1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Проблема подключения Wincc 7.4 к s7-1500

Ответить

Автор темы
basil_krugal
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 сен 2017, 10:44
Имя: Василий

Проблема подключения Wincc 7.4 к s7-1500

Сообщение basil_krugal »

Здравствуйте, уважаемые профессионалы. Не могу настроить соединение из Wincc 7.4 с s7-1500. Wincc установлен на виртуальной машине vmware workstation 12. Все необходимые лицензии установлены. S7-1500 пингуется нормально. В проекте Wiincc выбираю канал “SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel”, создаю новое соединение, устанавливаю IP-адрес контроллера, точка доступа - S7ONLINE, семейство - S7 1500. Запускаю runtime. Проверяю соединение - disconnected. Поскольку я ни разу такими задачами не занимался, то даже не знаю, куда и что смотреть. Помогите, кто чем может.
Спасибо.
Василийю

winb
освоился
освоился
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 08:44
Имя: Маркушин Андрей Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Нижегородская обл., Выкса
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 59 раз

Проблема подключения Wincc 7.4 к s7-1500

Сообщение winb »

При использовании точки доступа S7ONLINE, нужно привязать к этой точке соответствующий сетевой интерфейс. Делается это вот здесь:
Снимок.GIF
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Finka
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 06 ноя 2018, 11:15
Имя: Анна
Благодарил (а): 2 раза

Проблема подключения Wincc 7.4 к s7-1500

Сообщение Finka »

Нет связи соединения WinCC 7.3 и S7-1500 (PLCSIM v.15). Что не так???

Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
winb писал(а): 28 сен 2017, 07:11 При использовании точки доступа S7ONLINE, нужно привязать к этой точке соответствующий сетевой интерфейс. Делается это вот здесь:
Снимок.GIF
Какие еще могут быть варианты? У меня нет связи WinCC 7.3 и S7-1500 (PLCSIM v.15). Сетевой интерфейс настроен
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

SMax
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 320
Зарегистрирован: 17 июн 2016, 14:18
Имя: Максим
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 113 раз

Проблема подключения Wincc 7.4 к s7-1500

Сообщение SMax »

Finka писал(а): 29 дек 2020, 15:18S7-1500 (PLCSIM v.15)
Ну если вы используете симулятор, то и в точке доступа должен быть симулятор, а не S7ONLINE

Finka
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 06 ноя 2018, 11:15
Имя: Анна
Благодарил (а): 2 раза

Проблема подключения Wincc 7.4 к s7-1500

Сообщение Finka »

SMax писал(а): 29 дек 2020, 17:38
Finka писал(а): 29 дек 2020, 15:18S7-1500 (PLCSIM v.15)
Ну если вы используете симулятор, то и в точке доступа должен быть симулятор, а не S7ONLINE
Там нет выбора симулятора.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

Проблема подключения Wincc 7.4 к s7-1500

Сообщение megavolt86 »

Насколько мне память не изменяет, полноценная поддержка 1200/1500 появилась только в версии 7.4
[+]
Из альтернатив соединение по модбас тсп....
:ext_secret:

POV
корифей
корифей
Сообщения: 754
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 143 раза

Проблема подключения Wincc 7.4 к s7-1500

Сообщение POV »

Первые два сообщения к последующим не относятся? Тогда надо было новую тему открывать.
А то у нас в заголовке темы одна версия ВинСС, а по факту уже другая. А это важно. Как правильно заметил megavolt86.
У меня вопрос к Finka, а симулятор у вас пингуется?

Finka
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 06 ноя 2018, 11:15
Имя: Анна
Благодарил (а): 2 раза

Проблема подключения Wincc 7.4 к s7-1500

Сообщение Finka »

