Выход из строя CP 342-5, CP343-1 Lean

Ответить

Автор темы
Brdm1981
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 мар 2018, 07:37
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Саратов

Выход из строя CP 342-5, CP343-1 Lean

Сообщение Brdm1981 »

Добрый день!

Имеется резервированная система из двух контроллеров S7-300. К ним подключены три стойки ET200M с сигнальными модулями. На самих контроллерах стоит симметричный набор коммуникационных процессоров: CP 343-1 Lean - 2 шт., CP 342-5 - 2 шт., CP 341.

По шине MPI соединены 4 устройства: CPU 1, CPU 2, операторская панель, резервный пульт управления.

В этой конфигурации с частотой раз в неделю выходят из строя CP. Уже сгорели 4 CP на первом CPU и 1 CP на втором.
Сделано:
- проверил подключение экранов на всех кабелях MPI и Profibus.
- снял осциллограмму внутренней шины MPI.

Никакого криминала не найдено.
Есть еще предположение, что два CP 342-5 разного поколения в двух CPU несовместимы. Пока проверяю.

Прошу содействия в поиске причины выхода коммуникационных процессоров из строя.

Автор темы
Brdm1981
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 мар 2018, 07:37
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Саратов

Выход из строя CP 342-5, CP343-1 Lean

Сообщение Brdm1981 »

При рассмотрении платы модуля CP 342-5 обнаружился выход из строя микросхемы SN65HVD1176D. Это драйвер протокола ProfiBUS.
Предполагаю, что в остальных CP вышла из строя та же микросхема.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4712
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

Выход из строя CP 342-5, CP343-1 Lean

Сообщение VADR »

ЕТшки через коммуникационники подключены? Находятся в том же месте или на значительном удалении? Точка заземления - одна? С заземлением вообще всё в порядке? Внешне похоже, что между соединяемыми устройствами есть приличная разность потенциалов, которая и гробит электронику.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Автор темы
Brdm1981
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 мар 2018, 07:37
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Саратов

Выход из строя CP 342-5, CP343-1 Lean

Сообщение Brdm1981 »

VADR писал(а): 13 мар 2018, 13:58 ЕТшки через коммуникационники подключены? Находятся в том же месте или на значительном удалении? Точка заземления - одна? С заземлением вообще всё в порядке? Внешне похоже, что между соединяемыми устройствами есть приличная разность потенциалов, которая и гробит электронику.
ET подключены через IM 153-2 по ProfiBUS.
Находятся тут же - в шкафу. Контроллеры и остальные устройства гальванически отвязаны от земли.

Подсказали, что MPI не может соединять гальванически развязанные устройства, так как нужен единый опорный потенциал (например 0 питания устройств на землю). 0 на землю посадить не могу. Потому сейчас я объединил нули питания =24 В всех устройств (клеммы М) и посадил на 0 источника питания. Так же на время разорвал MPI связь между всеми устройствами.

Пока наблюдаю.