- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Помогите поставить диагноз ИБП
-
- администратор
- Сообщения: 17561
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 819 раз
- Поблагодарили: 1648 раз
Помогите поставить диагноз ИБП
Доброе время!
Имеется ИБП APC SmartUps 750VA USB. Ему отроду лет шесть.
Два года назад в нём умерла батарея. ИБП верещал что батарея кирдык, но продолжал работать в режиме стабилизатора (это было нужно). Проработал так год, по истечение которого просто совсем перестал включаться. На подачу питания не реагирует никак, на нажатие кнопок (при подключенном питании естественно) не отзывается. Молчит как партизан. Никакие индикаторы не светятся, звуков никаких не издаёт, по интерфейсу не отвечает.
Прошу опытных товарищей подсказать, есть ли смысл его реанимировать методом замены батареи? Если поставить в него новую батарею - он оживёт или можно уже в морг? копаться в нём с паяльником не буду точно, максимум батареи могу поменять.
Спасибо!
Имеется ИБП APC SmartUps 750VA USB. Ему отроду лет шесть.
Два года назад в нём умерла батарея. ИБП верещал что батарея кирдык, но продолжал работать в режиме стабилизатора (это было нужно). Проработал так год, по истечение которого просто совсем перестал включаться. На подачу питания не реагирует никак, на нажатие кнопок (при подключенном питании естественно) не отзывается. Молчит как партизан. Никакие индикаторы не светятся, звуков никаких не издаёт, по интерфейсу не отвечает.
Прошу опытных товарищей подсказать, есть ли смысл его реанимировать методом замены батареи? Если поставить в него новую батарею - он оживёт или можно уже в морг? копаться в нём с паяльником не буду точно, максимум батареи могу поменять.
Спасибо!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 575
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
- Имя: Тарас Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 95 раз
Re: Помогите поставить диагноз ИБП
Пробовали менять батареи в ИБП АРС SmartUps на обычные, доступные на рынке. Блоки работали после этого гораздо хуже (не держали нагрузку как с родными батареями). В результате, перешли на покупку новых ИБП (не АРС).
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
-
- администратор
- Сообщения: 4727
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 392 раза
Re: Помогите поставить диагноз ИБП
Не факт. Там сейчас батарея есть (убитая) или снята? Если батарея стоит - можно попробовать отключить и запустить без батареи. Если запустится - скорее всего, батарея окончательно померла и закоротила, а ИБП ушёл в защиту. Если нет - значит скорее всего помер окончательно.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- администратор
- Сообщения: 17561
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 819 раз
- Поблагодарили: 1648 раз
Re: Помогите поставить диагноз ИБП
Смотря какие батареи покупать.dtv писал(а):Пробовали менять батареи в ИБП АРС SmartUps на обычные, доступные на рынке. Блоки работали после этого гораздо хуже (не держали нагрузку как с родными батареями). В результате, перешли на покупку новых ИБП (не АРС).
Родные батареи - это OEM-ные DELTA HR-W, просто перекрашенные. Родные Дельты легко покупаются по нормальной цене и нормально работают, не в один ИБП мы их покупали. Подбираются просто по размеру и емкости. Причем можно купить батареи серии HRW-L - это те же самые, но с увеличенным сроком службы (до 12 лет по каталогу). И бед не знать.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 17561
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 819 раз
- Поблагодарили: 1648 раз
Re: Помогите поставить диагноз ИБП
Это если родные брендированные покупать. А нафига?BigDog писал(а):Консилиум. Я подозреваю, что покупка новых батарей обойдется дороже нового УПСа. Доктор сказал- в морг.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 17561
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 819 раз
- Поблагодарили: 1648 раз
Re: Помогите поставить диагноз ИБП
Сейчас батарея есть. Отключена (снята перемычка на задней стенке). Не запускается.VADR писал(а):Не факт. Там сейчас батарея есть (убитая) или снята? Если батарея стоит - можно попробовать отключить и запустить без батареи. Если запустится - скорее всего, батарея окончательно померла и закоротила, а ИБП ушёл в защиту. Если нет - значит скорее всего помер окончательно.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 4727
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 392 раза
Re: Помогите поставить диагноз ИБП
Тогда, наверное, в морг. Ну или можно вскрытие устроить да поискать предохранители. Если батареи вышли на короткое - могло предохранители выжечь, и если их поменять - вполне может оказаться, что всё остальное выжило. Хотя у меня на работе как-то было, что транзисторы взорвались в цепи зарядки, а предохранители выжили.TEB писал(а):Сейчас батарея есть. Отключена (снята перемычка на задней стенке). Не запускается.VADR писал(а):Не факт. Там сейчас батарея есть (убитая) или снята? Если батарея стоит - можно попробовать отключить и запустить без батареи. Если запустится - скорее всего, батарея окончательно померла и закоротила, а ИБП ушёл в защиту. Если нет - значит скорее всего помер окончательно.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- администратор
- Сообщения: 17561
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 819 раз
- Поблагодарили: 1648 раз
Re: Помогите поставить диагноз ИБП
Я заметил что бренд делает качественный продукт до тех пор пока борется с конкурентами. Как только бренд кого-то поглощает или поглощается кем-то сам - всё, пиши пропало, на качество забивают, удешевляют продукт, остаётся только доброе имя на котором далеко не уедешь. Это касается даже автомобилей (имею сейчас проблему и с автомобилем). APC были нормальные УПСы с репутацией пока их не купил Шнайдер.BigDog писал(а):Что-то у меня с этими APC SmartUps тоже не срастается жизнь. Стоял один такой малыш на контроллере котла- умер не приходя в сознание не дожив до гарантийного срока. Везти по гарантии, потом обратно по жутким пробкам- себе дороже.
