WinCC Structure tag

Ответить

Автор темы
Simatic_WinCC
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 фев 2017, 11:23
Имя: Кондрашов Василий Иванович

WinCC Structure tag

Сообщение Simatic_WinCC » 02 фев 2017, 11:25

Есть в проекте WinCC структурный тэг, изменить его структуру не получается (кнопки неактивны), а при попытке удалить чтобы создать заново он мне пишет "read-only". Возможно этот тэг как-то создаётся ещё в проекте simatic???
Подскажите как изменить структуру этого тэга.


Xakas
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 06:50
Имя: }{aka$

WinCC Structure tag

Сообщение Xakas » 02 фев 2017, 18:23

А проект не с помощью PCS7 создан?


Автор темы
Simatic_WinCC
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 фев 2017, 11:23
Имя: Кондрашов Василий Иванович

WinCC Structure tag

Сообщение Simatic_WinCC » 03 фев 2017, 10:25

Если честно не знаю. Я его через Simatic Manager открывал.
Вы предлагаете попробовать поставить PCS7 и открыть через него ?


Xakas
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 06:50
Имя: }{aka$

WinCC Structure tag

Сообщение Xakas » 03 фев 2017, 12:56

Если проект создан с помощью PCS7, то надо смотреть в каком FB сгенерирован этот тэг. В самой WinCC вряд ли что сделаете.


Автор темы
Simatic_WinCC
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 фев 2017, 11:23
Имя: Кондрашов Василий Иванович

WinCC Structure tag

Сообщение Simatic_WinCC » 06 фев 2017, 09:51

А я читал что можно попробовать через Excel Workbook, там типа все тэги в таблице Excel откроются и можно отредактировать.


bei
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 01 фев 2017, 12:06
Имя: Бакшаев Евгений Игоревич
Поблагодарили: 1 раз

WinCC Structure tag

Сообщение bei » 03 мар 2017, 08:30

Чтобы кнопки стали активны, нужно удалить все теги с типом этого структурного тега. Либо можете попробовать установить "Wincc Configuration Tool" и изменить структурный тег через Excel.