1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

WinCC Runtime

Ответить

Автор темы
vgalex
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 дек 2017, 10:45
Имя: Владимир
Благодарил (а): 1 раз

WinCC Runtime

Сообщение vgalex »

Похожий вопрос:
Лезу на сервер с WinCC 6.2.2 (WinXP) через remote. Обычно открыты Runtime и Explorer. Машинально закрыл окно с Runtime.
При этом проект не остановился, кнопка плэй неактивна.
Start Grafics Runtime не обнаружил.
Как перезапустить этот Grafics Runtime без стоп-старт проекта ?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17552
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

WinCC Runtime

Сообщение Jackson »

vgalex писал(а): Похожий вопрос:
Похожий вопрос - в похожую тему.
:hooligan:
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

winb
освоился
освоился
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 08:44
Имя: Маркушин Андрей Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Нижегородская обл., Выкса
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 64 раза

WinCC Runtime

Сообщение winb »

Открываешь окно в графическом редакторе и нажимаешь "Запуск". Если рантайм запущен (а это так, судя по описанным признакам), то графический рантайм нормально подхватится

Автор темы
vgalex
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 дек 2017, 10:45
Имя: Владимир
Благодарил (а): 1 раз

WinCC Runtime

Сообщение vgalex »

2 TEB: А как переименовать тему в WinCC Grafics Runtime ? Для более четкого осознания.
2 winb:
Спасибо, работает, если понять какое из сотни окон надо открыть в (позволю себе более четко сформулировать для таких как я чайников) Grafics Desiner нажав кнопкуRuntime ("Play"). Окно для конкретного компа (их может быть несколько с разными конфигурациями) можно вычислить в -Computers-NameComp-Propeties-GraficsRuntime-StartPicture.
Или:
Нашлись добрые люди, подсказали, что надо просто запустить PdlRt.exe.
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 165 раз

WinCC Runtime

Сообщение aranea »

vgalex писал(а): Как перезапустить Graphics Runtime без стоп-старт проекта
вот подходящее название темы
Изображение

winb
освоился
освоился
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 08:44
Имя: Маркушин Андрей Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Нижегородская обл., Выкса
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 64 раза

WinCC Runtime

Сообщение winb »

Для седьмых версий WinCC это не актуально, там можно рулить рантаймом (и графическим тоже) через значок в трее
Ответить