1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Подключение Wincc v13 (TIA) к 343-1

Ответить

Автор темы
xrt
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 дек 2017, 00:04
Имя: Eugene
Страна: Russia
город/регион: NNOV

Подключение Wincc v13 (TIA) к 343-1

Сообщение xrt »

Всем привет!
Никак не могу создать соединение по ISO протоколу. TCP/IP не возможно включить, нужно именно по ISO.
Что бы я не делал, получаю Invalid Protocol. Может кто поделиться пустым проектом с подобным подключением или за вознаграждение поможет?

Изображение

Автор темы
xrt
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 дек 2017, 00:04
Имя: Eugene
Страна: Russia
город/регион: NNOV

Подключение Wincc v13 (TIA) к 343-1

Сообщение xrt »

Продолжение. Выставили IP адрес 343-1 модулю, пингуется. WIncc 6.0 и 7.4 читают данные и по ISO и по TCP.
TIA v13 никак данные прочитать не хочет, помогите, что можно сделать?
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

Подключение Wincc v13 (TIA) к 343-1

Сообщение megavolt86 »

Посмотрите в настройках слотов выставлена ли галочка использования протокола ISO.
[+] Инструкция
ISO.png
1. Выбираете слот на операторской станции
2. Выбираете настройки Ethernet
3. Включаете использование ISO

То же самое проделываете на интерфейсном модуле
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
:ext_secret:

Автор темы
xrt
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 дек 2017, 00:04
Имя: Eugene
Страна: Russia
город/регион: NNOV

Подключение Wincc v13 (TIA) к 343-1

Сообщение xrt »

На обоих ISO выставлено, на скриншоте в принципе видно, что mac адреса стоят в настройках. И при компиляции получаю ошибку Invalid Protocol. Попробуйте может у вас получится скомпилировать такой проект.

Отправлено спустя 23 минуты 37 секунд:
Вот проект, который я пытаюсь скомпилировать. WinCC v13 https://www.sendspace.com/file/iez48v
Ответить

Вернуться в «WinCC»