Будут ли полноценно работать WinCC RT/CS, если ограничить права учетки Win7 ?

Ответить

Автор темы
alex3110
освоился
освоился
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 18:16
Имя: Симонов Игорь Валерьевич
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 6 раз

Будут ли полноценно работать WinCC RT/CS, если ограничить права учетки Win7 ?

Сообщение alex3110 »

Всем привет !

Используем WinCC «Single-user project», то есть проект WinCC RT работает на компьютере, который служит одновременно и сервером и АРМ-мом.

На ПК установлены: Windows7 Professional SP1 и WinCC v.7.0.

WinCC RT работает под учетной записью пользователя «User1», принадлежащей к группе «Администраторы».

Требуется максимально ограничить права учетной записи Windows 7 «User1», но без снижения функциональности WinCC RT/CS.

Будут ли WinCC RT и WinCC CS работать правильно и полностью, если я назначу «User1»:

- на группу «Пользователи»;
- на группу «Опытные пользователи» ?

Можно ли это сделать на ПК с системой WinCC «Single-user project» ?

Может быть, лучше не менять группу «User1», а создать новую учетную запись «User2» с требуемой группой ?

Я не смог найти соответствующую инфу, если есть ссылки, то укажите их также, если не трудно.

Спасибо.

Parliament74
корифей
корифей
Сообщения: 792
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 202 раза

Будут ли полноценно работать WinCC RT/CS, если ограничить права учетки Win7 ?

Сообщение Parliament74 »

По эмпирическим наблюдениям, чтобы WinCC нормально работала, без доступа Администратора не получалось, но там системы были из нескольких клиентов + связь с БД и т.д...
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

Будут ли полноценно работать WinCC RT/CS, если ограничить права учетки Win7 ?

Сообщение megavolt86 »

Создайте пользователя без прав администратора, добавьте его в группы которые создает wincc и все должно работать без нареканий.
Я так делал на нескольких объектов и с 7 и 13 версиями
:ext_secret:

Автор темы
alex3110
освоился
освоился
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 18:16
Имя: Симонов Игорь Валерьевич
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 6 раз

Будут ли полноценно работать WinCC RT/CS, если ограничить права учетки Win7 ?

Сообщение alex3110 »

Спасибо за секретик, попробую :ges_yes: :-)

Автор темы
alex3110
освоился
освоился
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 18:16
Имя: Симонов Игорь Валерьевич
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 6 раз

Будут ли полноценно работать WinCC RT/CS, если ограничить права учетки Win7 ?

Сообщение alex3110 »

А в учётке с правами группы "User" тоже всё работало ?
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

Будут ли полноценно работать WinCC RT/CS, если ограничить права учетки Win7 ?

Сообщение megavolt86 »

alex3110 писал(а): А в учётке с правами группы "User" тоже всё работало ?
Да.
Чтобы работал рантайм добавьте текущего пользователя в группы wincc...
:ext_secret:

Explorer
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 авг 2017, 14:16
Имя: Сергей
город/регион: Челябинск

Будут ли полноценно работать WinCC RT/CS, если ограничить права учетки Win7 ?

Сообщение Explorer »

По опыту, для нормальной работы классической WinCC (7.x) на клиентах в клиент-серверных системах вполне достаточно членства пользователя в локальных группах "Пользователи" и "SIMATIC HMI".

Для автономок, если не взлетит написанное выше, можно попробовать добавить в группы SIMATIC NET (если используете) и SQLServer2005MSSQLUser$%PC-NAME%$WINCC, где %PC-NAME% - имя компьютера.

По портальской WinCC не скажу, не работал, но, полагаю, что принцип схож.
Ответить

Вернуться в «WinCC»