Дополнения в WinCC-Flexible.

Ответить

Автор темы
RIFLE
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 25 дек 2017, 14:51
Имя: Раиф
Страна: Россия
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Дополнения в WinCC-Flexible.

Сообщение RIFLE »

Здравствуйте!
Надеюсь на консультацию по сл. вопросу:
Имеется проект линии на контроллерах S-300 с панелями (7 штук) под WinCC-Flexible. Систематически в экраны (_Screens) панелей вводятся новые или модифицируются старые элементы окон.
Как известно, всё содержимое "слоёв" панелей находится в папке _HmEs проекта панели в WinCC.
В этой папке имеем: - папку _ICONS
- семь папок собственно панелей Project1....Project7
- и ещё 6 файлов.
Для того, чтобы внести изменения, сделанные другим сотрудником, я у себя удаляю соответствующую (устаревшую) папку _Project и из _Бэкапа того сотрудника копирую на место удаленной папки измененную папку _Project.
После этой процедуры на своем ноутбуке могу видеть все измененные слои в панели.
Вопрос: корректно ли такое "обновление"? Ведь кроме семи папок _Project в папке _HmEs есть ещё папка _ICONS и ещё 6 файлов.
Требуется ли делать компиляцию проекта в Simatic Manager после таких изменений в папках внутри _HmEs ?
Заранее спасибо.