УСО и кондуктометрические датчики уровня

Ответить

Автор темы
Linkel
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 30 сен 2017, 21:41
Имя: Тимур
Благодарил (а): 8 раз

УСО и кондуктометрические датчики уровня

Сообщение Linkel » 22 янв 2018, 19:25

Всем привет!
До этого момента имел возможность работы с приборами овена линейки САУ М2 6 ... и ради интереса решил посмотреть как же осуществляется контроль уровня через плк.
Нашел у овена модуль МК110-220.4К.4Р с возможностью контроля уровня жидкости кондуктометрическими датчиками.
Сейчас делаю проект, на сименсе S7-1500 и хотел бы чтоб электроды были заведены на сигнальные модули. в связи с этим у меня возникло несколько вопросов.
1)Если у сименса аналогичные модули?
2) можно просто подать напряжение(5-24В) на электроды( минус на общую, плюсы на средний короткий) и завести как дискретные входы?
спасиба за ответы
Все суждения основаны на личном воображение


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3894
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 121 раз
Поблагодарили: 221 раз

УСО и кондуктометрические датчики уровня

Сообщение Ryzhij » 22 янв 2018, 22:00

В приличных кондуктометрических системах на электроды подают переменное напряжение. Это уменьшает загрязнение и разложение электродов.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр

Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1546
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 88 раз

УСО и кондуктометрические датчики уровня

Сообщение hell_boy » 22 янв 2018, 22:41

Linkel писал(а):
22 янв 2018, 19:25
Нашел у овена модуль МК110-220.4К.4Р с возможностью контроля уровня жидкости кондуктометрическими датчиками.
Сейчас делаю проект, на сименсе S7-1500 и хотел бы чтоб электроды были заведены на сигнальные модули. в связи с этим у меня возникло несколько вопросов.
1)Если у сименса аналогичные модули?
2) можно просто подать напряжение(5-24В) на электроды( минус на общую, плюсы на средний короткий) и завести как дискретные входы?
С некоторым допущением подойдет модуль Analog Input Module AI 4xU/I/RTD/TC ST (6ES7531-7QD00-0AB0). Допущения следующие:
1. Данный модуль является аналоговым и может измерять сопротивления до 6 кОм, что соответствует у Овена положению №1 DIP1 и DIP2
2. Недостаток такого способа - логику и пороги срабатывания надо будет программировать в TIA Portal
3. Бонусом будет возможность более точная настройка порогов срабатывания.
4. Остальные овновские Положения DIP1 и DIP2 получить на Сименсе не получится.

Отправлено спустя 10 минут 33 секунды:
Ryzhij писал(а):
22 янв 2018, 22:00
В приличных кондуктометрических системах на электроды подают переменное напряжение. Это уменьшает загрязнение и разложение электродов.
У ОВЕНа МК110-220.4К.4Р так оно и есть
Напряжение питания датчиков уровня - от внутреннего источника, не более 17 В переменного тока частотой от 1,5 до 2,5 Гц
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой


Автор темы
Linkel
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 30 сен 2017, 21:41
Имя: Тимур
Благодарил (а): 8 раз

УСО и кондуктометрические датчики уровня

Сообщение Linkel » 22 янв 2018, 23:49

Ryzhij писал(а):
22 янв 2018, 22:00
В приличных кондуктометрических системах на электроды подают переменное напряжение. Это уменьшает загрязнение и разложение электродов.
верно сау м6 работает с переменкой 10В вроде

и все же 2 способ работоспособен?
Все суждения основаны на личном воображение


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3894
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 121 раз
Поблагодарили: 221 раз

УСО и кондуктометрические датчики уровня

Сообщение Ryzhij » 23 янв 2018, 07:37

Linkel писал(а):
22 янв 2018, 23:49
и все же 2 способ работоспособен?
Ненадолго. Эффект "отравления" электродов будет проявляться даже если их сделать из самого инертного из известных проводников - из графита.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


quq
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 08 сен 2014, 07:56
Имя: Курочкин Петр Александрович
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 6 раз

УСО и кондуктометрические датчики уровня

Сообщение quq » 23 янв 2018, 07:58

2) попробуйте если есть гальвано развязка.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3894
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 121 раз
Поблагодарили: 221 раз

УСО и кондуктометрические датчики уровня

Сообщение Ryzhij » 23 янв 2018, 18:56

quq писал(а):
23 янв 2018, 07:58
2) попробуйте если есть гальвано развязка.
Это здесь не причем.
Без разницы...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
Linkel
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 30 сен 2017, 21:41
Имя: Тимур
Благодарил (а): 8 раз

УСО и кондуктометрические датчики уровня

Сообщение Linkel » 23 янв 2018, 23:20

Ryzhij писал(а):
23 янв 2018, 07:37
Linkel писал(а):
22 янв 2018, 23:49
Ненадолго. Эффект "отравления" электродов будет проявляться даже если их сделать из самого инертного из известных проводников - из графита.
отравление?смысли будут загрязнятся и разлагаться?если так просто чистить придется раз в 3-6 месяцев)и менять на новые)
Все суждения основаны на личном воображение


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3894
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 121 раз
Поблагодарили: 221 раз

УСО и кондуктометрические датчики уровня

Сообщение Ryzhij » 24 янв 2018, 03:07

Тут всё от технологии зависит. Где-то такое допустимо, где-то нет.
Я, видимо, ленив, поэтому мой принцип - делать надо хорошо, а криво получится само.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
Linkel
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 30 сен 2017, 21:41
Имя: Тимур
Благодарил (а): 8 раз

УСО и кондуктометрические датчики уровня

Сообщение Linkel » 24 янв 2018, 16:12

Ryzhij писал(а):
24 янв 2018, 03:07
Тут всё от технологии зависит. Где-то такое допустимо, где-то нет.
Я, видимо, ленив, поэтому мой принцип - делать надо хорошо, а криво получится само.
Откачка воды из конденсатосборника и дренажа)
можно наверно не напрягаться и воткнуть рядом тот же овеновский сау, все равно информации от кондуктометрических датчиков никакой, а сигналы о включение насосов кинуть на сименс, как думаете?
Все суждения основаны на личном воображение


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3894
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 121 раз
Поблагодарили: 221 раз

УСО и кондуктометрические датчики уровня

Сообщение Ryzhij » 24 янв 2018, 18:21

САУ или какое другое устройство выйдет всяко дешевле специализированных сииенсовских входов, да и работать будет ничуть не хуже.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр

Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»