- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Авария в системе отопления г.Краногорск
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Авария в системе отопления г.Краногорск
Красногорск 08.01.2016 http://www.interfax.ru/russia/544456
Просьба не оставлять сообщения о новых событиях в существующие темы. Неужели трудно новую тему создать? Вы когда схему рисуете - неужели схему нового шкафа просто включаете в схему какого-нибудь похожего существующего? Почему у себя на работе Вы порядок поддерживаете, а здесь бардак? Модераторы - не уборщицы. Будем штрафовать раз так непонятно.
Объединять разные темы проще, чем разъединять одну. Информация об аварии в Красногорске уехала в отдельную тему. Админ.
Просьба не оставлять сообщения о новых событиях в существующие темы. Неужели трудно новую тему создать? Вы когда схему рисуете - неужели схему нового шкафа просто включаете в схему какого-нибудь похожего существующего? Почему у себя на работе Вы порядок поддерживаете, а здесь бардак? Модераторы - не уборщицы. Будем штрафовать раз так непонятно.
Объединять разные темы проще, чем разъединять одну. Информация об аварии в Красногорске уехала в отдельную тему. Админ.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- администратор
- Сообщения: 17583
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1653 раза
Авария в системе отопления г.Краногорск
Да, сегодня в час ночи в центральных новостях шла об этом инфа (тепла нет, люди мёрзнут). Однако Интерфакс говорит что:hell_boy писал(а): Красногорск 08.01.2016 http://www.interfax.ru/russia/544456
Вести24 говорят что:Власти Подмосковья опровергли информацию о ЧС в Красногорске.
В 30-градусные морозы жители 84 многоквартирных домов остались без отопления
Но у интерфакса другое мнение - никакой ЧС нет и +12...+15 в домах.В подмосковном Красногорске введен режим чрезвычайной ситуации . из-за аварии на котельной без тепла в 25-градусный мороз остались порядка 12 тысяч жителей города.
Вывод: врут и те и другие.
На городском портале народ пишет, датировано 08.01:
Хорошо то как... Лесная,3а батареи холодные 9.25 Павел
Пионерская, 19. Вода едва горячая. А батареи холодные 10.22. Елина
Для прессы сказали что все сделано. на октябрьской в часов 6 включили а сейчас дубак 11.10 Сергей
Школьная,1- батареи холодные, вода тоже!!!!! 11.17 Олеся
На лесной в 5 утра было отопление сейчас нет((( 11.25 Аленка
Пионерская 19, батареи холодные, вы что восстановили? 11.30 Оксана
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Авария в системе отопления г.Краногорск
http://mosday.ru/news/item.php?870006&view=full
Ничего себе, экстримальное теплоснабжениеПо данным МЧС Московской области по состоянию на 17:30 8 января, - "в результате технологического сбоя снижена подача теплоснабжения в 84 домах разной этажности, Социально значимые объекты: Красногорская ГБ № 3детские сады № 9и № 32, МОУ СОШ № 8.
В 13.25 была произведена замена подающего насоса
В 15.10 начало розжига котлов в котельной "КМЗ им. Зверева".
В 15.40 первый котел разогрет
В 16.25 второй котел разогрет
На входе системы 700 С, на выходе 300 С".
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 758 раз
Авария в системе отопления г.Краногорск
Похоже, девочка десятичные запятые не проставила ;)hell_boy писал(а):Ничего себе, экстримальное теплоснабжение
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Авария в системе отопления г.Краногорск
Я понял, что все беды произошли от гидроудара. Существует ли в природе схема, устройство, технология, с помочью чего можно предотвратить гидроудары в гидравлических системах?
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Авария в системе отопления г.Краногорск
Выполнение требований СНИП 41-02-2003 "Тепловые сети" :)
Сбросные клапана, в нижних точках теплосети.
Резервные трубопроводы.
Резервные насосы (удивительно что их не было).
Для закрытых систем - гидравлическая рассечка теплосети на изолированные зоны.
Сбросные клапана, в нижних точках теплосети.
Резервные трубопроводы.
Резервные насосы (удивительно что их не было).
Для закрытых систем - гидравлическая рассечка теплосети на изолированные зоны.
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 758 раз
Авария в системе отопления г.Краногорск
Гидроудар, это такое же следствие нарушения нормальной работы гидросистемы, как столкновение автомобилей на трассе.
Причин может быть много.
Существуют ли универсальные технологии, предотвращающие автокатастрофы?
Нет.
Есть только ряд организационно-технических мероприятий, позволяющих снизить риск и смягчить последствия автокатастроф.
Так и с гидроударами...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Авария в системе отопления г.Краногорск
Интересно, что было сделано конктретно для выполнения п.8.19 ?
8.19. При проектировании СЦТ следует определять необходимость комплексной системы защиты, предотвращающей возникновение гидравлических ударов, недопустимых давлений и вскипания сетевой воды в оборудовании водоподогревательных установок источников теплоты, в тепловых сетях, системах теплоиспользования потребителей.
