CPU 1215 и датчик с аналоговым выходом 4-20 мА

Ответить

Автор темы
Nastuxa
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 23 май 2018, 10:34
Имя: Анастасия

CPU 1215 и датчик с аналоговым выходом 4-20 мА

Сообщение Nastuxa » 09 июн 2018, 13:21

Добрый день, коллеги.

Необходимо подключить аналоговый датчик с выходом 4-20 мА ко входу CPU 1215, который имеет 0-10 В на входе. Решили повесить на вход контроллера резистор, только возник вопрос в номинале. Может кто сталкивался с подобной проблемой, находил инфу, которой можно подкрепить выбор номинала резистора?

Вариант поставить модуль аналогового ввода/вывода не рассматривается по причине максимального количества подключаемых модулей.

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 9758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 124 раза
Поблагодарили: 144 раза
Контактная информация:

CPU 1215 и датчик с аналоговым выходом 4-20 мА

Сообщение TEB » 09 июн 2018, 14:07

Можете поставить резистор, а потом отмасштабировать сигнал в контроллере. Резистор подбирается согласно закону Ома. Вам нужен 500 Ом до полного диапазона, но 500 Ом - нестандартное значение, побегаете за ними. Так что ближайшее меньшее значение. И класс точности чем выше - тем лучше. 0,5% например, или лучше.

Получившийся диапазон напряжений посчитайте по тому же закону Ома, Под этот диапазон сделайте масштабирование измеренного значения в ПЛК. Значения меньше 4 мА (после пересчёта) - признак обрыва цепи, можете и аварию на это дело завести.

Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Nastuxa писал(а):
09 июн 2018, 13:21
Вариант поставить модуль аналогового ввода/вывода не рассматривается по причине максимального количества подключаемых модулей.
А применить аналог-аналоговый преобразователь 4-20мА/0-10В - тоже нет? Почему?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3031
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 66 раз

CPU 1215 и датчик с аналоговым выходом 4-20 мА

Сообщение Никита » 09 июн 2018, 21:12

Nastuxa писал(а):
09 июн 2018, 13:21
Может кто сталкивался с подобной проблемой, находил инфу, которой можно подкрепить выбор номинала резистора?
Общий случай Евгений описал выше. Но: надо смотреть нагрузочную способность датчика. Максимально допустимое сопротивление всей цепи (часто в зависимости от напряжения питания) должно быть в документации на датчик.
Полкило может быть уже и многовато. Просто для примера: у ICP DAS и некоторых модулей из Овна функция работы с токовыми сигналами реализована через внешний шунт. И внешний резистор ставится на 125Ом. (у Овна лежит в комплекте, у ICP прописан в руководстве). Но это пример, я не знаю их внутренней схемотехники, возможно при выборе режима, внутри модуля соответственно переключается делитель на диапазон 0..2,5В. Для модуля, четко заточенного на 0..10В тут компромисс - с одной стороны снижаете сопротивление, с другой - уменьшаете диапазон работы АЦП, а вместе с этим и точность.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "