AUMA

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить

Автор темы
smit29
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 14:52
Имя: Голованов Андрей Семеныч
Страна: Россия
город/регион: Салават

AUMA

Сообщение smit29 »

здравствуйте!!! вопрос по электрозадвижке AUMA!!!!! стоит по выходу с компрессора( ГПА) Вибрация(возможно превышение по вибрации), прилетает ошибка привода секунд на 10-15 с переодичностью раз в суткти, 2 раза в сутки( было самопроизвольное открытие)!! кто нибудь встречался с такой проблемой??????
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

Re: AUMA

Сообщение megavolt86 »

Было подобное, в насосной на трубе со стороны нагнетания стояли auma matic.
От вибрации разбалтывались элементы кинематики, истерались в крошку, латунная пыль замыкала силовуя цепи и мощностью выгорала задвижка.
Поздно это обнаружили - к тому моменту уже 20 приводов вышло из строя.

Еще было такое, что от влаги перемыкало элементы печатных плат. На очистных сооружениях круглый год парит и через фидер попадала влага...

Изза проектировщиков криворуких, хорошие штуки имеют не лучшую репутацию
:ext_secret:

Автор темы
smit29
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 14:52
Имя: Голованов Андрей Семеныч
Страна: Россия
город/регион: Салават

Re: AUMA

Сообщение smit29 »

спасибо!!!! сняли эл.блок. открыли. все платы были в латунной пыли,крепление на контакторах сломано(слетел с дендрейки) на тепловом реле треснул корпус)отломило кнопну востановление реле!нарушена изоляция на многих контактак с разьемов( с плат логики,интерфейса и т.д( в результате трения о корпус) и все из за большой вибрации