1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Авария в системе отопления г.Краногорск

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 143 раза

Авария в системе отопления г.Краногорск

Сообщение hell_boy »

Красногорск 08.01.2016 http://www.interfax.ru/russia/544456

Просьба не оставлять сообщения о новых событиях в существующие темы. Неужели трудно новую тему создать? Вы когда схему рисуете - неужели схему нового шкафа просто включаете в схему какого-нибудь похожего существующего? Почему у себя на работе Вы порядок поддерживаете, а здесь бардак? Модераторы - не уборщицы. Будем штрафовать раз так непонятно.

Объединять разные темы проще, чем разъединять одну. Информация об аварии в Красногорске уехала в отдельную тему. Админ.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17552
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Авария в системе отопления г.Краногорск

Сообщение Jackson »

hell_boy писал(а): Красногорск 08.01.2016 http://www.interfax.ru/russia/544456
Да, сегодня в час ночи в центральных новостях шла об этом инфа (тепла нет, люди мёрзнут). Однако Интерфакс говорит что:
Власти Подмосковья опровергли информацию о ЧС в Красногорске.
В 30-градусные морозы жители 84 многоквартирных домов остались без отопления
Вести24 говорят что:
В подмосковном Красногорске введен режим чрезвычайной ситуации . из-за аварии на котельной без тепла в 25-градусный мороз остались порядка 12 тысяч жителей города.
Но у интерфакса другое мнение - никакой ЧС нет и +12...+15 в домах.
Вывод: врут и те и другие.
На городском портале народ пишет, датировано 08.01:
Хорошо то как... Лесная,3а батареи холодные 9.25 Павел

Пионерская, 19. Вода едва горячая. А батареи холодные 10.22. Елина

Для прессы сказали что все сделано. на октябрьской в часов 6 включили а сейчас дубак 11.10 Сергей

Школьная,1- батареи холодные, вода тоже!!!!! 11.17 Олеся

На лесной в 5 утра было отопление сейчас нет((( 11.25 Аленка

Пионерская 19, батареи холодные, вы что восстановили? 11.30 Оксана
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 143 раза

Авария в системе отопления г.Краногорск

Сообщение hell_boy »

http://mosday.ru/news/item.php?870006&view=full
По данным МЧС Московской области по состоянию на 17:30 8 января, - "в результате технологического сбоя снижена подача теплоснабжения в 84 домах разной этажности, Социально значимые объекты: Красногорская ГБ № 3детские сады № 9и № 32, МОУ СОШ № 8.
В 13.25 была произведена замена подающего насоса
В 15.10 начало розжига котлов в котельной "КМЗ им. Зверева".
В 15.40 первый котел разогрет
В 16.25 второй котел разогрет
На входе системы 700 С, на выходе 300 С".
Ничего себе, экстримальное теплоснабжение :o
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Авария в системе отопления г.Краногорск

Сообщение Ryzhij »

hell_boy писал(а):Ничего себе, экстримальное теплоснабжение :o
Похоже, девочка десятичные запятые не проставила ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Автор темы
hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 143 раза

Авария в системе отопления г.Краногорск

Сообщение hell_boy »

Я понял, что все беды произошли от гидроудара. Существует ли в природе схема, устройство, технология, с помочью чего можно предотвратить гидроудары в гидравлических системах?
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 104 раза

Авария в системе отопления г.Краногорск

Сообщение CHANt »

Выполнение требований СНИП 41-02-2003 "Тепловые сети" :)
Сбросные клапана, в нижних точках теплосети.
Резервные трубопроводы.
Резервные насосы (удивительно что их не было).
Для закрытых систем - гидравлическая рассечка теплосети на изолированные зоны.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Авария в системе отопления г.Краногорск

Сообщение Ryzhij »

hell_boy писал(а): Я понял, что все беды произошли от гидроудара. Существует ли в природе схема, устройство, технология, с помочью чего можно предотвратить гидроудары в гидравлических системах?
Гидроудар, это такое же следствие нарушения нормальной работы гидросистемы, как столкновение автомобилей на трассе.
Причин может быть много.

Существуют ли универсальные технологии, предотвращающие автокатастрофы?
Нет.
Есть только ряд организационно-технических мероприятий, позволяющих снизить риск и смягчить последствия автокатастроф.

Так и с гидроударами...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Автор темы
hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 143 раза

Авария в системе отопления г.Краногорск

Сообщение hell_boy »

CHANt писал(а): СНИП 41-02-2003 "Тепловые сети"
Интересно, что было сделано конктретно для выполнения п.8.19 ?
8.19. При проектировании СЦТ следует определять необходимость комплексной системы защиты, предотвращающей возникновение гидравлических ударов, недопустимых давлений и вскипания сетевой воды в оборудовании водоподогревательных установок источников теплоты, в тепловых сетях, системах теплоиспользования потребителей.
В подкачивающих насосных станциях следует устанавливать на обводной линии, соединяющей напорные и всасывающие коллекторы, обратный клапан диаметром, равным диаметру подходящего к насосной станции трубопровода.
Отказ от выполнения защитных мероприятий должен быть обоснован расчетными или экспериментальными исследованиями.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 104 раза

Авария в системе отопления г.Краногорск

Сообщение CHANt »

Для небольших городов, без крупного и богатого производства в них, мероприятия по защите СЦТ неподъемные просто. В моем Оренбурге резервирования трубопроводов нет, ТЭЦ одна (один источник теплоты, критично все очень), а вот в Уфе, Челябинске уже есть резервирование трубопроводов, что позволяет кап.ремонт вести даже зимой... Вот и разница в надежности. Тем не менее, по сравнению с временами СССР, состояние СЦТ в нашей стране гораздо лучше сейчас.
В 2003 году был на экскурсии у коммунальщиков в г. Кириши - 100% автоматизация теплосетей была, сбросные клапана были, преобразователи частоты стояли на 425 кВт, альфалавали, грундфоссы и прочее! Тогда ощущения были - как в будущее попал )))
--------------------------------------------------------------------------------------------

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Авария в системе отопления г.Краногорск

Сообщение alex45 »

CHANt писал(а): В моем Оренбурге резервирования трубопроводов нет
Но теплосеть-то закольцована должна быть. Или в Оренбурге даже этого нет?
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 104 раза

Авария в системе отопления г.Краногорск

Сообщение CHANt »

Конечно закольцована и гидравлика поддерживается, помимо ТЭЦ, несколькими магистральными насосными на обратке. Где-то просто перетоки происходят в аварийных случаях, где-то рассечки делает бригада ОВБ. Но, у нас город не совсем мелкий, и теплосеть магистральная принадлежит сейчас структурам Вексельберга, а до раздела была в РАО ЕЭС, т.е. финансирование шло за счет электроэнергии, а не коммунальных платежей. Поэтому и состояние у нее хорошее. А вот появились ли системы защиты сети сейчас не знаю, так как уже давно там не работаю, но, в части АСУ ТП насосных, теплопунктов, мне приходится иногда применять, и рассечку квартальной сети от магистральной, и снижение давления в системе квартала путем включения дополнительных насосов на обратке и снижения подачи от магистрали, но, это буквально единичные проекты.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Аватара пользователя

Автор темы
hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 143 раза

Авария в системе отопления г.Краногорск

Сообщение hell_boy »

Сегодня решили плановый ремонт произвести http://mosday.ru/news/item.php?874665&view=full
[+] Реально
Изображение

Изображение

"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

quq
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 08 сен 2014, 08:56
Имя: Курочкин Петр Александрович
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 6 раз

Авария в системе отопления г.Краногорск

Сообщение quq »

hell_boy писал(а): [+] Реально
https://pp.vk.me/c604419/v604419921/46d ... nQ6he0.jpg, возможно, временно недоступна или постоянно перемещена по новому адресу.
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 104 раза

Авария в системе отопления г.Краногорск

Сообщение CHANt »

А что в этих снимках то трагичного? Ну откачивают из тепловой камеры - ремонт же ведут. Если СЦТ закрытая, то на утечку можно работать только в ограниченном объеме, столько сколько может выдать система хим.подготовки подпитки котельной или хим.цех ТЭЦ. Сырую воду в теплосеть стараются не подавать.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

Авария в системе отопления г.Краногорск

Сообщение Looker »

CHANt писал(а): Сырую воду в теплосеть стараются не подавать
Стараются, но подают...
Запад Донецка: ХВО заработало 3-го января этого года, прошлый сезон на "сырой" воде, другая котельная (восточнее примерно на километр) - ХВО заработало в ноябре, т.е. после начала отопительного сезона.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 104 раза

Авария в системе отопления г.Краногорск

Сообщение CHANt »

IF ( Стараются, но подают...) THEN Против лома := нет приёма; END_IF;
--------------------------------------------------------------------------------------------
Аватара пользователя

Автор темы
hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 143 раза

Авария в системе отопления г.Краногорск

Сообщение hell_boy »

CHANt писал(а): А что в этих снимках то трагичного? Ну откачивают из тепловой камеры - ремонт же ведут
Летом в том же месте боролись с утечкой из канализации http://pavpoima.ru/kanalizacija/ Вы просто не предствляете степень напряженности борьбы мэрии Красногорска с природой 7-й год подряд. Летом они борются с канализацией, зимой - с отоплением. В 2016-м с целью предотвращения победы природы над мэрией мэр дал раздешение застроить городской пляж. Просто места для застройки не осталось
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 104 раза

Авария в системе отопления г.Краногорск

Сообщение CHANt »

Поговаривал у нас главный инженер один:
Моя задача, как главного инженера, развернуть всесоюзную коммунистическую ударную стройку и заменить всю теплосеть и оборудование за один год.
Задача зам. директора по экономике - не дать этого сделать ближайшие сто лет.
Результат Вы видите.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ответить

Вернуться в «Флудилка обо всём»