1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Доп.батарея для UPS

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Доп.батарея для UPS

Сообщение Jackson »

Доброе время суток!

Имеется ИБП APC SmartUPS 750XLi (USB) с хитрым разъемом для подключения дополнительной батареи. Имеется желание подключить дополнительную батарею, но нет никакого желания платить за эту батарею половину стоимости ИБП.

По сему два вопроса:
  1. можно ли подключить к ИБП неродную батарею? Какого типа и емкости должна быть батарея? Выходное напряжение батареи д.б. 24 вольта
  2. покупаемы ли разъёмы для этих батарей, ибо разъем в ИБП довольно хитрый? И как этот разъем называется.
ИБП для домашнего использования.

Заранее благодарен!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 143 раза

Re: Доп.батарея для UPS

Сообщение hell_boy »

Рекомендуют делать отдельную схему с диодной развязкой и дополнительной зарядкой для автомобильных аккумуляторов. Судя по всему, в 750XLI встроенные 2 х 12В 17Ah соединены последовательно с напряжением зарядки 27.5 В, а в батарее 2 х (2 х 12В) 17Ah, если использовать спареные автомобильные, то потребуется зарядное 2 х 14.5 В = 29 В или поочередно заряжать стандартным. Разьем не продается, можно выпросить б/у в сервис-центре.
UPS с внешним аккумулятором 12V
http://saprjkin.narod.ru/UPS_SMART.htm
http://www.grizenko.narod.ru/ups.htm
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Re: Доп.батарея для UPS

Сообщение Jackson »

Н-да. Спасибо за ответ! Боюсь, придётся всё-таки покупать родную батарею, хоть и стОит она столько же сколько и новый ИБП. :amazement:
Ибо в домашних условиях такую схему я собирать пока не готов.

Спасибо огромное!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3920
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 219 раз

Re: Доп.батарея для UPS

Сообщение Никита »

Н-да. Спасибо за ответ! Боюсь, придётся всё-таки покупать родную батарею, хоть и стОит она столько же сколько и новый ИБП
И автомобильные аккумуляторы нынче тоже не дешевы
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Re: Доп.батарея для UPS

Сообщение Jackson »

Никита писал(а):
Н-да. Спасибо за ответ! Боюсь, придётся всё-таки покупать родную батарею, хоть и стОит она столько же сколько и новый ИБП
И автомобильные аккумуляторы нынче тоже не дешевы
И громоздки. У меня и так под рабочим столом системник, УПС, Moxa NPort и мультиметр, которые я ногами попинываю.... Действительно, лучше поставить родную батарею чем пару автомобильных, родная куда как компактнее.

Просто существуют альтернативные производители аккумов например для фотоаппаратов, и живут альтернативные аккумы в разы дольше родных, и емкость больше. Надеялся что и для UPSов можно найти подобное. :(
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 392 раза

Re: Доп.батарея для UPS

Сообщение VADR »

А собрать из обычных аккумуляторов от CBS или Panasonic не получится? На работе, когда у батарей в UPSах ресурс по времени выходит, мы их меняем обычно на те или другие.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Re: Доп.батарея для UPS

Сообщение Jackson »

Э... Саш, а что такое CBS? :) Поясни плз поподробнее идею!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 392 раза

Re: Доп.батарея для UPS

Сообщение VADR »

genelectric писал(а):Э... Саш, а что такое CBS? :) Поясни плз поподробнее идею!
Это я всё перепутал :). На самом деле - CSB :). Сайт здесь. Аккумуляторы есть различных типоразмеров, для разных применений. В бесперебойниках от Powerware, которые у нас используются (в основном - модель 9120 на 3 кВА), внутри наборы аккумуляторов по 7.2 Ач. Во внешнем блоке - тоже. Когда подходит время, закупаемся аккумуляторами и меняем.

Кстати, а что за хитрый разъём? Можно фото и размеры?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Re: Доп.батарея для UPS

Сообщение Jackson »

В моем APC родная батарея 24-вольтовая, есессно там тоже набор, но она невскрываемая (по крайней мере штатно). Ты предлагаешь набрать нужное количество элементов и сложить в коробку, спаяв?

Вот как выглядит разъём (картинка кликабельна для увеличения):
Изображение
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 392 раза

Re: Доп.батарея для UPS

Сообщение VADR »

genelectric писал(а):В моем APC родная батарея 24-вольтовая, есессно там тоже набор, но она невскрываемая (по крайней мере штатно). Ты предлагаешь набрать нужное количество элементов и сложить в коробку, спаяв?
Ну да, только лучше не паять, а обжать перемычки наконечниками (так, по крайней мере, штатно у Powerware сделано) - это если аккумуляторы брать по 7.2 Ач. Те, что больше 20 Ач - вообще под винт сделаны. На сайте даташиты есть - там и размеры все указаны.
genelectric писал(а):Вот как выглядит разъём
А вот с разъёмом - проблематично. Разве что самому штекер сделать из медной полосы, да придумать, как его там зафиксировать. Не удивлюсь, если окажется, что такой штекер используется только у одной фирмы. Можно, конечно, в чип-дипе поискать, но как-то сомнительно.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Re: Доп.батарея для UPS

Сообщение Jackson »

Понял. Проработаю этот вариант. Спасибо!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Флудилка обо всём»