Всем добрый день!
Проект в WinCC v7.4. Сделаны архивы аналоговых сигналов. Архивы выведены на графики. Архивирование сигналов циклическое, непрерывное; период архивирования 1 сек.
В процессе работ или после каких-то манипуляций графики стали писаться только по изменению сигнала. Следовательно, если аналоговый сигнал не меняется - то на графике он обрывается. Шкала времени не движется.
В процессе поиска причины установили, что так же начинают вести себя архивы если сделать экспорт - импорт архивов.
До появления глюка экспортом-импортом не баловались.
Если добавить в таблицу новый архив тех же параметров - архив пишется нормально (точнее, как пишется мы не видим. Судим по поведению графика).
Подскажите, пожалуйста, как исправить. Может кто сталкивался.
Спасибо, что дочитали:)