- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
УСО и кондуктометрические датчики уровня
-
- осмотрелся
- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 30 сен 2017, 21:41
- Имя: Тимур
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 8 раз
УСО и кондуктометрические датчики уровня
Всем привет!
До этого момента имел возможность работы с приборами овена линейки САУ М2 6 ... и ради интереса решил посмотреть как же осуществляется контроль уровня через плк.
Нашел у овена модуль МК110-220.4К.4Р с возможностью контроля уровня жидкости кондуктометрическими датчиками.
Сейчас делаю проект, на сименсе S7-1500 и хотел бы чтоб электроды были заведены на сигнальные модули. в связи с этим у меня возникло несколько вопросов.
1)Если у сименса аналогичные модули?
2) можно просто подать напряжение(5-24В) на электроды( минус на общую, плюсы на средний короткий) и завести как дискретные входы?
спасиба за ответы
До этого момента имел возможность работы с приборами овена линейки САУ М2 6 ... и ради интереса решил посмотреть как же осуществляется контроль уровня через плк.
Нашел у овена модуль МК110-220.4К.4Р с возможностью контроля уровня жидкости кондуктометрическими датчиками.
Сейчас делаю проект, на сименсе S7-1500 и хотел бы чтоб электроды были заведены на сигнальные модули. в связи с этим у меня возникло несколько вопросов.
1)Если у сименса аналогичные модули?
2) можно просто подать напряжение(5-24В) на электроды( минус на общую, плюсы на средний короткий) и завести как дискретные входы?
спасиба за ответы
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 759 раз
УСО и кондуктометрические датчики уровня
В приличных кондуктометрических системах на электроды подают переменное напряжение. Это уменьшает загрязнение и разложение электродов.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
УСО и кондуктометрические датчики уровня
С некоторым допущением подойдет модуль Analog Input Module AI 4xU/I/RTD/TC ST (6ES7531-7QD00-0AB0). Допущения следующие:Linkel писал(а): ↑22 янв 2018, 19:25 Нашел у овена модуль МК110-220.4К.4Р с возможностью контроля уровня жидкости кондуктометрическими датчиками.
Сейчас делаю проект, на сименсе S7-1500 и хотел бы чтоб электроды были заведены на сигнальные модули. в связи с этим у меня возникло несколько вопросов.
1)Если у сименса аналогичные модули?
2) можно просто подать напряжение(5-24В) на электроды( минус на общую, плюсы на средний короткий) и завести как дискретные входы?
1. Данный модуль является аналоговым и может измерять сопротивления до 6 кОм, что соответствует у Овена положению №1 DIP1 и DIP2
2. Недостаток такого способа - логику и пороги срабатывания надо будет программировать в TIA Portal
3. Бонусом будет возможность более точная настройка порогов срабатывания.
4. Остальные овновские Положения DIP1 и DIP2 получить на Сименсе не получится.
Отправлено спустя 10 минут 33 секунды:
У ОВЕНа МК110-220.4К.4Р так оно и есть
Напряжение питания датчиков уровня - от внутреннего источника, не более 17 В переменного тока частотой от 1,5 до 2,5 Гц
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- осмотрелся
- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 30 сен 2017, 21:41
- Имя: Тимур
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 8 раз
УСО и кондуктометрические датчики уровня
верно сау м6 работает с переменкой 10В вроде
и все же 2 способ работоспособен?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 759 раз
УСО и кондуктометрические датчики уровня
Ненадолго. Эффект "отравления" электродов будет проявляться даже если их сделать из самого инертного из известных проводников - из графита.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 759 раз
УСО и кондуктометрические датчики уровня
Это здесь не причем.
Без разницы...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- осмотрелся
- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 30 сен 2017, 21:41
- Имя: Тимур
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 8 раз
УСО и кондуктометрические датчики уровня
отравление?смысли будут загрязнятся и разлагаться?если так просто чистить придется раз в 3-6 месяцев)и менять на новые)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 759 раз
УСО и кондуктометрические датчики уровня
Тут всё от технологии зависит. Где-то такое допустимо, где-то нет.
Я, видимо, ленив, поэтому мой принцип - делать надо хорошо, а криво получится само.
Я, видимо, ленив, поэтому мой принцип - делать надо хорошо, а криво получится само.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- осмотрелся
- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 30 сен 2017, 21:41
- Имя: Тимур
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 8 раз
УСО и кондуктометрические датчики уровня
Откачка воды из конденсатосборника и дренажа)
можно наверно не напрягаться и воткнуть рядом тот же овеновский сау, все равно информации от кондуктометрических датчиков никакой, а сигналы о включение насосов кинуть на сименс, как думаете?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 759 раз
УСО и кондуктометрические датчики уровня
САУ или какое другое устройство выйдет всяко дешевле специализированных сииенсовских входов, да и работать будет ничуть не хуже.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)