1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Уход за ПЧ

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить

Автор темы
r3lai
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
Имя: Жариков Игорь Анатольевич
Страна: россия
город/регион: смоленск
Благодарил (а): 33 раза
Поблагодарили: 3 раза

Уход за ПЧ

Сообщение r3lai »

Уважаемые коллеги! Поделитесь пожалуйста опытом. У нас установлено около 10 различных преобразователей частоты мощностями от 90 до 1 кВт. В помещении цеха очень пыльно. Пыль бумажная (бумажная фабрика). Внутренности частотников сильно запыляются. Я периодически чищу их пылесосом. Мне не нравится, что пылесос не берет пыль из разных закоулков внутри ПЧ. Прошу ответить на вопросы: Насколько опасна бумажная пыль для ПЧ? Как эффективнее ее удалять? Допустимо - ли продувать их сжатым воздухом?

Заранее благодарен. Игорь.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 208 раз

Re: Уход за ПЧ

Сообщение Универсал »

Главное, чем чревата пыль - перегрев и утечки по плате при её отсыревании, вследствие гигроскопичности. Ещё одна опасность - возгорание пыли при попадании в контакты контакторов. Не знаю, как бумажная, а хлопковая пыль горит чуть хуже пороха, и щит выгорает за считанные секунды. Поэтому, естественно, её надо регулярно удалять. Пылесос в данном случае малоэффективен, слишком мала зона, откуда он её способен всосать. Воздух, если он без воды и масла, применять можно, но без фанатизма, своими глазами видел, как в приборе воздух посдувал и повалял детали на плате. Вплоть до того, что повылетали радиолампы из панелек. Ещё его опасно направлять непосредственно на вентиляторы - их раскручивает до поросячьего визга.
Наверное, в особо запылённых помещениях следует устанавливать подобное оборудование в шкафы с принудительной вентиляцией и фильтрами. Фильты проще менять и чистить.

Автор темы
r3lai
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
Имя: Жариков Игорь Анатольевич
Страна: россия
город/регион: смоленск
Благодарил (а): 33 раза
Поблагодарили: 3 раза

Re: Уход за ПЧ

Сообщение r3lai »

Спасибо за совет - придется строить для них павильончик с кондишеном.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Re: Уход за ПЧ

Сообщение Михайло »

Увеличить степень защиты шкафов от пыли и воды (IP).

Автор темы
r3lai
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
Имя: Жариков Игорь Анатольевич
Страна: россия
город/регион: смоленск
Благодарил (а): 33 раза
Поблагодарили: 3 раза

Re: Уход за ПЧ

Сообщение r3lai »

Михайло писал(а):Увеличить степень защиты шкафов от пыли и воды (IP).
К сожалению шкафы нельзя герметизировать - ухудшается охлаждение.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Re: Уход за ПЧ

Сообщение Михайло »

Ну так на всякий случай спрашиваю: какой IP сейчас достигается?

Автор темы
r3lai
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
Имя: Жариков Игорь Анатольевич
Страна: россия
город/регион: смоленск
Благодарил (а): 33 раза
Поблагодарили: 3 раза

Re: Уход за ПЧ

Сообщение r3lai »

Они установлены в шкафах с резиновой прокладкой по периметру двери. Наверное Ай Пи 54. Но мы сами в двери врезали вентиляторы с фильтрами. Немного помогает.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Уход за ПЧ

Сообщение Ryzhij »

Мы для очистки используем воздуходувки Makita UB 1101 и Hitachi RB40SA.
Весьма эффективно. Можно работать и как пылесосом.
За характерный звук народ прозвал их "вувузелами".
Лучше брать модели с курком-регулятором оборотов, а не просто с выключателем.
Makita имеет защиту от накопления статического электричества и более мягкое резиноподобное сопло, но она и дороже.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
r3lai
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
Имя: Жариков Игорь Анатольевич
Страна: россия
город/регион: смоленск
Благодарил (а): 33 раза
Поблагодарили: 3 раза

Re: Уход за ПЧ

Сообщение r3lai »

Коллеги! Спасибо за информацию - буду заниматься.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Re: Уход за ПЧ

Сообщение Jackson »

r3lai писал(а):Они установлены в шкафах с резиновой прокладкой по периметру двери. Наверное Ай Пи 54. Но мы сами в двери врезали вентиляторы с фильтрами. Немного помогает.
Если у Вас IP54, то с пылью и так никаких проблем не должно было быть, а если были то шкаф можно было просто загерметизировать вплоть до IP66 и не бояться перегрева, раз он и так не перегревался при IP54. Поэтому врезание вентиляторов видится мне совершенно лишним, только шкаф испортили, понизив ему IP.