Проблема с задвижкой АУМА

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить

Автор темы
ilyus1481
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 08:52
Имя: Каримов Илюс Ришатович
Поблагодарили: 1 раз

Проблема с задвижкой АУМА

Сообщение ilyus1481 »

Добрый день!
У нас следующая проблема: задвижка АСЕхС 01.2 с многооборотным приводом Ду1000. Концевики настроили, т.е доводили штурвалом на 0 и 100 % и задавали Откр/Закр. После при движении при открытии до 70% срабатывает концевик ОТКРЫТО, шкала показывает 100% почему то, после чего начиная штурвалом дооткрывать на пол-оборота концевик ОТКРЫТО пропадает и тут же загорается концевик ЗАКРЫТО. Тоже самое в обратную сторону при закрытии
Задвижка с ком номером 13327421
Не получается настроить полный ход задвижки. Концевики в крайних положениях настроили. Но из крайних положений задвижка откр или закр. только на 70%. Даже после настройки полный ход задвижки так не соответствует фактическому. Была ли у кого такая проблема? Техподдержка считает что мы не настроили концевики (че мы тогда делаем!!!). Понимаю с 1 проблема, но у нас их 10 такого диаметра и у всех эта проблема. На других диаметрах все ОК

Автор темы
ilyus1481
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 08:52
Имя: Каримов Илюс Ришатович
Поблагодарили: 1 раз

Проблема с задвижкой АУМА

Сообщение ilyus1481 »

Нашлась проблема. Техподдержка все таки отработала, вот ответ:
ход арматуры от закрытия до открытия больше чем может запомнить привод. Необходимо заменить MWG на MWG Z101.848 (5000 оборотов)
Ответить

Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы»