Коллеги, прошу подсказать: возможно ли одновременное управление ПЧ от кнопок РАБОТА/СТОП и по ModBus?
Из РЭ не очень понял, а живого ПЧ на столе, увы, нет.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
VFD-EL запуск по MODBUS
-
- здесь недавно
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 21 сен 2013, 12:22
- Имя: Алексей Андреевич
- Страна: Россия
- город/регион: Обнинск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 10 раз
VFD-EL запуск по MODBUS
По описанию, возможно. Нужно только настроить нужный параметр 02.01, изменить "1" на "3". Тогда у Вас будут работать и кнопки и ModBus.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5632
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 756 раз
VFD-EL запуск по MODBUS
Имеются ввиду кнопки на пульте привода?
Можно.
Просто перед подачей команды из сети сначала, по сети же, устанавливаете дистанционное управление.
По-моему, это регистр 2000hex биты 13 и 14, но уточните по руководству для Вашего частотника.
А на местное управление Вы переведёте частотник и с пульта, просто нажав кнопку местного управления.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- частый гость
- Сообщения: 441
- Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
- Имя: Вадим
- город/регион: Северодвинск
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 39 раз
VFD-EL запуск по MODBUS
Виноват, неточно сформулировал, - кнопки, подключенные к дискретным входам. С пультом вопроса бы не возникло.
У меня крутится пара вариантов:
1. Ручное управление организовать по трехпроводной схеме, а по сети менять параметр 4.28 - ( Внутреннее управление состоянием дискретных входов). У какого регистра при этом будет приоритет - не знаю, в мануале нет данных.
2. Ручное управление по двухпроводной схеме, при этом запрограммировать один из входов в режим выбора источника управления и объединить его с MI1 (RUN). Тогда при разомкнутых контактах (состояние STOP) управление только по сети, при замкнутых переключается на управление с кнопок и одновременно подается RUN.
Такой алгоритм устроил бы, но проверить, сработает или нет, увы, пока не на чем.
У меня крутится пара вариантов:
1. Ручное управление организовать по трехпроводной схеме, а по сети менять параметр 4.28 - ( Внутреннее управление состоянием дискретных входов). У какого регистра при этом будет приоритет - не знаю, в мануале нет данных.
2. Ручное управление по двухпроводной схеме, при этом запрограммировать один из входов в режим выбора источника управления и объединить его с MI1 (RUN). Тогда при разомкнутых контактах (состояние STOP) управление только по сети, при замкнутых переключается на управление с кнопок и одновременно подается RUN.
Такой алгоритм устроил бы, но проверить, сработает или нет, увы, пока не на чем.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5632
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 756 раз
VFD-EL запуск по MODBUS
Как только Вы назначите дискретному входу к-либо функцию, изменить состояние этого бита по сети не получится. Приоритет будет за физическим входом.
Да, пожалуй, тут только через дополнительный переключатель источника управления можно разойтись.VaBo писал(а):2. Ручное управление по двухпроводной схеме, при этом запрограммировать один из входов в режим выбора источника управления и объединить его с MI1 (RUN). Тогда при разомкнутых контактах (состояние STOP) управление только по сети, при замкнутых переключается на управление с кнопок и одновременно подается RUN.
PS. Можно ещё кнопки местного управления от дискретного выхода запитывать, но это некошерно, т.к. приоритет должен быть за управлением по месту.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- частый гость
- Сообщения: 441
- Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
- Имя: Вадим
- город/регион: Северодвинск
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 39 раз
VFD-EL запуск по MODBUS
Старую тему подниму...
Сделал след. образом, - по месту переключатель 2-0-1, в положении 1 команда РАБОТА на MI1, в положении 2 - команда на MI5 (запрограммирован как выбор управления по 2 ист. (RS485)) и MI6 (запрограммирован как выбор скорости по 2 ист.(RS485)).
В принципе работает, но!!
Не могу остановить ПЧ с местного пульта, если он запущен по RS485! Казалось бы, выбор 2-го источника снят (переключатель в 0), команды РАБОТА нет, - а он крутится, зараза. Переключатель кратковременно в 1, затем в 0 - тогда останавливается.
Что-то можно придумать, чтобы этот косяк убрать?
Сделал след. образом, - по месту переключатель 2-0-1, в положении 1 команда РАБОТА на MI1, в положении 2 - команда на MI5 (запрограммирован как выбор управления по 2 ист. (RS485)) и MI6 (запрограммирован как выбор скорости по 2 ист.(RS485)).
В принципе работает, но!!
Не могу остановить ПЧ с местного пульта, если он запущен по RS485! Казалось бы, выбор 2-го источника снят (переключатель в 0), команды РАБОТА нет, - а он крутится, зараза. Переключатель кратковременно в 1, затем в 0 - тогда останавливается.
Что-то можно придумать, чтобы этот косяк убрать?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5632
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 756 раз
VFD-EL запуск по MODBUS
В параметре 02-05 можно попробовать взвести бит 1, т.е. прописать в 02-05 значение 3.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)