Всем доброго времени суток!
Пожалуйста, помогите разобраться в чем проблема. Создаю проект для курсового. В ходе создания все работает в норме, но как только запускаю Runtime, появляется окно активации проекта и на этом все....может бесконечно активироваться.
Раньше решала проблему через принудительное завершение, т.е. через диспетчер задач. На второй раз все работает. Но потом возникла другая. При включении проекта сразу запускается Runtime и никак не хочет деактивироваться. Значит другой проект я создать не могу, т.к. работает предыдущий.
Переустановила. Создала новый проект, но проблема с бесконечной активацией осталась
Если опять буду делать махинации с диспетчером, то возможно он включится и не выключится. Что делать не знаю, я в тупике.
Автозапуск Runtime при старте системы и при старте проекта отключен.
В чем проблема? Может неправильные настройки?
Всем заранее спасибо за ответы.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Помощь с Runtime
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 25 фев 2018, 16:16
- Имя: Светлана
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
-
- осмотрелся
- Сообщения: 192
- Зарегистрирован: 16 дек 2011, 15:13
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 65 раз
- Поблагодарили: 46 раз
Помощь с Runtime
1. Попробуйте запустить CCCleaner.exe ("C:\Program Files (x86)\Siemens\WinCC\bin\CCCleaner.exe")
Она "убивает" все процессы от Siemens.
2. Отцепить через SQL Server Management Studio "зависшие" базы данных, после того как "убили" процессы CCCleaner-ом.
Формат имени баз данных ххххххх_ALG_xxxx и ххххх_TLG_xxxxxxxxx. Для них надо сделать Detach (ПКМ->Tasks->Detach)
3. Удалите все содержимое папки ArchiveManager.
4. Проект лучше держать в папке, путь до которой не содержит кириллицу.
5. Установить последние обновления для WinCC
P.S Для курсового Вы что-то очень древнюю версию WinCC взяли (если не ошибаюсь, то на картинке ver.6)
Она "убивает" все процессы от Siemens.
2. Отцепить через SQL Server Management Studio "зависшие" базы данных, после того как "убили" процессы CCCleaner-ом.
Формат имени баз данных ххххххх_ALG_xxxx и ххххх_TLG_xxxxxxxxx. Для них надо сделать Detach (ПКМ->Tasks->Detach)
3. Удалите все содержимое папки ArchiveManager.
4. Проект лучше держать в папке, путь до которой не содержит кириллицу.
5. Установить последние обновления для WinCC
P.S Для курсового Вы что-то очень древнюю версию WinCC взяли (если не ошибаюсь, то на картинке ver.6)
-
- освоился
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 08:44
- Имя: Маркушин Андрей Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Нижегородская обл., Выкса
- Благодарил (а): 19 раз
- Поблагодарили: 64 раза
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 14:16
- Имя: Сергей
- город/регион: Челябинск
Помощь с Runtime
этот скрипт в себе тоже CCCCleaner вызывает, делая попутно регистрацию этого события в системном логе.
---
следует учесть, что любой из этих способов сработает только при наличии прав локадмина.
-