Сp 434-1 Lean
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 16 мар 2018, 17:11
- Имя: Олег
Сp 434-1 Lean
Добрый день подскажите есть CPU 315-2DP и модуль Cp343-1 Lean хочу подключить панель оператора KTP 1000 basic np. Все делаю в хардвее ошибки нет. Но не могу по профибасу заливать проекты в панель. Что нужно сделать подскажите пожалуйста
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 16 мар 2018, 17:11
- Имя: Олег
Сp 434-1 Lean
Панель не конектится с модулем, IP адреса проверял все правильно. Что можно еще проверить подскажите пожалуйста
-
- осмотрелся
- Сообщения: 192
- Зарегистрирован: 16 дек 2011, 15:13
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 65 раз
- Поблагодарили: 46 раз
Сp 434-1 Lean
Какой Profibus? Если у вас панель PN (Profinet). Через WinCC Flexible по Ethernet заливайте
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 16 мар 2018, 17:11
- Имя: Олег
Сp 434-1 Lean
Зачем тогда модуль Cp,Это получается отдельно работать по профибасу отдельно по езернету. Wincc итегрирую в степ 7 и по профибасу хочу работать с панелью.
-
- корифей
- Сообщения: 768
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
Сp 434-1 Lean
Олег, вы ждете ответа, но даже не написали версии CPU и CP? На чем написана программа для CPU? Программа для OP? А ждете советов.
Нужна конкретика. Панель подключена по IE? Если да, то зачем заливать через ProfiBus? Лейте через IE.
В любом случае канал для заливки должен быть явно выбран в самой панели (Transfer Settings), а если не хотите включать Connecting to host руками, нужно там же включить управление загрузкой.
Для загрузки через ProfiBus все компоненты должны поддерживать Routing, иметь соответствующие версии, быть в одном проекте (крайне желательно). Чуть что не так и Routing работать не будет и его работа немного разная на разных версиях Step7. Хотя штука удобная местами.
Нужна конкретика. Панель подключена по IE? Если да, то зачем заливать через ProfiBus? Лейте через IE.
В любом случае канал для заливки должен быть явно выбран в самой панели (Transfer Settings), а если не хотите включать Connecting to host руками, нужно там же включить управление загрузкой.
Для загрузки через ProfiBus все компоненты должны поддерживать Routing, иметь соответствующие версии, быть в одном проекте (крайне желательно). Чуть что не так и Routing работать не будет и его работа немного разная на разных версиях Step7. Хотя штука удобная местами.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 16 мар 2018, 17:11
- Имя: Олег
Сp 434-1 Lean
Извените версия CPU 2.0.5 версия CP v1.0/ Программа для цпу Step 7 5.5 панель Wincc flexible Панель подключена через Ethernet. Т.е как понимаю отдельно работать для панели езернет а для контроллера профибас.Почему когда в контроллере свтроеней езернет через профибас льется беспроблем.А сейчас нужно два кабеля.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 16 мар 2018, 17:11
- Имя: Олег