Доброго дня всем. Случилась у меня небольшая пауза, и решил я собрать Сименовский стенд, из хлама - который на складе остался.
И получилась у меня такая конфигурация. CPU319 - 3 подключенная по Ehternet. Здесь проблем не было, STEP-7 ее увидел и загрузить ПО в нее я могу, а вот к ней подключена ET200S с ком.модулем IN151-7. Т.е. ETшка с мозгами, у нее даже карта своя есть, но интерфейс только profibus, который и связывает ее с CPU319.
Вопрос, смогу ли я со станции PG - загрузить в нее (УЕ200S) ПО через CPU319 ?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Связь CPU319-3 c IM151-7
-
- эксперт
- Сообщения: 1625
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 191 раз
Связь CPU319-3 c IM151-7
Что то тяжело идут бои. Сименс побеждает на всех направлениях. Модуля IM 151-7 в каталоге не оказалось, решил обновит аппаратуру через интернет. Облом - конекта с http://www.siemens.com/automation/step7-hwconfig2 нет. Похоже ссылка такая теперь не работает. Наверно устарела, а какая новая - никто не подскажет ?
Отправлено спустя 2 часа 8 минут 4 секунды:
Обновление добыл, но оказалось что Profibus в IM151-7 отсутствует. Есть MPI/DP. И вот тут при попытке до него добраться, STEP 7 говорит, что станция программирования находится в другой сети и недоступна. Т.е. получается по MPI S7 роутинга нет ?
Отправлено спустя 2 часа 8 минут 4 секунды:
Обновление добыл, но оказалось что Profibus в IM151-7 отсутствует. Есть MPI/DP. И вот тут при попытке до него добраться, STEP 7 говорит, что станция программирования находится в другой сети и недоступна. Т.е. получается по MPI S7 роутинга нет ?
-
- освоился
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 08:44
- Имя: Маркушин Андрей Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Нижегородская обл., Выкса
- Благодарил (а): 19 раз
- Поблагодарили: 64 раза
Связь CPU319-3 c IM151-7
DP - это и есть профибас. Роутинг есть, если его процессорный модуль поддерживает. 319-й - поддерживает.
Небольшое примечание: 319 и 151-7 должны конфигурироваться в одном проекте как две SIMATIC S7-300 станции, которые используют одну и ту же сеть профибас. Для примера:
1. CPU 319-3. Для PN-интерфейса настраиваем (создаём) сеть Ethernet(1)
2. CPU 319-3. Для DP-интерфейса настраиваем (создаём) сеть PROFIBUS(1)
3. Для IM 151-7. Настраиваем DP-интерфейс - выбираем созданную для CPU319 сеть PB1, адрес, понятно, свободный.
4. Дальше можно скомпилировать и посмотреть NetPro. Должно получиться что-то типа: 5. После этого можно и роутинг настроить:
Небольшое примечание: 319 и 151-7 должны конфигурироваться в одном проекте как две SIMATIC S7-300 станции, которые используют одну и ту же сеть профибас. Для примера:
1. CPU 319-3. Для PN-интерфейса настраиваем (создаём) сеть Ethernet(1)
2. CPU 319-3. Для DP-интерфейса настраиваем (создаём) сеть PROFIBUS(1)
3. Для IM 151-7. Настраиваем DP-интерфейс - выбираем созданную для CPU319 сеть PB1, адрес, понятно, свободный.
4. Дальше можно скомпилировать и посмотреть NetPro. Должно получиться что-то типа: 5. После этого можно и роутинг настроить:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 1625
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 191 раз
Связь CPU319-3 c IM151-7
Спасибо. Я примерно так стенд и собрал. Не допер до того, что PG нужно для каждого интерфейса настраивать.