Как перезапустить логирование тегов в WinCC 13

Ответить

Автор темы
Godygadu
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 09 июн 2015, 13:02
Имя: C. С. Шак
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Поблагодарили: 2 раза

Как перезапустить логирование тегов в WinCC 13

Сообщение Godygadu »

Здравствуйте. На панели Siemens TP1200 Comfort имею проект с которого логирую теги на сетевую машину. Все работает хорошо, но если происходит обрыв соединения в сети, то логирование не возобновляется после восстановления связи. Приходиться перезапускать рантайм на панели, что бы запустить логирование снова. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Может скрипт какой есть или функциональность у WinCC? ПС для доступа к ПК на который сохраняются логи надо вводить пароль. Спасибо.
Аватара пользователя

Marrenoloth
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 524
Зарегистрирован: 05 окт 2009, 11:51
Имя: Тихомиров Дмитрий Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 18 раз

Как перезапустить логирование тегов в WinCC 13

Сообщение Marrenoloth »

Поищите в стандартных функциях - там было остановить/начать логгирование. Или на кнопку или скрипт, вызываемый по времени делать.