Подключить клиента к серверу WinCC.

Ответить

Автор темы
ViktorLush
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 20 дек 2016, 05:02
Имя: ViktorLush
Благодарил (а): 1 раз

Подключить клиента к серверу WinCC.

Сообщение ViktorLush »

Здравствуйте! Помогите чайнику разобраться с конфигурацией клиент-сервер. Вот что я делал:
На двух машинах установил PCS 7 v8.1: на первой - OS Server, а на второй - OS Client.
Создал проект на первой машине, в проект добавил компьютер с именем клиента (имя второго компьютера), добавил пользователя, и запустил проект.
На втором компьютере делаю «открыть проект», выбираю проект который находится на машине с серверной частью. Предлагает ввести пользователя и пароль, набераю которого создал в проекте. И выходить «Server not available». Пользователю проставлены были все права в проекте (User Administratror). Не могу понять почему сервер не доступен. Что то еще нужно где то настроить или что то еще установить? Подскажите пожалуйста! Подскажите пожалуйста! Или может подскажите где почитать подробно, шаг за шагом, о том как создать клиент-серверный проект(для сервера и клиента) и как их связать. Почитал доку к WinCC, но по ней не осилил. Вобще больше всего интересует как "подружить" клиента с сервером.

grey1983
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 09 авг 2016, 15:53
Имя: Сергей

Подключить клиента к серверу WinCC.

Сообщение grey1983 »

Если вы работаете с PCS7, то проекты нужно создавать на инженерной станции, после чего заливать их на сервер и клиент

Автор темы
ViktorLush
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 20 дек 2016, 05:02
Имя: ViktorLush
Благодарил (а): 1 раз

Подключить клиента к серверу WinCC.

Сообщение ViktorLush »

grey1983 писал(а): Если вы работаете с PCS7, то проекты нужно создавать на инженерной станции, после чего заливать их на сервер и клиент
Что значит "заливать" проект с инженерной на серверную станцию - значить просто копировать весь проект с инженерной на серверную, или нужно проделывать какие-то иные действия?

grey1983
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 09 авг 2016, 15:53
Имя: Сергей

Подключить клиента к серверу WinCC.

Сообщение grey1983 »

"Залить проект" означает сделать Download так же как вы даунлодите PLC. Можете посмотреть этот туториал https://www.youtube.com/playlist?list=P ... P4wLNSI7WZ

A-Team
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 23 дек 2017, 20:52
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Подключить клиента к серверу WinCC.

Сообщение A-Team »

Добрый день
Возник такой вопрос .
Если проект создан в WinCC.
Можно ли в этом WinCC создать новое соединение(TCP/IP) , к контроллеру , который не принадлежит этому проекту.

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1008
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 94 раза
Поблагодарили: 136 раз

Подключить клиента к серверу WinCC.

Сообщение stesl »

A-Team писал(а): 18 фев 2022, 09:57 создать новое соединение
Можно. Насколько помню, количество ограничивается лицензиями Simatic NET. Но по превышении скорее всего получите просто предупреждающий баннер ) Как бы Симатик не ругали, но в плане продуктов для пользователя (не разработчика) политика лицензирования позволяет работать и с нарушениями условий такового.

PS И конечно же всякому начинающему в облом писать, о какой WinCC речь )))

A-Team
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 23 дек 2017, 20:52
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Подключить клиента к серверу WinCC.

Сообщение A-Team »

stesl писал(а): 18 фев 2022, 12:25
A-Team писал(а): 18 фев 2022, 09:57 создать новое соединение
Можно. Насколько помню, количество ограничивается лицензиями Simatic NET. Но по превышении скорее всего получите просто предупреждающий баннер ) Как бы Симатик не ругали, но в плане продуктов для пользователя (не разработчика) политика лицензирования позволяет работать и с нарушениями условий такового.

PS И конечно же всякому начинающему в облом писать, о какой WinCC речь )))
Согласен с критикой
PCS7 8.0
WinCC v7.2 upd 7
Создано соединение (TCP/IP) , соединение установлено.
Добавляем новый тег. Соединение начинает хаотически пропадать, довольно часто. Аларм лог забивается ошибками, и через некоторое время операторские станции перестают видеть резервный сервер. После удаления соединения , станции опять видят резервный сервер.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 760
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 145 раз

Подключить клиента к серверу WinCC.

Сообщение POV »

Больше подробностей. Например,
A-Team писал(а): 18 фев 2022, 14:16Аларм лог забивается ошибками
какими? Схему сети? А то может вы Плант бас и Терминал бас путаете. Или конфликт адресов. Пока обмена нет, еще держится, а как только обмен начинается так и ой. Тут коллеги много чего видели из своего опыта, но без подробностей какие советы вы хотите услышать. Я вон недавно случайно кольцо соединил из 3х свичей, так вроде работало, но как то странно. Подозрения подтвердились, а то до сих пор бы ловили глюки по сети.
Добавлять контроллер, даже 300, в проект на PCS7 можно, если все сделали бы правильно, то все бы и работало.

A-Team
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 23 дек 2017, 20:52
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Подключить клиента к серверу WinCC.

Сообщение A-Team »

POV писал(а): 18 фев 2022, 15:08 Больше подробностей. Например,
A-Team писал(а): 18 фев 2022, 14:16Аларм лог забивается ошибками
какими? Схему сети? А то может вы Плант бас и Терминал бас путаете. Или конфликт адресов. Пока обмена нет, еще держится, а как только обмен начинается так и ой. Тут коллеги много чего видели из своего опыта, но без подробностей какие советы вы хотите услышать. Я вон недавно случайно кольцо соединил из 3х свичей, так вроде работало, но как то странно. Подозрения подтвердились, а то до сих пор бы ловили глюки по сети.
Добавлять контроллер, даже 300, в проект на PCS7 можно, если все сделали бы правильно, то все бы и работало.
Ошибки
"соединение ""New Connection_1" не установлено"

Схема сети типовая
terminal bus: сервер + сервер стендбай и две операторские станции
plant bus: 5 контроллеров , три из которых резервированные

Конфликта адресов нет , в этом уверены. На коммутаторах трафик не менялся.

контроллер который нужно подключить , это закупленное доп. оборудование, которое уже работает. С него нужно забрать немного данных. Затаскивать в проект не пустой контроллер боязливо, ибо квалификации не хватает.

Хотели новый контроллер подтянуть без затаскивания его в проект.

Возникло подозрение , что без S7 connection между новым контроллером и сервером это не будет работать.

Вопрос: а если в NetPro завести этот контроллер , подключить его к Plant bus , и создать S7 connection , это поможет?

POV
корифей
корифей
Сообщения: 760
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 145 раз

Подключить клиента к серверу WinCC.

Сообщение POV »

A-Team писал(а): 18 фев 2022, 15:58 Вопрос: а если в NetPro завести этот контроллер , подключить его к Plant bus , и создать S7 connection , это поможет?
Возможно поможет, но...
А может банально в подключаемой 300 уже закончились свободные соединения. Смотреть в свойствах CPU/CP в оффлайне и онлайне. Вот вам и отказывают в данных. Там по умолчанию очень мало. Даже одна подключенная панель оператора и программатор и все уже может закончится.
Но откуда проблемы у операторских? Не должно их быть. Явно конфликт какой то. Что у вас в серверах стоит на коммуникациях с ПЛК?
Связь с Н системами использует Named Connection и MAC адреса? Сети (плант и терминал разделены) на разные коммутаторы? Если разделены, то как подключение еще одного плк с правильными адресами мас и ип может их положить? Хотя через большое количество аварий может и будет казаться, что проблемы есть.
Просто подключенная 300 без заведения ее в ВинЦЦ проблем вообще не дает на коммуникациях?
А если отключить 300, но оставить соединение в TCP/IP в WinCC и чтение тега? То есть как будто контроллер из сети пропал. Будет ли много сообщений или только одно сообщение о невозможности соединения и операторы будут ОК.
Извините, что много сразу, но надо как то локализовать проблему, а то фигня какая то получается.

A-Team
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 23 дек 2017, 20:52
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Подключить клиента к серверу WinCC.

Сообщение A-Team »

POV писал(а): 18 фев 2022, 18:26
A-Team писал(а): 18 фев 2022, 15:58 Вопрос: а если в NetPro завести этот контроллер , подключить его к Plant bus , и создать S7 connection , это поможет?
Возможно поможет, но...
А может банально в подключаемой 300 уже закончились свободные соединения. Смотреть в свойствах CPU/CP в оффлайне и онлайне. Вот вам и отказывают в данных. Там по умолчанию очень мало. Даже одна подключенная панель оператора и программатор и все уже может закончится.
Это проверили , свободные соединения есть.

Но откуда проблемы у операторских? Не должно их быть. Явно конфликт какой то. Что у вас в серверах стоит на коммуникациях с ПЛК?
Связь с Н системами использует Named Connection и MAC адреса?

