможность сделать отдельное представление системы в скаде, например через web-интерфейс?
4. Какую скада-систему можно рассмотреть для подобной задачи (желательно с бесплатной лицезией)?
Пока в поле зрения попали такие системы как MasterSCADA и TraceMode, рассматриваем их из далека.
-
- эксперт
- Сообщения: 1621
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 190 раз
Дисптчерезация для RVD144
Как вариант. Берешь OpenScada (бесплатная вещь), пишешь на ней прием информации по 485. Прописываешь визуальный интерфейс, у этой скады есть забавная фишка, интерфейс и его движок это разные вещи. Т.е. написав интерфейс и запустив его на локальном клиенте, можно поднять WEB клиент уже по TCP порту, который будет этим интерфейсом пользоватся. Естественно потребуется выход в интернет, нужно будет поднять шифрование обмена. И пожалуйста - хоть с телефона смотри.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3928
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Дисптчерезация для RVD144
1. В общем случае - да, нужен. Любая приличная скада, получив данные от OPC или драйвера единожды, умеет ретранслировать их на несколько клиентов, но вряд-ли Вы захотите тащить лишнюю компанию в свою сеть. Хотя давать прямой доступ к контроллеру не лучше.
2. В теории - будет, на практике надо смотреть, сможет ли преобразователь обработать несколько клиентов. Ибо в отличие от TCP-сокетов, последовательный порт открывается только однажды. Что и от какого клиента туда слать - проблема преобразователя. И опять же вопрос доступа к контроллеру.
3. У, опять же, приличных скад, web-морда - правило хорошего тона. Часто, правда, отдельной лицензией.
4. Мастерскаду берите и пробуйте, там до 32 точек в/в была честная бесплатная версия, кстати и OPC по-моему, по тому же принципу лицензируется. Насчет TM надо сильно подумать. Качество продукта обсуждать не буду, ибо после 5-й версии с ним не работал, но лицензионная политика бесплатности не предусматривает в принципе. Да, есть бесплатная базовая версия среды разработки, но среда исполнения для базовой же версии в разы дороже профессиональной.
Совсем бесплатные вещи не рассматриваю, но для одиночного теплопункта, в принципе, имеют право на существование.
2. В теории - будет, на практике надо смотреть, сможет ли преобразователь обработать несколько клиентов. Ибо в отличие от TCP-сокетов, последовательный порт открывается только однажды. Что и от какого клиента туда слать - проблема преобразователя. И опять же вопрос доступа к контроллеру.
3. У, опять же, приличных скад, web-морда - правило хорошего тона. Часто, правда, отдельной лицензией.
4. Мастерскаду берите и пробуйте, там до 32 точек в/в была честная бесплатная версия, кстати и OPC по-моему, по тому же принципу лицензируется. Насчет TM надо сильно подумать. Качество продукта обсуждать не буду, ибо после 5-й версии с ним не работал, но лицензионная политика бесплатности не предусматривает в принципе. Да, есть бесплатная базовая версия среды разработки, но среда исполнения для базовой же версии в разы дороже профессиональной.
Совсем бесплатные вещи не рассматриваю, но для одиночного теплопункта, в принципе, имеют право на существование.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 05 сен 2018, 14:19
- Имя: Иван
- Страна: Россия
- город/регион: Калужская область
Дисптчерезация для RVD144
Никита, petr2off, спасибо за советы. Пока заказали преобразователь интерфейсов, попробуем посмотреть на MasterScada. openSCADA тоже интересеный вариант, но основная проблема это то что она есть только под linux. Скачал готовую виртуальную машину с ней чтобы посмотреть, вдруг пригодится когда не хватит 32 параметра из бесплатной версии мастерскады.
Расчет был на то что opc-сервер получает данные от контроллера 1 раз, скада (или клиенты) получает данные уже от него.
MasterSCADA 3.X RT32 + Modbus Universal MasterOPC Server (Бесплатная версия OPC-сервера с ограничением в 32 тега) - скачали будем разбираться.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3928
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Дисптчерезация для RVD144
Сильно рискованно. Работа с OPC по сети (злополучная настройка DCOM - можете загуглить) имеет кучу ограничений и требований. Основная проблема - в принципе не поддается маршрутизации. Все должно быть в одной сети. Есть еще ограничения по учеткам и политикам безопасности, тоже морока изрядная. А один из администраторов при словах "нихт унтерштуцт", наверное, до сих пор хихикает.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- эксперт
- Сообщения: 1621
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 190 раз
Дисптчерезация для RVD144
Не большое уточнение - если это OPC DA. Кроме него, есть OPC UA, который кстати живет и в среде UNIX, и с маршрутизацией у него все в порядке и не надо биться с DCOM. Правда там другие проблемки появляются, но это уже другая история.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3928
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Дисптчерезация для RVD144
Соглашусь, но: в данном конкретном случае система будет выглядеть примерно так: modbusRTU/485 - Ethernet - modbus/OPC DA - OPC UA Client - OPC UA Server - SCADA. Подозреваю, что реализация связки по трудозатратам встанет дороже, чем сам контроллер теплопункта.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "