На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

WinCC не видит значения тегов по OPC

Ответить

Автор темы
cianoid
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 11 фев 2016, 10:57
Имя: Игорь Игоревич
Благодарил (а): 1 раз

WinCC не видит значения тегов по OPC

Сообщение cianoid » 26 дек 2017, 09:07

Добрый день, коллеги!
Не могу разобраться с проблемой. WinCC 7.4 SP1 Upd4 не видит значений тегов OPC-сервера Schenck.OPC.DCTalk

OPC-сервер расположен на удаленной машине, которая работает под Windows 2000 Pro. К серверу могу прицепится OPC-клиентом dOPC DA Client (c) http://www.kassl.de с той машины, где стоит WinCC. Для теста DCOM настроил "для всех".

Самое интересное, что сам WinCC видит теги и даже значения (через WinCC's OPC Tag Manager). Но после того как теги попадают в проект, то вижу либо "???" либо "bad configuration".

WinCC_Sys_01 говорит такое:

Код: Выделить всё

2303,25.12.2017,10:22:33:458,1000204,4,,ARM-PELLETING2,DataManager Runtime,Schenck_OPC_DCTalk Connection 'Schenck_OPC_DCTalk' connected,MSG_STATE_GO
2303,25.12.2017,10:22:33:458,1000205,4,,ARM-PELLETING2,DataManager Runtime,Schenck_OPC_DCTalk Connection 'Schenck_OPC_DCTalk' connected,MSG_STATE_COME
Кстати, WinCC Flexible 2008 SP3 видит значения без проблем.
Пытался найти адекватную информацию по совместимости OPC, но безуспешно пока что.

Может кто сталкивался с подобным?
tags.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ответить

Вернуться в «WinCC»