Добрый день!
Имеется резервированная система из двух контроллеров S7-300. К ним подключены три стойки ET200M с сигнальными модулями. На самих контроллерах стоит симметричный набор коммуникационных процессоров: CP 343-1 Lean - 2 шт., CP 342-5 - 2 шт., CP 341.
По шине MPI соединены 4 устройства: CPU 1, CPU 2, операторская панель, резервный пульт управления.
В этой конфигурации с частотой раз в неделю выходят из строя CP. Уже сгорели 4 CP на первом CPU и 1 CP на втором.
Сделано:
- проверил подключение экранов на всех кабелях MPI и Profibus.
- снял осциллограмму внутренней шины MPI.
Никакого криминала не найдено.
Есть еще предположение, что два CP 342-5 разного поколения в двух CPU несовместимы. Пока проверяю.
Прошу содействия в поиске причины выхода коммуникационных процессоров из строя.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Выход из строя CP 342-5, CP343-1 Lean
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 13 мар 2018, 07:37
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Саратов
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 13 мар 2018, 07:37
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Саратов
Выход из строя CP 342-5, CP343-1 Lean
При рассмотрении платы модуля CP 342-5 обнаружился выход из строя микросхемы SN65HVD1176D. Это драйвер протокола ProfiBUS.
Предполагаю, что в остальных CP вышла из строя та же микросхема.
Предполагаю, что в остальных CP вышла из строя та же микросхема.
-
- администратор
- Сообщения: 4734
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 396 раз
Выход из строя CP 342-5, CP343-1 Lean
ЕТшки через коммуникационники подключены? Находятся в том же месте или на значительном удалении? Точка заземления - одна? С заземлением вообще всё в порядке? Внешне похоже, что между соединяемыми устройствами есть приличная разность потенциалов, которая и гробит электронику.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 13 мар 2018, 07:37
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Саратов
Выход из строя CP 342-5, CP343-1 Lean
ET подключены через IM 153-2 по ProfiBUS.VADR писал(а): ↑13 мар 2018, 13:58 ЕТшки через коммуникационники подключены? Находятся в том же месте или на значительном удалении? Точка заземления - одна? С заземлением вообще всё в порядке? Внешне похоже, что между соединяемыми устройствами есть приличная разность потенциалов, которая и гробит электронику.
Находятся тут же - в шкафу. Контроллеры и остальные устройства гальванически отвязаны от земли.
Подсказали, что MPI не может соединять гальванически развязанные устройства, так как нужен единый опорный потенциал (например 0 питания устройств на землю). 0 на землю посадить не могу. Потому сейчас я объединил нули питания =24 В всех устройств (клеммы М) и посадил на 0 источника питания. Так же на время разорвал MPI связь между всеми устройствами.
Пока наблюдаю.