1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Прогрузка WinCC проекта.

Ответить

Автор темы
shtanchaev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 фев 2016, 15:00
Имя: Штанчаев Хайрутин Баширович

Прогрузка WinCC проекта.

Сообщение shtanchaev »

Добрый день.

Имеется два сервера A и B, инженерная станция и несколько клиентов.
Были осуществлены некоторые изменения на инженерной станции в части скриптов(экспорт пользовательских архивов). Затем проект был скомпилирован и загружен на сервер A полностью. Сервер B становится мастером. После перезагрузки сервера А и его полной синхронизации этот же проект был загружен на сервер B. После чего сервер А стал мастером а после перезагрузки сервера B runtime запустился однако все серое. Связи с контроллерами(3 штуки) у сервера B нет. Контроллеры с сервера пингуются. Кабель от сервера до Scalance проверен. Повторная загрузка проекта на сервер B ни к чему не привела. Как и восстановление из образа.
Ошибки о тех.процессе появляются на обоих серверах.
В чем может быть причина и как его поднять.
Заранее спасибо.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 132 раза

Прогрузка WinCC проекта.

Сообщение Serex »

Контроллеры и клиенты к одной сетевой карте сервера подключены или к разным.
Если к одной, то желательно поотключать на время клиенты.

Насчет загрузки что-то непонятное... Как могут отличные проекты синхронизироваться?...
Еще раз все грузить по новой и перезагружаться не обязательно... Кхм... желательно остановить линию :ges_hmm:

Автор темы
shtanchaev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 фев 2016, 15:00
Имя: Штанчаев Хайрутин Баширович

Прогрузка WinCC проекта.

Сообщение shtanchaev »

Контроллеры и клиенты в разных сетях..проект один на второй сервер дубликат идет.глупо но как понимаю разницы нет в какой очередности прогружаться?!
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 132 раза

Прогрузка WinCC проекта.

Сообщение Serex »

Нет разницы. Как правило начинают с того, который в резерве.
Если связь не работает, то лучше прогрузить проекты из Бэкапа, которые точно работают.
Там есть два типа прогрузки - "полная" и "изменения". В случае проблем или восстановлений ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать "полную", а то могут получиться весьма занимательные глюки :)

Автор темы
shtanchaev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 фев 2016, 15:00
Имя: Штанчаев Хайрутин Баширович

Прогрузка WinCC проекта.

Сообщение shtanchaev »

Вообщем проблема решилась следующим образом:
1. Полная компиляция проекта
2. Остановка производства с последующим выключением рантайма сервера А
3. Прогрузка и запуск проблемного сервера.
4. Прогрузка и запуск сервера А.
Далее с выключением включение рантайма на серверах в любой последовательности проблем не возникло.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 132 раза

Прогрузка WinCC проекта.

Сообщение Serex »

Потом будете грузить, все нормально будет работать без остановки производства. Только изменений в проекте не делайте сразу много, старайтесь разбивать по шагам. Можете пропустить ошибку, которая не сразу выплывет. А дублированные сервера (WinCC Redandency) не переключаются между собой в автомате, если разные проекты (разные метки времени). Львиную долю изменений можно сделать через "Change" прогрузку, что более быстро и надежно, но только при условии, что проект на инженерной станции нельзя никуда переносить, перезаписывать.

Автор темы
shtanchaev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 фев 2016, 15:00
Имя: Штанчаев Хайрутин Баширович

Прогрузка WinCC проекта.

Сообщение shtanchaev »

Ситуация повторяется каждый раз при полной прогрузке сервера B..

Автор темы
shtanchaev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 фев 2016, 15:00
Имя: Штанчаев Хайрутин Баширович

Прогрузка WinCC проекта.

Сообщение shtanchaev »

У сервера слетают настройки резервирования и подключения к контроллерам.

spectrum
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 21:35
Имя: Горев Сергей
Страна: РФ
город/регион: Череповец
Благодарил (а): 2 раза

Прогрузка WinCC проекта.

Сообщение spectrum »

shtanchaev, а Вы смотрели какая сетевая карта сконфигурирована после загрузки? У меня было, что после загрузки проекта на операторские менялся сетевой адаптер в tag management и связь терялась.
Глаза боятся, а руки - крюки.
Ответить

Вернуться в «WinCC»