Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

VFD-EL запуск по MODBUS


Автор темы
VaBo
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 192
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 18:32
Ф.И.О.: Вадим
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 2 раза

VFD-EL запуск по MODBUS

Сообщение VaBo » 25 ноя 2016, 11:23

Коллеги, прошу подсказать: возможно ли одновременное управление ПЧ от кнопок РАБОТА/СТОП и по ModBus?
Из РЭ не очень понял, а живого ПЧ на столе, увы, нет.

Аватара пользователя

leck
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 21 сен 2013, 11:22
Ф.И.О.: Алексей Андреевич
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 8 раз
Контактная информация:

VFD-EL запуск по MODBUS

Сообщение leck » 25 ноя 2016, 11:34

По описанию, возможно. Нужно только настроить нужный параметр 02.01, изменить "1" на "3". Тогда у Вас будут работать и кнопки и ModBus.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2625
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 53 раза
Поблагодарили: 80 раз

VFD-EL запуск по MODBUS

Сообщение Ryzhij » 25 ноя 2016, 13:16

VaBo писал(а):Источник цитаты Коллеги, прошу подсказать: возможно ли одновременное управление ПЧ от кнопок РАБОТА/СТОП и по ModBus?
Из РЭ не очень понял, а живого ПЧ на столе, увы, нет.

Имеются ввиду кнопки на пульте привода?
Можно.
Просто перед подачей команды из сети сначала, по сети же, устанавливаете дистанционное управление.
По-моему, это регистр 2000hex биты 13 и 14, но уточните по руководству для Вашего частотника.
А на местное управление Вы переведёте частотник и с пульта, просто нажав кнопку местного управления.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
VaBo
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 192
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 18:32
Ф.И.О.: Вадим
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 2 раза

VFD-EL запуск по MODBUS

Сообщение VaBo » 25 ноя 2016, 15:55

Виноват, неточно сформулировал, - кнопки, подключенные к дискретным входам. С пультом вопроса бы не возникло.

У меня крутится пара вариантов:
1. Ручное управление организовать по трехпроводной схеме, а по сети менять параметр 4.28 - ( Внутреннее управление состоянием дискретных входов). У какого регистра при этом будет приоритет - не знаю, в мануале нет данных.
2. Ручное управление по двухпроводной схеме, при этом запрограммировать один из входов в режим выбора источника управления и объединить его с MI1 (RUN). Тогда при разомкнутых контактах (состояние STOP) управление только по сети, при замкнутых переключается на управление с кнопок и одновременно подается RUN.

Такой алгоритм устроил бы, но проверить, сработает или нет, увы, пока не на чем.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2625
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 53 раза
Поблагодарили: 80 раз

VFD-EL запуск по MODBUS

Сообщение Ryzhij » 25 ноя 2016, 16:04

VaBo писал(а):Источник цитаты У меня крутится пара вариантов:
1. Ручное управление организовать по трехпроводной схеме, а по сети менять параметр 4.28 - ( Внутреннее управление состоянием дискретных входов). У какого регистра при этом будет приоритет - не знаю, в мануале нет данных.

Как только Вы назначите дискретному входу к-либо функцию, изменить состояние этого бита по сети не получится. Приоритет будет за физическим входом.
VaBo писал(а):Источник цитаты2. Ручное управление по двухпроводной схеме, при этом запрограммировать один из входов в режим выбора источника управления и объединить его с MI1 (RUN). Тогда при разомкнутых контактах (состояние STOP) управление только по сети, при замкнутых переключается на управление с кнопок и одновременно подается RUN.
Да, пожалуй, тут только через дополнительный переключатель источника управления можно разойтись.

PS. Можно ещё кнопки местного управления от дискретного выхода запитывать, но это некошерно, т.к. приоритет должен быть за управлением по месту.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Вернуться в «Электропривод»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость