• ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ.
  • НЕ НУЖНО писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать НОВУЮ тему.
  • Дублирование сообщений приравнивается к спаму.
  • Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

Время Alarm-ов разбегается с фактическим.

Ответить

Автор темы
Aleksis
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 дек 2018, 13:51
Имя: Александр

Время Alarm-ов разбегается с фактическим.

Сообщение Aleksis » 05 дек 2018, 13:57

Доброго времени суток, такая ситуация, время алармов почему то отстает от фактического на 10 минут. То есть происходит какой то аларм, время на компе и на мнемосхеме одно, а в аларме записывается время -10 минут и когда открываешь список алармов тоже отображаются с -10 минут от реального времени сработки. Подскажите возможную причину? WinCC 5.1.

Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 10087
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 138 раз
Поблагодарили: 164 раза
Контактная информация:

Время Alarm-ов разбегается с фактическим.

Сообщение Jackson » 05 дек 2018, 14:21

Это для экономии сделано. Начальство имеет полное право срезать премии операторам, которые квитируют алармы минимум по 10 минут или ещё дольше, а значит бездельничают. :crazy0to:

Шутка, конечно же.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.


POV
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 10:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 21 раз
Контактная информация:

Время Alarm-ов разбегается с фактическим.

Сообщение POV » 05 дек 2018, 14:44

Если используется система сообщений S7 через ALARM_8P, то события помечаются временем PLC.
Необходимо синхронизировать время всех источников событий (вручную или автоматом).
Еще там влияют настройки часового пояса на устройствах (но тогда разница в часах обычно).

Ответить