УСО и кондуктометрические датчики уровня

Ответить

Автор темы
Linkel
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 30 сен 2017, 21:41
Имя: Тимур
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 7 раз

УСО и кондуктометрические датчики уровня

Сообщение Linkel »

Всем привет!
До этого момента имел возможность работы с приборами овена линейки САУ М2 6 ... и ради интереса решил посмотреть как же осуществляется контроль уровня через плк.
Нашел у овена модуль МК110-220.4К.4Р с возможностью контроля уровня жидкости кондуктометрическими датчиками.
Сейчас делаю проект, на сименсе S7-1500 и хотел бы чтоб электроды были заведены на сигнальные модули. в связи с этим у меня возникло несколько вопросов.
1)Если у сименса аналогичные модули?
2) можно просто подать напряжение(5-24В) на электроды( минус на общую, плюсы на средний короткий) и завести как дискретные входы?
спасиба за ответы
:ext_sleep:

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

УСО и кондуктометрические датчики уровня

Сообщение Ryzhij »

В приличных кондуктометрических системах на электроды подают переменное напряжение. Это уменьшает загрязнение и разложение электродов.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

УСО и кондуктометрические датчики уровня

Сообщение hell_boy »

Linkel писал(а): 22 янв 2018, 19:25 Нашел у овена модуль МК110-220.4К.4Р с возможностью контроля уровня жидкости кондуктометрическими датчиками.
Сейчас делаю проект, на сименсе S7-1500 и хотел бы чтоб электроды были заведены на сигнальные модули. в связи с этим у меня возникло несколько вопросов.
1)Если у сименса аналогичные модули?
2) можно просто подать напряжение(5-24В) на электроды( минус на общую, плюсы на средний короткий) и завести как дискретные входы?
С некоторым допущением подойдет модуль Analog Input Module AI 4xU/I/RTD/TC ST (6ES7531-7QD00-0AB0). Допущения следующие:
1. Данный модуль является аналоговым и может измерять сопротивления до 6 кОм, что соответствует у Овена положению №1 DIP1 и DIP2
2. Недостаток такого способа - логику и пороги срабатывания надо будет программировать в TIA Portal
3. Бонусом будет возможность более точная настройка порогов срабатывания.
4. Остальные овновские Положения DIP1 и DIP2 получить на Сименсе не получится.

Отправлено спустя 10 минут 33 секунды:
Ryzhij писал(а): 22 янв 2018, 22:00В приличных кондуктометрических системах на электроды подают переменное напряжение. Это уменьшает загрязнение и разложение электродов.
У ОВЕНа МК110-220.4К.4Р так оно и есть
Напряжение питания датчиков уровня - от внутреннего источника, не более 17 В переменного тока частотой от 1,5 до 2,5 Гц
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Автор темы
Linkel
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 30 сен 2017, 21:41
Имя: Тимур
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 7 раз

УСО и кондуктометрические датчики уровня

Сообщение Linkel »

Ryzhij писал(а): 22 янв 2018, 22:00В приличных кондуктометрических системах на электроды подают переменное напряжение. Это уменьшает загрязнение и разложение электродов.
верно сау м6 работает с переменкой 10В вроде

и все же 2 способ работоспособен?
:ext_sleep:

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

УСО и кондуктометрические датчики уровня

Сообщение Ryzhij »

Linkel писал(а): 22 янв 2018, 23:49 и все же 2 способ работоспособен?
Ненадолго. Эффект "отравления" электродов будет проявляться даже если их сделать из самого инертного из известных проводников - из графита.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

quq
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 08 сен 2014, 08:56
Имя: Курочкин Петр Александрович
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 6 раз

УСО и кондуктометрические датчики уровня

Сообщение quq »

2) попробуйте если есть гальвано развязка.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

УСО и кондуктометрические датчики уровня

Сообщение Ryzhij »

quq писал(а): 23 янв 2018, 07:582) попробуйте если есть гальвано развязка.
Это здесь не причем.
Без разницы...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Linkel
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 30 сен 2017, 21:41
Имя: Тимур
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 7 раз

УСО и кондуктометрические датчики уровня

Сообщение Linkel »

Ryzhij писал(а): 23 янв 2018, 07:37
Linkel писал(а): 22 янв 2018, 23:49
Ненадолго. Эффект "отравления" электродов будет проявляться даже если их сделать из самого инертного из известных проводников - из графита.
отравление?смысли будут загрязнятся и разлагаться?если так просто чистить придется раз в 3-6 месяцев)и менять на новые)
:ext_sleep:

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

УСО и кондуктометрические датчики уровня

Сообщение Ryzhij »

Тут всё от технологии зависит. Где-то такое допустимо, где-то нет.
Я, видимо, ленив, поэтому мой принцип - делать надо хорошо, а криво получится само.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Linkel
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 30 сен 2017, 21:41
Имя: Тимур
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 7 раз

УСО и кондуктометрические датчики уровня

Сообщение Linkel »

Ryzhij писал(а): 24 янв 2018, 03:07 Тут всё от технологии зависит. Где-то такое допустимо, где-то нет.
Я, видимо, ленив, поэтому мой принцип - делать надо хорошо, а криво получится само.
Откачка воды из конденсатосборника и дренажа)
можно наверно не напрягаться и воткнуть рядом тот же овеновский сау, все равно информации от кондуктометрических датчиков никакой, а сигналы о включение насосов кинуть на сименс, как думаете?
:ext_sleep:

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

УСО и кондуктометрические датчики уровня

Сообщение Ryzhij »

САУ или какое другое устройство выйдет всяко дешевле специализированных сииенсовских входов, да и работать будет ничуть не хуже.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)