Ч.П. VLT Micro Drive FC-051

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить

Автор темы
qzn19802
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 июл 2016, 05:14
Имя: Нарушев Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Нижний Новгород

Ч.П. VLT Micro Drive FC-051

Сообщение qzn19802 »

Всем доброго дня и хорошего настроения!
Люди помогите пожалуйста настроить частотный преобразователь(VLT Micro Drive FC-051Р4КОТ4Е20Н3ВХСХХХSХХХ) для работы в автоматическом режиме. Необходимо чтобы при подаче питания на ЧП он сразу начинал выходить на 50Гц,без каких либо внешних управляющих сигналов. Где необходимо поставить перемычку? Какие пункты меню необходимо отредактировать?
Надеюсь на Вашу помощь! Спасибо большое!

tank_urg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 25 фев 2013, 07:14
Имя: Шамилов Данис
Страна: Россия
город/регион: Уфа
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 1 раз

Ч.П. VLT Micro Drive FC-051

Сообщение tank_urg »

Если частотник у Вас сейчас на заводских настройках, то для пуска и разгона до 50 Гц при подаче питания необходимо установить перемычки на клеммы 12 (24 V out) - 18 (DIN Start) и 50 (10 V out) - 53 (0-10V V A IN).
Первой перемычкой вы даете команду пуска, второй - задаете производительность.

Автор темы
qzn19802
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 июл 2016, 05:14
Имя: Нарушев Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Нижний Новгород

Ч.П. VLT Micro Drive FC-051

Сообщение qzn19802 »

Cпасибо большое! Побегу пробовать!

vitttsch
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 22 окт 2016, 18:39
Имя: виталий
Страна: россия
город/регион: санкт -петербург
Благодарил (а): 1 раз

Ч.П. VLT Micro Drive FC-051

Сообщение vitttsch »

добрый день!
есть задача - точное позиционирование (0.7 градусов) редуктора NMRV040-30-47-0,25-B3 при движении по окружности круга диаметром 500 мм на валу через каждые 120 градусов
подскажите способы (может быть частотник DANFOSS+плк +бесконт. датчик)
спасибо

demalhome
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 06 июл 2014, 23:17
Имя: Дементьев Алексей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Kostroma
Поблагодарили: 6 раз

Ч.П. VLT Micro Drive FC-051

Сообщение demalhome »

Частотник KEB-F5A или F5S. И энкодер на вал двигателя.
Только люфт в червяке вашего редуктора поболе 0,7градуса будет.

vitttsch
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 22 окт 2016, 18:39
Имя: виталий
Страна: россия
город/регион: санкт -петербург
Благодарил (а): 1 раз

Ч.П. VLT Micro Drive FC-051

Сообщение vitttsch »

спасибо
видимо, надо выбрать другой редуктор или как?

vitttsch
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 22 окт 2016, 18:39
Имя: виталий
Страна: россия
город/регион: санкт -петербург
Благодарил (а): 1 раз

Ч.П. VLT Micro Drive FC-051

Сообщение vitttsch »

подкажите -как обеспечить то же но с точность 0.3 градуса с помощью шаговика и энкодера