В подкачивающих насосных станциях следует устанавливать на обводной линии, соединяющей напорные и всасывающие коллекторы, обратный клапан диаметром, равным диаметру подходящего к насосной станции трубопровода.
Отказ от выполнения защитных мероприятий должен быть обоснован расчетными или экспериментальными исследованиями.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Авария в системе отопления г.Краногорск
Для небольших городов, без крупного и богатого производства в них, мероприятия по защите СЦТ неподъемные просто. В моем Оренбурге резервирования трубопроводов нет, ТЭЦ одна (один источник теплоты, критично все очень), а вот в Уфе, Челябинске уже есть резервирование трубопроводов, что позволяет кап.ремонт вести даже зимой... Вот и разница в надежности. Тем не менее, по сравнению с временами СССР, состояние СЦТ в нашей стране гораздо лучше сейчас.
В 2003 году был на экскурсии у коммунальщиков в г. Кириши - 100% автоматизация теплосетей была, сбросные клапана были, преобразователи частоты стояли на 425 кВт, альфалавали, грундфоссы и прочее! Тогда ощущения были - как в будущее попал )))
В 2003 году был на экскурсии у коммунальщиков в г. Кириши - 100% автоматизация теплосетей была, сбросные клапана были, преобразователи частоты стояли на 425 кВт, альфалавали, грундфоссы и прочее! Тогда ощущения были - как в будущее попал )))
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
Авария в системе отопления г.Краногорск
Но теплосеть-то закольцована должна быть. Или в Оренбурге даже этого нет?
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Авария в системе отопления г.Краногорск
Конечно закольцована и гидравлика поддерживается, помимо ТЭЦ, несколькими магистральными насосными на обратке. Где-то просто перетоки происходят в аварийных случаях, где-то рассечки делает бригада ОВБ. Но, у нас город не совсем мелкий, и теплосеть магистральная принадлежит сейчас структурам Вексельберга, а до раздела была в РАО ЕЭС, т.е. финансирование шло за счет электроэнергии, а не коммунальных платежей. Поэтому и состояние у нее хорошее. А вот появились ли системы защиты сети сейчас не знаю, так как уже давно там не работаю, но, в части АСУ ТП насосных, теплопунктов, мне приходится иногда применять, и рассечку квартальной сети от магистральной, и снижение давления в системе квартала путем включения дополнительных насосов на обратке и снижения подачи от магистрали, но, это буквально единичные проекты.
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Авария в системе отопления г.Краногорск
Сегодня решили плановый ремонт произвести http://mosday.ru/news/item.php?874665&view=full
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- здесь недавно
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 08 сен 2014, 08:56
- Имя: Курочкин Петр Александрович
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 6 раз
Авария в системе отопления г.Краногорск
https://pp.vk.me/c604419/v604419921/46d ... nQ6he0.jpg, возможно, временно недоступна или постоянно перемещена по новому адресу.
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Авария в системе отопления г.Краногорск
А что в этих снимках то трагичного? Ну откачивают из тепловой камеры - ремонт же ведут. Если СЦТ закрытая, то на утечку можно работать только в ограниченном объеме, столько сколько может выдать система хим.подготовки подпитки котельной или хим.цех ТЭЦ. Сырую воду в теплосеть стараются не подавать.
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- эксперт
- Сообщения: 1112
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 323 раза
- Поблагодарили: 218 раз
Авария в системе отопления г.Краногорск
Стараются, но подают...
Запад Донецка: ХВО заработало 3-го января этого года, прошлый сезон на "сырой" воде, другая котельная (восточнее примерно на километр) - ХВО заработало в ноябре, т.е. после начала отопительного сезона.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Авария в системе отопления г.Краногорск
IF ( Стараются, но подают...) THEN Против лома := нет приёма; END_IF;
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Авария в системе отопления г.Краногорск
Летом в том же месте боролись с утечкой из канализации http://pavpoima.ru/kanalizacija/ Вы просто не предствляете степень напряженности борьбы мэрии Красногорска с природой 7-й год подряд. Летом они борются с канализацией, зимой - с отоплением. В 2016-м с целью предотвращения победы природы над мэрией мэр дал раздешение застроить городской пляж. Просто места для застройки не осталось
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Авария в системе отопления г.Краногорск
Поговаривал у нас главный инженер один:
Моя задача, как главного инженера, развернуть всесоюзную коммунистическую ударную стройку и заменить всю теплосеть и оборудование за один год.
Задача зам. директора по экономике - не дать этого сделать ближайшие сто лет.
Результат Вы видите.
Моя задача, как главного инженера, развернуть всесоюзную коммунистическую ударную стройку и заменить всю теплосеть и оборудование за один год.
Задача зам. директора по экономике - не дать этого сделать ближайшие сто лет.
Результат Вы видите.
--------------------------------------------------------------------------------------------