1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Время Alarm-ов разбегается с фактическим.

Ответить

Автор темы
Aleksis
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 дек 2018, 13:51
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Томск

Время Alarm-ов разбегается с фактическим.

Сообщение Aleksis »

Доброго времени суток, такая ситуация, время алармов почему то отстает от фактического на 10 минут. То есть происходит какой то аларм, время на компе и на мнемосхеме одно, а в аларме записывается время -10 минут и когда открываешь список алармов тоже отображаются с -10 минут от реального времени сработки. Подскажите возможную причину? WinCC 5.1.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17466
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

Время Alarm-ов разбегается с фактическим.

Сообщение Jackson »

Это для экономии сделано. Начальство имеет полное право срезать премии операторам, которые квитируют алармы минимум по 10 минут или ещё дольше, а значит бездельничают. :crazy0to:

Шутка, конечно же.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 754
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 143 раза

Время Alarm-ов разбегается с фактическим.

Сообщение POV »

Если используется система сообщений S7 через ALARM_8P, то события помечаются временем PLC.
Необходимо синхронизировать время всех источников событий (вручную или автоматом).
Еще там влияют настройки часового пояса на устройствах (но тогда разница в часах обычно).