копирование проекта WinCC

Ответить

Автор темы
Rezistor
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 08:23
Имя: Крайс Юрий Рудольфович
Страна: Россия
город/регион: Череповец

копирование проекта WinCC

Сообщение Rezistor »

Здравствуйте!

Есть рабочий и резервный сервера и три операторских станции. Стоит WinCC v.7.0+SP2. Связь с контроллерами шнайдер по Modbus TCP/IP.
На резервном сервере сделали изменения. В зависимости от состояния тега меняется цвет квадратика. Скопировали графическую картинку на рабочий сервер- квадратики вообще не появляются. В свойствах квадратика прописан Tag. В Valid range Yes/TRUE –синий, NO/FALSE- зеленый, в Miscellaneous-Display Yes/True –Yes, NO/False- No. Получается что основной сервер не видит этот тег. Как лечить болезнь.
Резервный сервер в Excel делает отчеты. На рабочем сервере эти отчеты делаются криво ( видно что более ранняяя версия). Как правильно скопировать VB скрипты с резервного на рабочий сервер.
Сам резервный сервер глючит, хотелось бы сохранить весь проект целиком на флешке. Опции File- сохранить как -нет. Простое копирование всего проекта останавливается сообщением, типа файлы SQL заняты, даже при закрытой и остановленной WinCC. :o
Знание WinCC на уровне слушателя курсов в 2007 году. Ни разу не работал с WinCC. Готовый проект менял другой человек, в данное время недоступен. Да и сам проект видать не полностью завершен.

regin
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 16:23
Имя: Левин Святослав Александрович
Страна: Россия
город/регион: Москва

Re: копирование проекта WinCC

Сообщение regin »

1. "Правильное" копирование делается с помощью Project duplicator.
2. но он также не поможет если у вас запущен runtime или неправильно установлен. чтобы "правильно" остановить где то в недрах WINCC есть скриптик. Либо можно убить runtime в автозагрузке и перезагрузить компьютер. Как крайний вариант вам поможет Unlocker. Главное не повредить SQL базу.
3. вы уверены что теги на резервном сервере и на рабочем совпадают(по адресу и имени)?
4. скрипты переносятся в системную папку, открывается редактор скриптов и делается регенерейт хедер. Все это при выключенном runtime.

quq
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 08 сен 2014, 08:56
Имя: Курочкин Петр Александрович
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 6 раз

Re: копирование проекта WinCC

Сообщение quq »

1. Выключить всех клиентов.
2. Создать Server data на исходном(1) сервере.
3. Закрыть Wincc на сервере 2 (куда дублируется проект)
4. Закрыть Wincc на сервере 1 (откуда дублируется проект).
5. Запустить на сервере 1 Project Dublicator
6. разрешить переписывать файлы. и дождаться сообщения о об успехе.
( у меня: 100Мб сеть, с годовым архивом порядка 1,5 час.!)
7. После завершения дублирования активировать проект на сервере 1.
8. Можно стартовать клиентов.
9. Проверить (изменить при необходимости) настройки сервера 2 (имя сервера), Настройки Redundacy на сервере1 и сервере2
10. Активировать проект на сервере 2
11. Дождаться репликации архивов.
Необходимо, чтобы оба резервных сервера распознавали друг друга в сети. Кроме того, пользователи/пароли на резервных серверах должны совпадать

quq
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 08 сен 2014, 08:56
Имя: Курочкин Петр Александрович
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 6 раз

Re: копирование проекта WinCC

Сообщение quq »

если штатно не получается остановить среду выполнения то:
regin писал(а): чтобы "правильно" остановить где то в недрах WINCC есть скриптик.
"c:\Program Files (x86)\Siemens\WinCC\bin\Reset_WinCC.vbs" :ext_book:

Автор темы
Rezistor
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 08:23
Имя: Крайс Юрий Рудольфович
Страна: Россия
город/регион: Череповец

Re: копирование проекта WinCC

Сообщение Rezistor »

Спасибо, буду разбираться.
3. Закрыть Wincc на сервере 2 (куда дублируется проект)
4. Закрыть Wincc на сервере 1 (откуда дублируется проект).
Нельзя останавливать оба сервера. Операторы 5 огромных котлов останутся без глаз, я без работы.
Ответить