Подключение удаленного клиента к серверу WinCC7.3

Ответить

Автор темы
fedrom
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 01:11
Имя: Роман
Страна: Россия
город/регион: Вологда

Подключение удаленного клиента к серверу WinCC7.3

Сообщение fedrom »

Есть задача подключить удаленный ПК как клиент многопользовательской системы WinCC7.3.
Подробно:
Есть сеть на предприятии в которой сервер WinCC7.3 поднят, к нему подключены два клиента WinCC7.3. Система многопользовательская, клиенты просто подключаются к проекту сервера ,своих проектов не имеют.

Требуется подключить еще один ПК(клиент) за пределами предприятия. Для этого на маршрутизаторе предприятия был поднят VPN сервер, на удаленном ПК(клиент) с помощью стандартных средств Windows7 VPN клиент. Далее VPN соединение поднимается от клиента к сети предприятия.
Ping сервера с проектом WinCC с удаленного клиента проходит. С клиента удаленного также открываю общую папку проекта на сервере.
Пытаюсь открыть проект на исполнение с удаленного клиента. Вылетает ошибка "Server not available".
Настройки проекта на сервере всю провел: Добавил новый ПК, нового пользователя.
НА клиента указал в симатик шелл сетевое подключение, которое создается при установлении VPN (правда там поле MAC - адрес все нули).
Кто решал такую задачу подскажите в чем проблема?
На удаленном ПК в симатик шелл я не вижу сервера, может поэтому не получается? Хотя на сервер попадаю из Windows Explorera по IP адресу.

Panic
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 авг 2018, 12:20
Имя: Павел
Страна: Россия
Поблагодарили: 1 раз

Подключение удаленного клиента к серверу WinCC7.3

Сообщение Panic »

У нас так работало давно, к сожалению особо полезных подробностей не помню. Но знаю точно что клиент должен видеть WINCC сервер по имени, а не только по IP (а я так понял по вашему посту что у вас не видит по имени). Смотрите в эту сторону, свяжитесь с системным администратором. Тогда и в SIMATIC Shell должно имя сервера появиться.

https://support.industry.siemens.com/cs ... iew/868014
см. пункт 2.

Т.е. на удаленном клиенте вы должны ввести в эксплорере "\\WINCC_SERVER_NAME\WINCC_Project_Name" и все должно открыться. Кстати, на удаленном клиенте при открытии папки проекта у вас не должно запрашивать пароля, иначе клиент также работать не будет, насколько я помню. Должны быть настроены права пользователя
Аватара пользователя

wooky
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 13 сен 2017, 16:02
Имя: Владимир
Страна: хСССР

Подключение удаленного клиента к серверу WinCC7.3

Сообщение wooky »

точно не помню но
1 папка на клиенте , куда с инженерки грузится проект, должна быть расшарена .
2. на клиенте надо зайти в симатик шел и отметить в сеттингах сетевой интерфейс.
3. на шеллах других компов в сети должен появится и новый клиент.
4 на шелле нового клиента должны быть видны и другие компьютеры.
буду кра..

Автор темы
fedrom
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 01:11
Имя: Роман
Страна: Россия
город/регион: Вологда

Подключение удаленного клиента к серверу WinCC7.3

Сообщение fedrom »

к сожалению пока воз и ныне там(
не работает пока.

quq
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 08 сен 2014, 08:56
Имя: Курочкин Петр Александрович
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 6 раз

Подключение удаленного клиента к серверу WinCC7.3

Сообщение quq »

:ges_hmm:
Решили проблему с доступом по имени сервер->клиент клиент->сервер? (это проблемa не WinCC)
Далее, для начала не должно быть ограничений по портам TCP\UDP.
Причин, и методов решей может быть много, надо решать на месте. Ищите грамотного сетевика.
Далее wooky, все написал правильно.

zelendim
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 27 май 2016, 11:02
Имя: Зеленов Дмитрий Михайлович

Подключение удаленного клиента к серверу WinCC7.3

Сообщение zelendim »

Добрый день.
Сталкнулся с аналогичной проблемой.
Если Вам удалось найти решение - поделитесь подалуйста. :ges_help: