1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Связь WinnCC и Step 7 по Industrial Internet

Ответить

Автор темы
Andron_1988
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 07 дек 2016, 19:44
Имя: Кульчицкий Андрей Евгеньевич
Страна: Беларусь
город/регион: Сморгонь
Благодарил (а): 2 раза
Забанен: Бессрочно

Связь WinnCC и Step 7 по Industrial Internet

Сообщение Andron_1988 »

Огромная просьба помочь, никак не удается наладить связь.
Заранее благодарен всем откликнувшимся
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 143 раза

Связь WinnCC и Step 7 по Industrial Internet

Сообщение POV »

Используйте Tcp/Ip в Protocol Suite. Соединения сконфигурированы? Загружены? S7-300 ЦПУ в слоте 2 вроде всегда был! Настройки PC/PG Interface сделаны корректно?

LexSL
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 15:13
Имя: Алексей
Страна: Россия
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 44 раза

Связь WinnCC и Step 7 по Industrial Internet

Сообщение LexSL »

Да пусть использует Ind.Eth. Просто в окне "Connection Paramter - Industrial Ethernet" неправильно Rack Number и Slot Number указаны.
Должны быть 0 и 2.
Кроме PG/PC проверить надо MAC адрес.

Автор темы
Andron_1988
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 07 дек 2016, 19:44
Имя: Кульчицкий Андрей Евгеньевич
Страна: Беларусь
город/регион: Сморгонь
Благодарил (а): 2 раза
Забанен: Бессрочно

Связь WinnCC и Step 7 по Industrial Internet

Сообщение Andron_1988 »

MAC adress указан PLC верно 100%,а вот с остальным вопрос

Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Комп подключен в сеть по Ind/Inet и соответственно к PLC о чем свидетельствует онлайн в Stepe. Другого соединения нету

Автор темы
Andron_1988
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 07 дек 2016, 19:44
Имя: Кульчицкий Андрей Евгеньевич
Страна: Беларусь
город/регион: Сморгонь
Благодарил (а): 2 раза
Забанен: Бессрочно

Связь WinnCC и Step 7 по Industrial Internet

Сообщение Andron_1988 »

Что то ребят попробовал все версии которые были мне предложены но так ничего и не получилось :ges_no: :ges_no: :ges_no:
Аватара пользователя

wooky
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 13 сен 2017, 16:02
Имя: Владимир
Страна: хСССР

Связь WinnCC и Step 7 по Industrial Internet

Сообщение wooky »

может поможет вложение.
Из того что я заметил, у вас в проекте ( второй скрин)контроллер есть, цп есть, отсутствует станция оператора (OS), где собсна вся визуализация и просходит.
Если укажете емайл то могу скинуть еще выдержку с другого курса по конфигурации ОС.
К сожелению я работаю в основном с пцс где вынсс интегрирована и могут быть различия.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
буду кра..

A-Team
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 23 дек 2017, 20:52
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Связь WinnCC и Step 7 по Industrial Internet

Сообщение A-Team »

Добрый день
Насколько я понял это этап изучения.
Попробуйте посмотреть вот это
https://www.youtube.com/watch?v=mK6IrG46qi8
Что говорят непонятно , но визуально понятно что и где делать.

Автор темы
Andron_1988
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 07 дек 2016, 19:44
Имя: Кульчицкий Андрей Евгеньевич
Страна: Беларусь
город/регион: Сморгонь
Благодарил (а): 2 раза
Забанен: Бессрочно

Связь WinnCC и Step 7 по Industrial Internet

Сообщение Andron_1988 »

Перепробывал опять все рекомендации ничего не выходит. Может давайте начнем сначала.
Стоит два компа. На одном установлена WinCC так как стоит Windows 7. На втором установлен Step 7 и находиться непосредственно сам проект. Компьютеры соединены по сети. Так же сколько не пробовал в Степе добавить OS объект,то он просто думает но в итоге ничего просто не добавляется.
Открываешь Runtime круг тупо мигает но станция не выдает никаких выходов.
Очень надо,выручайте. Это практика но в реалии нужно срочно делать выхода со станции с помощью визы для вкл оборудования и освещения :ges_help: :ges_help: :ges_help:

Отправлено спустя 5 минут 25 секунд:
В принципе не важно как подключиться главное хоть любым способом сконектиться
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

misha_os
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:54
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Ульяновск
Поблагодарили: 16 раз

Связь WinnCC и Step 7 по Industrial Internet

Сообщение misha_os »

Для связи WinCC c S7-PLCSIM по сети используйте утилиту Nettoplcsim. Стандартное ПО Simatic позволяет устанавливать связь WinCC с S7-PLCSIM только на локальном компьютере.
Ответить