Связь с Н системами Named Connection
Новый контроллер подключаем , через TCP/IP.

Сети (плант и терминал разделены) на разные коммутаторы? Если разделены, то как подключение еще одного плк с правильными адресами мас и ип может их положить? Хотя через большое количество аварий может и будет казаться, что проблемы есть.
Сети разделены , лежат в разных кольцах. Сервера и инженерная станция смотрят в обе сети.

Просто подключенная 300 без заведения ее в ВинЦЦ проблем вообще не дает на коммуникациях?
Проблем не дает , пинг проходит , на коммутаторах проблем нет.

А если отключить 300, но оставить соединение в TCP/IP в WinCC и чтение тега? То есть как будто контроллер из сети пропал. Будет ли много сообщений или только одно сообщение о невозможности соединения и операторы будут ОК.
300 отключить не можем , оборудование в работе.

Извините, что много сразу, но надо как то локализовать проблему, а то фигня какая то получается.
Спасибо за участие.
PS: есть еще непонятка. Если создаем S7connection на сервере в проекте , нужно ли так же соединение создавать на 300.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 760
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 145 раз

Подключить клиента к серверу WinCC.

Сообщение POV »

A-Team писал(а): 21 фев 2022, 09:11 300 отключить не можем , оборудование в работе.
Кабель сетевой из него вытащить нельзя? Непонятно почему, связи с серверами все равно пока нет. Еще раз - все в ВинЦЦ сделать для соединения по TCP/IP и тестовый тег сделать, чтобы ВинЦЦ считал что все ОК. Но 300 не подключать. Посмотреть что будет с операторами.
A-Team писал(а): 21 фев 2022, 09:11 Если создаем S7connection на сервере в проекте , нужно ли так же соединение создавать на 300.
В теории нужно соединение создавать в самом проекте (Step7). И в проекте 300 оно должно быть. Проекты можно не сливать в один, в руководстве есть вариант создания соединения в двух проектах. Увы на практике я такого не делал - все и так работало. Хотя у меня и нет проекта использующего одновременно Named Connection и TCP\IP. Если еще поискать на немецком форуме - может уже кто наступал на подобные грабли.
Еще бы посмотреть как ваши сети сделаны детально, но если вы уверены, что там все ок и проверили все на уровне физики и адресов, то не вижу повода не верить. Думаю ковырять надо в сторону одновременно используемого Named Connection и TCP\IP.

A-Team
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 23 дек 2017, 20:52
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Подключить клиента к серверу WinCC.

Сообщение A-Team »

POV писал(а): 21 фев 2022, 10:20 Кабель сетевой из него вытащить нельзя? Непонятно почему, связи с серверами все равно пока нет. Еще раз - все в ВинЦЦ сделать для соединения по TCP/IP и тестовый тег сделать, чтобы ВинЦЦ считал что все ОК. Но 300 не подключать. Посмотреть что будет с операторами.
Попробуем. Но когда мы делали новое соединение , оно устанавливалось , и никаких ошибок не было. Ошибки начинают появляться при добавлении тега. Создалось впечатление , что соединение делается по TCP/IP, а теги используют S7 connection.

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
A-Team писал(а): 21 фев 2022, 14:08 Если еще поискать на немецком форуме - может уже кто наступал на подобные грабли.
Там пока молчат.

Отправлено спустя 10 минут 42 секунды:
Смутило еще , что попалось пару видео, где делают проект в Step7 , в Win cc создают TCP/IP connection, заводят теги.
И все работает , никаких S7 connection не делается. Хотя у нас все написано на PCS 7 , может это как то влияет.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 760
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 145 раз

Подключить клиента к серверу WinCC.

Сообщение POV »

A-Team писал(а): 21 фев 2022, 14:09 Создалось впечатление , что соединение делается по TCP/IP, а теги используют S7 connection.
А операторские станции на своей терминал бас тогда при чем? Не должно так быть.
А у вас не по 2 сетевых адаптера в каждом сервере?
Как крайняя мера - использовать отдельную сетевуху для связи с 300.
A-Team писал(а): 21 фев 2022, 14:20 Смутило еще , что попалось пару видео, где делают проект в Step7 , в Win cc создают TCP/IP connection, заводят теги.
И все работает , никаких S7 connection не делается. Хотя у нас все написано на PCS 7 , может это как то влияет.
Так не на Н системах так и работает, с Pcs7 и без.
Что-то мне вот это сообщение не понравилось. Как у вас связь по TcpIp настроена. Там же надо и в set pc-pg настраивать и в system unit y ВинЦЦ. Да и для Named connection,теоретически, ip адреса не нужны. Далее без скриншотов настроек думаю бесполезно смотреть.