POV писал(а): 29 дек 2020, 21:26 Первые два сообщения к последующим не относятся? Тогда надо было новую тему открывать.
А то у нас в заголовке темы одна версия ВинСС, а по факту уже другая. А это важно. Как правильно заметил megavolt86.
У меня вопрос к Finka, а симулятор у вас пингуется?
POV писал(а): 29 дек 2020, 21:26 Первые два сообщения к последующим не относятся? Тогда надо было новую тему открывать.
А то у нас в заголовке темы одна версия ВинСС, а по факту уже другая. А это важно. Как правильно заметил megavolt86.
У меня вопрос к Finka, а симулятор у вас пингуется?
Версия WinCC 7.3. С s7-1200 всегда так работал, т.е. в WinCC указываю S7online, а в pg interface указываю S7online-plcsim. Симулятор пингуется. Вроде, если верить руководству, то начиная с версии WinCC 7.2 и выше есть возможность подключения к S7-1500
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

makesstr
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 19 сен 2019, 10:09
Имя: Макс
Страна: Россия
город/регион: Славянск-на-Кубани
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 32 раза

Проблема подключения Wincc 7.4 к s7-1500

Сообщение makesstr »

Возможно у вас не выбран нужный адаптер в Tag Management для соединения TCP/IP.
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6

Finka
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 06 ноя 2018, 11:15
Имя: Анна
Благодарил (а): 2 раза

Проблема подключения Wincc 7.4 к s7-1500

Сообщение Finka »

makesstr писал(а): 30 дек 2020, 12:08 Возможно у вас не выбран нужный адаптер в Tag Management для соединения TCP/IP.
выбран Simatic S7-1200, S7-1500 Channel

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

Проблема подключения Wincc 7.4 к s7-1500

Сообщение v0v »

Бывает что на виртуалке не получается, порт закрыт или еще чтото.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 754
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 143 раза

Проблема подключения Wincc 7.4 к s7-1500

Сообщение POV »

А почему отвечает не 2.1 а 37.29.111.165? Может чего в настройках сети или самой сети еще не так.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

Проблема подключения Wincc 7.4 к s7-1500

Сообщение VADR »

Вообще говоря, судя по скрину с пингами, у вас адреса источника и адресата в разных подсетях. В таком варианте прохождение пакетов возможно только при наличии роутера и настроенной маршрутизации. Оно есть? И в таком варианте - не знаю, работают ли протоколы связи с 1500-м контроллером через роутер.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Finka
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 06 ноя 2018, 11:15
Имя: Анна
Благодарил (а): 2 раза

Проблема подключения Wincc 7.4 к s7-1500

Сообщение Finka »

VADR писал(а): 30 дек 2020, 12:40 Вообще говоря, судя по скрину с пингами, у вас адреса источника и адресата в разных подсетях. В таком варианте прохождение пакетов возможно только при наличии роутера и настроенной маршрутизации. Оно есть? И в таком варианте - не знаю, работают ли протоколы связи с 1500-м контроллером через роутер.
Я же говорю про симулятор PLCSIM, который создает симуляцию контроллера
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

Проблема подключения Wincc 7.4 к s7-1500

Сообщение VADR »

А 37.29.111.165 - чей адрес? Вашего компьютера или маршрутизатора где-то по пути в интернет? Пинги от вас в сторону 192.168.2.1 пытаются уйти именно через этот адрес. Что-то не так у вас с адресами.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Finka
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 06 ноя 2018, 11:15
Имя: Анна
Благодарил (а): 2 раза

Проблема подключения Wincc 7.4 к s7-1500

Сообщение Finka »

VADR писал(а): 30 дек 2020, 13:24 А 37.29.111.165 - чей адрес? Вашего компьютера или маршрутизатора где-то по пути в интернет? Пинги от вас в сторону 192.168.2.1 пытаются уйти именно через этот адрес. Что-то не так у вас с адресами.
Если я у контроллера прописываю адрес в своей подсети (192.168.0.10), то пинг приходит с адреса ПК 192.168.0.100. Но у WinCC всё равно связи нет (в WinCC IP поменяла если что).

POV
корифей
корифей
Сообщения: 754
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 143 раза

Проблема подключения Wincc 7.4 к s7-1500

Сообщение POV »

У меня на v16 plcsim даже не пингуется, как эти настройки не крути, соответственно внешняя панель (comfort) такой сим не видит. Прикрутил на пробу plcsim advanced. Теперь при правильных настройках все пингуется и панель этот симулятор видит. Портал на виртуалке стоит.
Ответить

Вернуться в «WinCC»