1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Разъем разветвитель Profibus для шлюза Modbus/Profibus

Ответить

Автор темы
YaroslavVoznesensky
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 авг 2018, 19:29
Имя: Ярослав
Страна: Россия
город/регион: Москва

Разъем разветвитель Profibus для шлюза Modbus/Profibus

Сообщение YaroslavVoznesensky »

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Занимаюсь плотномерами, и возник вопрос по подключению кабеля Profibus. Приборы изготавливаются в двух модификациях: токовая петля 4-20 и Modbus.
Для использования на предприятиях с сетью Profibus был приобретен шлюз Modbus/Profibus, в комплекте с которым шел выходной девятиконтактный разъем (Com), расчитанный на подключение только одного кабеля. На просторах интернета нашел, что реализация подключения двух кабелей(ввод и вывод, как я понял) осуществляется при помощи разъема-разветвителя со встроенным переключателем терминального резистора.
Можно ли использовать мой разъем для одного кабеля, введя туда жилы от двух кабелей Profibus, соединённые между собой попарно через винтовые клеммы или это незаконное кощунство, обречённо на недееспособность? Заранее спасибо за внимание.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

Разъем разветвитель Profibus для шлюза Modbus/Profibus

Сообщение VADR »

Очень может быть, что разъём там только для modbus кабеля, а для Profibus надо отдельно покупать. Не зная, что за шлюз, сказать трудно.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Разъем разветвитель Profibus для шлюза Modbus/Profibus

Сообщение Ryzhij »

YaroslavVoznesensky писал(а): 02 авг 2018, 19:44 Можно ли использовать мой разъем для одного кабеля, введя туда жилы от двух кабелей Profibus, соединённые между собой попарно через винтовые клеммы или это незаконное кощунство, обречённо на недееспособность?
Можно, если ответвление небольшой длины. Экраны у кабелей объединить также не забудьте.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1602
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 185 раз

Разъем разветвитель Profibus для шлюза Modbus/Profibus

Сообщение petr2off »

У сименса для этого даже специальные ДЕВАЙСЫ есть Spitconnect называются, и стоят (как всегда у сименса) копейки - 71 евро за 5 штук.

Автор темы
YaroslavVoznesensky
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 авг 2018, 19:29
Имя: Ярослав
Страна: Россия
город/регион: Москва

Разъем разветвитель Profibus для шлюза Modbus/Profibus

Сообщение YaroslavVoznesensky »

VADR писал(а): 02 авг 2018, 21:08 Очень может быть, что разъём там только для modbus кабеля, а для Profibus надо отдельно покупать. Не зная, что за шлюз, сказать трудно.
Шлюз Anybus-com AB 7000
Ryzhij писал(а): 03 авг 2018, 05:47
YaroslavVoznesensky писал(а): 02 авг 2018, 19:44 Можно ли использовать мой разъем для одного кабеля, введя туда жилы от двух кабелей Profibus, соединённые между собой попарно через винтовые клеммы или это незаконное кощунство, обречённо на недееспособность?
Можно, если ответвление небольшой длины. Экраны у кабелей объединить также не забудьте.
Получается, что на фабрике сеть будет состоять из 16 плотномеров с соответствующими шлюзами Anybus-com AB 7000, расстояние между шкафами до 10 метров. Получается первый вводной кабель будет последовательно соединён с пятнадцатью такими 10-тиметровыми отрезками. Впоследствии правильные разъемы будут конечно же поставлены.

Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
petr2off писал(а): 03 авг 2018, 08:11 У сименса для этого даже специальные ДЕВАЙСЫ есть Spitconnect называются, и стоят (как всегда у сименса) копейки - 71 евро за 5 штук.
Это просто моя неосведомлённость в работе с Profibus сыграла злую шутку
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

Разъем разветвитель Profibus для шлюза Modbus/Profibus

Сообщение VADR »

YaroslavVoznesensky писал(а): 03 авг 2018, 08:15 Шлюз Anybus-com AB 7000
Как раз у него в комплекте один разъём DB9 для modbus. Для profibus нужны специальные разъёмы, в вашем случае - под два кабеля (по цепочке - от предыдущего устройства и к следующему устройству). На первом и последнем в линии разъёмах должны быть включены терминаторы (специальный переключатель на разъёме) или есть ещё вариант специального устройства - активного терминатора. Расстояние по кабелю между соседними разъёмами должно быть не менее 1 м, первое и последнее устройство (ну или активные терминаторы) - обязательно запитаны, иначе есть большая вероятность не запустить сеть вообще (у меня такой случай был). С самопальной распайкой разъёмов я бы не связывался.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Автор темы
YaroslavVoznesensky
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 авг 2018, 19:29
Имя: Ярослав
Страна: Россия
город/регион: Москва

Разъем разветвитель Profibus для шлюза Modbus/Profibus

Сообщение YaroslavVoznesensky »

VADR писал(а): 03 авг 2018, 10:45
YaroslavVoznesensky писал(а): 03 авг 2018, 08:15 Шлюз Anybus-com AB 7000
Как раз у него в комплекте один разъём DB9 для modbus. Для profibus нужны специальные разъёмы, в вашем случае - под два кабеля (по цепочке - от предыдущего устройства и к следующему устройству). На первом и последнем в линии разъёмах должны быть включены терминаторы (специальный переключатель на разъёме) или есть ещё вариант специального устройства - активного терминатора. Расстояние по кабелю между соседними разъёмами должно быть не менее 1 м, первое и последнее устройство (ну или активные терминаторы) - обязательно запитаны, иначе есть большая вероятность не запустить сеть вообще (у меня такой случай был). С самопальной распайкой разъёмов я бы не связывался.
Спасибо за ответ. Не буду надеяться на авось, заказал разъемы.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Разъем разветвитель Profibus для шлюза Modbus/Profibus

Сообщение Ryzhij »

У Vipa точно такие разъемы дешевле.
---------------------------------------------------