Проблема запуска RunTime с клиента WinCC 7.3

Ответить

Автор темы
Auto_Eng220
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 мар 2018, 12:00
Имя: Вячеслав

Проблема запуска RunTime с клиента WinCC 7.3

Сообщение Auto_Eng220 » 14 мар 2018, 12:14

Сконфигурирован мультипроект, на ПК являющимся сервером WinCC добавлен клиентский ПК. Проект на сервере функционирует корректно.
При запуске проекта с клиента через Simatic Shell (или из сетевой папки сервера) проходит аутентификация (пользователю настроены права удаленного доступа к проекту) проект открывается, среда исполнения Runtime загружается, но выдает сообщение "Стартовый кадр не найден. Сконфигурируйте необходимый стартовый кадр." (хотя в свойствах клиента на сервере кадр настроен) Появляется окно выбора кадров, в котором отображены все кадры имеющиеся на сервере, но при выборе любого из них - появляется то же сообщение.

Если на ПК-клиенте открыть графический редактор, все кадры доступны для конфигурирования, но при запуске среды исполнения для любого кадра появляется лишь пустое окно runtime.

В чем может быть причина?


quq
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 08 сен 2014, 07:56
Имя: Курочкин Петр Александрович
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 6 раз

Проблема запуска RunTime с клиента WinCC 7.3

Сообщение quq » 15 мар 2018, 06:08

Через Simatic Shell подключаетесь к запушенному проекту или открываете на клиенте новый экземпляр?
Сравните группы и права пользователей на уровне систем на клиенте и сервере.
ЗЫ имена и пароли должны быть одинаковы.


Автор темы
Auto_Eng220
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 мар 2018, 12:00
Имя: Вячеслав

Проблема запуска RunTime с клиента WinCC 7.3

Сообщение Auto_Eng220 » 15 мар 2018, 15:22

quq писал(а):
15 мар 2018, 06:08
Через Simatic Shell подключаетесь к запушенному проекту или открываете на клиенте новый экземпляр?
Подключаемся к проекту сервера, на клиенте своего проекта нет.
quq писал(а):
15 мар 2018, 06:08
Сравните группы и права пользователей на уровне систем на клиенте и сервере.
ЗЫ имена и пароли должны быть одинаковы.
Пользователи и пароли windows на сервере и клиенте одинаковые, добавлены во все группы, созданные wincc.