У меня счас под столом стоит китайский аналог этого смарта - ProCon. При покупке трёх штук один я сразу сдал по гарантии (без вопросов приняли) с убитой батареей, но после замены полгода полёт нормальный. Есть конечно к нему претензии 2 штуки Но и цена - он втрое дешевле APC Smart. Для офиса и для дома для семьи - вполне себе то что надо.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 17561
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 819 раз
- Поблагодарили: 1648 раз
Re: Помогите поставить диагноз ИБП
Блин. Нет, в морг.VADR писал(а):Тогда, наверное, в морг. Ну или можно вскрытие устроить да поискать предохранители. Если батареи вышли на короткое - могло предохранители выжечь, и если их поменять - вполне может оказаться, что всё остальное выжило. Хотя у меня на работе как-то было, что транзисторы взорвались в цепи зарядки, а предохранители выжили.TEB писал(а):Сейчас батарея есть. Отключена (снята перемычка на задней стенке). Не запускается.VADR писал(а):Не факт. Там сейчас батарея есть (убитая) или снята? Если батарея стоит - можно попробовать отключить и запустить без батареи. Если запустится - скорее всего, батарея окончательно померла и закоротила, а ИБП ушёл в защиту. Если нет - значит скорее всего помер окончательно.
Когда батарея начала умирать - ИБП верещал что батарея кирдык но работал, просто если электричество в розетке кончалось он умирал за полминуты. Когда батарея умерла насовсем, ИБП начал истошно верещать но также продолжал работать, я отключил батарею вовсе и он при запуске просто сообщал что батарея вообще полный кирдык (ИБП не видел батарею совсем) но также продолжал работать стабилизатором. Так что если даже батарея вышла на КЗ - ИБП от этого ни жарко ни холодно, батарея-то отключена. По прошествии времени просто перестал включаться.
Эх, ладно. :( Списываем в утиль ещё одно доброе имя. APC из списка хороших брендов вычёркиваем.
У нас еще три АРСшных бэкупса умерли, два из них не дожили даже до конца гарантии, но возиться с гарантией я не стал (зачем менять одно барахло на другое) и просто отнёс их в помойку. Но случилось чудо, и лёжа на дне мусорного бункера два упас сами вдруг ожили, включились, и на остатках заряда целую неделю жалобно попискивали о том что нет сети, чем пугали всех вокруг (дворники чуть не вызвали взрывотехников, думали кто-то бомбу заложил) :) Видимо, попав на помойку УПСы поняли свои перспективы и испугались. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 17561
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 819 раз
- Поблагодарили: 1648 раз
Re: Помогите поставить диагноз ИБП
Кстати, а какие ИБП тогда теперь нормальные? Хорошый аналог APC Smart'а посоветуйте пожалуйста! Нужен именно смарт, бэкупс не то.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 4727
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 392 раза
Re: Помогите поставить диагноз ИБП
У нас везде работают PowerWare, они же нынче Eaton, в основном - модель 9130 на 3 кВА, сейчас ещё на один участок покупаем на 1 кВА ту же модель (9-я серия - всегда с преобразованием переменка-постоянка-переменка, а не переключение, и на выходе правильная синусоида).TEB писал(а):Кстати, а какие ИБП тогда теперь нормальные? Хорошый аналог APC Smart'а посоветуйте пожалуйста! Нужен именно смарт, бэкупс не то.
Хотя именно на них (модель точно не помню - 9-я серия на 6 кВА) в своё время бомбанули транзисторы, но там был заведомо неправильный эксперимент. ИБП какое-то время истошно пищал, потом стал отключаться через несколько секунд после включения. В очередной раз включили - и он отключился сразу, с фейерверком :). А дело было в батареях.
Ещё у нас есть какие-то SVEN на 1 кВА - так это гуано полное. Не знаю, что они там делают с аккумуляторами, но максимум через год работы им настаёт кирдык, о котором мы узнаём только тогда, когда на всходе напряжение пропало (диагностика никак не пищит). Вот вместо них мы Eaton 9130 и покупаем.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3922
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 219 раз
Re: Помогите поставить диагноз ИБП
Это вы еще с повальным выходом из строя Symmetra не сталкивались. Практически добрая традиция - через 4-5 лет выдавать Intelligence module fault. Ремонт только при наличии сервисного договора, заключается в замене модуля силами "квалифицированного специалиста".Эх, ладно. :( Списываем в утиль ещё одно доброе имя. APC из списка хороших брендов вычёркиваем
Eaton - столкнулся с ними года 3 назад, из запущенных тогда пока нареканий ни к одному нет, но и срок небольшой.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "