Переход с 6.2 SP4 на 7.0 SP3

Ответить

Автор темы
dron132
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 30 янв 2018, 12:30
Имя: Андрей

Переход с 6.2 SP4 на 7.0 SP3

Сообщение dron132 » 30 янв 2018, 12:41

Всем привет! Столкнулись с такой проблемой: изначально проект был создан на WinCC версии 6.2., из за перехода на Windows 7 закупили WinCC 7.0 SP3 перенесли все проекты, все вроде работает, но тут дело дошло до отображения исторических тегов, а они не показывают. Что только не делали, главное онлайн тренды пишутся, SQL базы создаются, архив с каждым днем растет. Ради интереса установили WinCC 7.3, сделали миграцию проекта, тренды работают. Что не так с 7.0? Устанавливали кучу разных обновлений для 7.0 SP3. Ни чего не помогает. Кто сталкивался с такой проблемой? Помогите!


quq
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 08 сен 2014, 07:56
Имя: Курочкин Петр Александрович
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 4 раза

Переход с 6.2 SP4 на 7.0 SP3

Сообщение quq » 31 янв 2018, 07:24

чтот подобное проходили :(
1.Войдите в проект, отредактируйте что-нибудь в архивах и сохраните. Тоже и с трендами.
2.Попробуйте очистить в проекте папку архивов (ArchiveManager)


Автор темы
dron132
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 30 янв 2018, 12:30
Имя: Андрей

Переход с 6.2 SP4 на 7.0 SP3

Сообщение dron132 » 31 янв 2018, 09:18

Все это пробовали, не помогает. А решили проблему так: оказывается компоненты ActivX винды и WinCC конфликтуют, поэтому нет связи с базой. Исправили компоненты программой WinThruster. Скачали WinCC 7.0 SP3 Europa без Update и в режиме эксперта установили все компоненты. Проблема решена. Только теперь все компы переделывать, но это уже пустяк.