A-Team
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 23 дек 2017, 20:52
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Подключить клиента к серверу WinCC.

Сообщение A-Team »

POV писал(а): 21 фев 2022, 14:25 А операторские станции на своей терминал бас тогда при чем? Не должно так быть.
Это не очень понятно. Сервер конектиться к PLC , через Plant bus , почему станции потеряли связь с резервным сервером.

Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
POV писал(а): 21 фев 2022, 14:25 А у вас не по 2 сетевых адаптера в каждом сервере?
По два . Один смотрит в терминальную сеть , другой в плантовую.

Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
POV писал(а): 21 фев 2022, 14:25 Что-то мне вот это сообщение не понравилось
Хотелось бы понять , что у вас вызвало сомнения.

Отправлено спустя 16 минут 57 секунд:
Это соединения которые есть в проекте.

Отправлено спустя 6 минут 38 секунд:
новое соединение
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

A-Team
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 23 дек 2017, 20:52
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Подключить клиента к серверу WinCC.

Сообщение A-Team »

настройка PG/PC
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 760
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 145 раз

Подключить клиента к серверу WinCC.

Сообщение POV »

Это pc-pg из степа, покажите из панели управления и все точки доступа?
Из винцц - куда подключен tcp-ip канал? Там еще закладка есть. Раньше SystemUnit называлась. По правой кнопке на коннекции.
RFC1006 вообще совместим с TCP-IP с точки зрения ВинЦЦ. На форуме искали-спрашивали совместимость именно с 1006?
На серверах симатик нет установлен? От той версии PCS7?

A-Team
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 23 дек 2017, 20:52
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Подключить клиента к серверу WinCC.

Сообщение A-Team »

конфигурация протоколов
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

A-Team
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 23 дек 2017, 20:52
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Подключить клиента к серверу WinCC.

Сообщение A-Team »

соединения .
больше я ничего не нашел.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

A-Team
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 23 дек 2017, 20:52
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Подключить клиента к серверу WinCC.

Сообщение A-Team »

POV писал(а): 21 фев 2022, 18:48 RFC1006 вообще совместим с TCP-IP с точки зрения ВинЦЦ
Это непонятно . как я понял это надстройка над TCP-IP.

A-Team
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 23 дек 2017, 20:52
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Подключить клиента к серверу WinCC.

Сообщение A-Team »

POV писал(а): 21 фев 2022, 18:48 На серверах симатик нет установлен? От той версии PCS7?
Все ставилось с дистрибутивов PCS7

POV
корифей
корифей
Сообщения: 760
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 145 раз

Подключить клиента к серверу WinCC.

Сообщение POV »

PC/PG так и не показали. Хотя при ваших настройка с выбором непосредственно в ВинЦЦ не очень и актуально.
А надо бы сделать так, как сделаны named connection. Разницу улавливаете? Или пояснять?

То есть вы канал ВинЦЦ tcp\ip подключили к RFC1006 и думаете, что должно работать? Не уверен. Правильнее точно что и подключать его к Tcp/ip. Я так как у вас не пробовал. Но судя по тому, что не работает...

Не ответили на вопрос об установке симатик нет на серверах.

A-Team
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 23 дек 2017, 20:52
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Подключить клиента к серверу WinCC.

Сообщение A-Team »

POV писал(а): 22 фев 2022, 14:00 А надо бы сделать так, как сделаны named connection. Разницу улавливаете? Или пояснять?
совсем не улавливаю. Лучше пояснить

A-Team
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 23 дек 2017, 20:52
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Подключить клиента к серверу WinCC.

Сообщение A-Team »

POV писал(а): 22 фев 2022, 14:00 То есть вы канал ВинЦЦ tcp\ip подключили к RFC1006 и думаете, что должно работать?
Тут я уже не думал. При создании нового соединения это был единственный протокол, для CP смотрящего в Plant bus.

A-Team
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 23 дек 2017, 20:52
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Подключить клиента к серверу WinCC.

Сообщение A-Team »

POV писал(а): 22 фев 2022, 14:00 PC/PG так и не показали.
С удовольствием бы показал. Но не представляю , где это смотреть.
Ответить