1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

[TIA WinCC Pro] Много Data Log - это хорошо? Или это плохо?

Ответить

Автор темы
Strohmann
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 08 ноя 2010, 14:03
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 8 раз

[TIA WinCC Pro] Много Data Log - это хорошо? Или это плохо?

Сообщение Strohmann »

Здравствуйте, товарищи.

Задумался я над архитектурным вопросом - есть ли какие-то недостатки при создании большого количества Data Log? Скажем, под каждый датчик - свой Data Log? Недостатки и минусы с точки зрения производительности, я имею ввиду. Системы небольшие, до 100 каналов.

jov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 15 фев 2017, 19:30
Имя: Викулов Евгений Сергееевич
Страна: Россия
город/регион: Кемерово
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 2 раза

[TIA WinCC Pro] Много Data Log - это хорошо? Или это плохо?

Сообщение jov »

Strohmann писал(а):есть ли какие-то недостатки при создании большого количества Data Log?
Возможно упрётесь в потолок по IOPS и всё. Совершенно не нужная нагрузка на файловую систему. А в чём проблема писать в один datalog?

Автор темы
Strohmann
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 08 ноя 2010, 14:03
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 8 раз

[TIA WinCC Pro] Много Data Log - это хорошо? Или это плохо?

Сообщение Strohmann »

Никакой проблемы писать нет. Вопрос лишь в удобстве организации и редактирования.
Я не совсем понимаю механизм работы Data Log в WinCC Professional. В Basic и Advanced всё более очевидно - один Data Log - один файл. В Pro же единая база данных и что такое Data Log с этой точки зрения? Таблица в базе данных? И есть ли какие-то затраты ресурсов на работу с Data Log?
В общем, вопрос не принципиальный, скорее из любопытства.
Ответить

Вернуться в «WinCC»