Проблемы со связью с устройством по modbus tcp

Ответить

Автор темы
Lodos
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 апр 2017, 11:02
Имя: Антон
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

Проблемы со связью с устройством по modbus tcp

Сообщение Lodos »

Добрый день!

Пытаюсь связать с wincc 7.4 2 устройства по modbus tcp.
1) безбумажный регистратор PTM 59ex производства фирмы "Элемер".
2) безбумажный регистратор regigraf производства фирмы "Приборостроительный завод ВИБРАТОР".
С первым проблем нет, все настроил и проверил.
А вот 2-й ведет себя странно. При настройке соединения через wincc не устанавливается связь. Светодиоды несколько раз мигают, потом гаснут на обоих концах провода от региграфа до коммутатора. Обмен информацией нет. Однако если установить соединения через программу "modbus pool" (просто законнектиться и оставить её работать), то wincc начинает обмениваться информацией с прибором.

Собственно вопросы:
1) Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Если да, то есть ли какое-нибудь решение без использования дополнительного по? (пока у меня есть вариант поставить промежуточный OPC сервер и собирать инфу с него, но это лишнее не нужное звено).
2) Есть ли какая-нибудь прога, чтобы посмотреть какой запрос отправляет wincc или можно ли это как-нибудь посмотреть в самом wincc?
3) На ваш взгляд где более вероятна причина проблемы, в приборе или на сервере? Если можете, дайте советы по локализации.

Буду благодарен за помощь.

P.S. Связывался с обоими приборами по RS-485, проблем не было.

Serega77
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 30 ноя 2011, 15:36
Имя: Сидоров С.И.
Благодарил (а): 7 раз

Проблемы со связью с устройством по modbus tcp

Сообщение Serega77 »

Часто приборы производства с постсоветского пространства выкидывают глюки по цифровым протоколам.
Но и Сименс не "святой" , есть и за ними грехи.

Берите сетевой снифер и смотрите что гуляет по сети.
Ответить